Bonjour,


quelques questions pour le fil de terre :
Si je le fait passer sous le vide sanitaire avant de sortir près des fondations, dois-je le passer dans une gaine. N'importe quel genre de gaine ?
Si je veux fait passer le fil sur la dalle, avant de rejoindre le vs, dois-je également le faire passer dans une gaine (sinon, il sera pris dans la dalle de ravoirage ou l'isolant sous chappe si on en fait pas).
Peut-ont faire une boucle dans une tranchée (sans faire le tour des fondations, mais en faisant un aller et retour quand même.)
A quel profondeur minimale puis passer le câble (pour les passage les moins enterrés)

Quelle longueur recommandez-vous pour être sûre de son coup, dans un sol un peu argileux (mélange).


Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10000 message Manche (50)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Haute Savoie
Je m'incruste aussi

je vais mettre mes piquets de terre a coté de mon mur et passer mon mur en bois

derriere se trouche mon chauffe eau

Cela pose probleme au niveau du consuel ? faut mettre une gaine ? ou peux on laisser le cuivre visible pour allez jusqu'à la GTL ...

merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonsoir, la câblette de terre ne doit pas être dans une gaine toujours nu jusqu’à la coupure de terre situé a proximité de la GTL. Pourquoi "DES" piquets? un piquet d'un mètre peut suffire au cas ou pour le cas d'une construction je me fixe généralement aux ferrailles de fond de fouille.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
des ? pour etre sur

Par contre le cuivre passe derriere le chauffe eau sa pose pas de soucis ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Le cable sans gaine... il faut pas que je le protege de la corrosion ou des contact qu'on pourrait avoir en passant dans le VS ? faudrait que je retire les cailloux pour l'enterrer un peu alors (sous les cailloux). Et pour le reste ?

merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu le protege le fil de cuivre, tu le passe sous gaine entre sa mise a la terre et le tableau

il est intedit de noyé ce cuivre dans la traversé de la dalle en béton

il est inutile de faire une boucle si c'est pour faire un aller retour, il vaudrait mieux ne faire qu'un aller mais plus long
compte une 15aine de metres pour avoir une bonne terre

quand tu dis l'enterré de combien? je comprend pas, le sol n'étant pas conducteur en surface il faut l'enfuir profond, donc tjrs au fond d'une tranché, sinon il faut mettre un piquet de terre, un piquet de 2m si le sol le permet

pour ben74 tu squat le sujet et perso je ois pas le rapport avec le chauffe eau quel est le probleme?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
je squatte c'est juste pour pas avoir 50 sujets parielle sur la meme pages rien de plus ....

je dit que j'ai le chauffe eau, car je vais mettre mon piquet et passer mon cable ou se trouve mon chauffe eau et arrivé de flotte, donc je voulais savoir si au niveau du consuel sa posait pas de soucis
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
En fait il faut que je traverse le vide sanitaire (12m de long quand même) pour aller vers une tranchée existante de 1m de profondeur sur 16m de long. Donc cela pourrait suffire (ou je pourrais peut-être faire un aller/retour dans la tranchée, sans boucler la boucle, pour arriver à 30m de long.

sinon, l'autre solution, c'est de sortir de l'autre coté, mais cela m'oblige à 2 chose : passer le fil sur la dalle (sous l'isolant sous chape légèrement creusé)et utilisé un piquet (ce qui me semble moins bon, donc au résultat plus aléatoire, si on ne fait pas la mesure tout de suite, moins fiable dans le temps, s la connexion se corrode). Non ? quel est votre avis ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
1ere soluton la mieux, sur 16m ça te fais déja une bonne terre, ajoute 1 ou 2 piquet de 2m au bout de la ligne et 1 en intermédiaire si tu veux etre sur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Tu mets ton piquet de terre dans ton VS
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Ben depuis le VS c'est pas évident à planter... et juste un piquet sous le VS j'ai peur que cela soit insuffisant. Concernant ce fil de terre, lorsqu'il entre dans la maison, cela pose-t-il un problème s'il touche la dalle ou doit-il être isolé du sol ? (désolé ma question doit sembler bien bête, mais j'ai un doute).

Est-ce un problème si le fil pas à coté du conduit d'eau ???

Le fil s'achète au mètre en générale ? Il y a une qualité à privilégier ? un type de fil spécial ?

merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Tu mets du cuivre nu section 25².
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
mon fil sera enterré sur 25m. Pour assurer une bonne terre, je peux éventuellement acheter 1 ou 2 piquets... On peut simplement les visser ouil faut les souder ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour

puisque ces piquets seront enterrés et que les connections ne seront donc plus accessibles, il faudrait les souder ou sertir (voir page 10 http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir