Bonjour,
pour mon assainissement individuel, ne disposant pas de beaucoup de place sur mon terrain, je pense installer un filtre à zéolite du type filière Eparco.
Un commercial est déjà venu chez moi et leur dispositif est interressant à mon sens. Cependant, lors de sa visite, le commercial ne s'est pas étalé sur le problème de l'exutoire.

En effet, à l'issue de la filière, il faut rejeter les eaux usées traitées, et la loi impose de le faire sur son terrain par infiltration si les propriétés de celui-ci le permettent.

Cependant, après avoir interroger mon bureau d'étude, celui-ci me préconise un exutoire sous forme de lit d'épandage de 40m2.
Après avoir interrogé le SPANC, il m'est imposé de respecter une distance de 5m entre ce lit d'épandage et tout ouvrage fondé (donc de la piscine entérrée) et 3m des limites séparatives.
Ceci est malheureusement impossible sur mon terrain à moins de renoncer à la constrution de la piscine!

Savez vous si les distance indiquées par le SPANC sont correctes? En effet, le lit d'épandage ne fait pas vraiment partie du dispositif de traitement puisqu'il s'agit d'eaux usées déjà traitées.
Dans ce cas, quel est l'intérêt du dispositif Eparco qui se vante de n'occuper que 15m2 alors que finalement dans mon cas, elle occupera au total 55m2?!

Sinon, connaissez vous peut-être d'autres systèmes qui seront vraiment compactes?

Merci d'avance pour vos réponses. Je suis pour l'instant dans une impasse pour l'aménagement de mon terrain! Je n'attends plus que ça pour le réenvoie de mon permis de construire qui viens de m'être refusé à cause de l'implantation du système d'assainissement.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 600 message Tarn (81)
nniiccoo a écrit:Bonjour,
Savez vous si les distance indiquées par le SPANC sont correctes? En effet, le lit d'épandage ne fait pas vraiment partie du dispositif de traitement puisqu'il s'agit d'eaux usées déjà traitées.
Dans ce cas, quel est l'intérêt du dispositif Eparco qui se vante de n'occuper que 15m2 alors que finalement dans mon cas, elle occupera au total 55m2?!

Sinon, connaissez vous peut-être d'autres systèmes qui seront vraiment compactes?

Merci d'avance pour vos réponses. Je suis pour l'instant dans une impasse pour l'aménagement de mon terrain! Je n'attends plus que ça pour le réenvoie de mon permis de construire qui viens de m'être refusé à cause de l'implantation du système d'assainissement.


Bonsoir,

Oui les distance sont bonnes.

Il faut éventuellement voir si tu peux mettre un puisard et si il est autorisé dans ton département le rejet en sortie de filtre. Ton terrain est classé comment en perméabilité?
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Bonjour Fredo81,
la perméabilité de mon sol est de 50mm/h.
Que veux tu dire avec le puisard? Tu veux stocker les eaux dedans?
Sinon, tui me parle de rejeté les eaux en sortie de filtre: c'est ce qui est prévu justement, rejet des eaux usées traitées en sortie du filtre avec le lit d'épandage de 40m2.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Le problème c'est que le SPANC ne reconnait pas forcément le système EPARCO comme un système de traitement (j'ai rencontré le même problème), du coup il est considéré comme pré-traitement au même titre qu'une fosse toutes eaux, et ils t'obligent à coller un système d'épandage qui rime à rien. Ca arrive aussi avec les micro-stations , certains SPANC ne sont pas à la page. Peut être que tu peux négocier un filtre à sable vertical avec le SPANC (ça, ils connaissent ) ça te prendra sans doute moins de surface (à voir en fonction du nombre de pièces principales).
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
nniiccoo a écrit:Bonjour Fredo81,
la perméabilité de mon sol est de 50mm/h.
Que veux tu dire avec le puisard? Tu veux stocker les eaux dedans?
Sinon, tui me parle de rejeté les eaux en sortie de filtre: c'est ce qui est prévu justement, rejet des eaux usées traitées en sortie du filtre avec le lit d'épandage de 40m2.

Un puissard sert a l'infiltration des eaux et pas a leurs stockage. L'exutoire du filtre eparco serait dans ce cas le puisard. Téléphone a ta SPANC et demande s'il autorise le puissard.
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
unamurdin a écrit:Le problème c'est que le SPANC ne reconnait pas forcément le système EPARCO comme un système de traitement (j'ai rencontré le même problème), du coup il est considéré comme pré-traitement au même titre qu'une fosse toutes eaux, et ils t'obligent à coller un système d'épandage qui rime à rien. Ca arrive aussi avec les micro-stations , certains SPANC ne sont pas à la page. Peut être que tu peux négocier un filtre à sable vertical avec le SPANC (ça, ils connaissent ) ça te prendra sans doute moins de surface (à voir en fonction du nombre de pièces principales).

+1 puis je pense que cela coutera bien moins cher qu'un filtre EPARCO avec epandage
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Merci pour vos réponses, j'ai pas le temps d'étudier vos propositions tout de suite, je pars au boulot. Je regarderais ce soir.

J'ai mon bureau d'étude qui viens de m'appeler. Il me dit que les distances de 3m avec les limites séparatives et 5m avec piscine sont des distances conseillées. Selon lui, dans la loi, ne figure que la distance de 35m par rapport aux puits. Je pense qu'il a raison la dessus, parceque c'est assez cohérent avec ce que j'ai pu lire jusque maintenant.
Donc, toujours selon mon bureau d'étude, les SPANC appliquent ces distances conseillées lors de la demande de permis de construire pour construction neuve, par contre dans le cas d'ajouts par la suites, ils sont moins regardant.
Donc son conseil est de ne pas mettre la piscine tout de suite sur la demande de permis, puis plus tard, demander un nouveau permis de construire pour la piscine. Dans ce cas, il n'y aurait pas de problème.
La question est de savoir s'il s'agit vraiment d'un bon coneil ou si il cherche à se débarrasser de moi! Je trouve ça risqué...
Vous avez des infos la dessus?

De toutes façons, si c'est possible, l'idéal serait de trouver une solution tout de suite avec la piscine sur le permis de construire tout de suite.
A+
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Bonsoir,
j'ai donc regardé vos propositions.

Pour ce qui est du filtre à sable vertical, c'est absolument impossible puisque j'ai la nappe à moins d'1m. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers Eparco! J'habite à 10km des côtes et mon terrain est constitué de sable, sans la nappe, je faisais un épandage! De toutes façons, c'est le burau d'étude qui choisis les systèmes qui pourraient être adapté, et ils ne l'on pas proposé!

Sinon, d'après ce que je sais, le puisard d'infiltration est interdit pour les eaux usées. Il est possible de faire un puits d'infiltration mais sur dérogation préfectorale. Peut-être une solution à creuser....

voilà, bonne soirée et merci pôur vos réponses. Jespère avoir d'autres suggestions.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
nniiccoo a écrit:
Sinon, d'après ce que je sais, le puisard d'infiltration est interdit pour les eaux usées. Il est possible de faire un puits d'infiltration mais sur dérogation préfectorale. Peut-être une solution à creuser....

Oui un puissard est un puits d'infiltration et effectivement il faut une autorisation préfectorale.

Pour les distances quand je recroiserai le mec qui ma contrôlé je lui en reparlerai. Car il s'embête a faire les mesures avec les limites et les fondations. j'étais comme il me la dailleur signalé limite.
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 09h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir