Retour
Menu utilisateur
Menu

Diametre gaine eau alimentaire

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.362 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 900 message Drome
Bonjour,j'ai un doute,quel diamètre doit faire la gaine pour passer le tuyau alimentaire dans le sol.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,

Ça va dépendre du diam. du tuyau ( alimentaire c'est bien pour l'eau potable ? )
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Drome
Oui en fait apres renseignement ce tuyau n'a pas besoin d'etre gainé.(tuyau arrivée eau general)
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Ok

Il a pas besoin mais le jour ou il devra être changé c'est toujours mieux qu'il soit gainé au moins tu auras pas besoin de ré-ouvrir une tranchée il y aura plus qu'à tirer sur l'ancien et passer le nouveau, au choix Sleep
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Drome
Merci du conseil je vais en tenir compte.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr
Si on parle d adduction eau potable en réseau enterré iverlaw a raison.une gaine TPC est nécessaire, généralement de diamètre 63. Tant pour sécuriser le tuyau d'arrivée d eau que pour un éventuel changement ultérieur.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Drome
Oui je parlais bien de ce tuyau,j y mettrai une gaine en 63 comme vous me dites.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
BIP!!
Pas trop d'accord avec ddm
Essayez de faire passer un PEHD DN 25 ou 32mm dans un TPC 63mm = Bonjour la galère sauf si c'est sur 4 ml
Prenez au moins un DN 90
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
même avec un 90... vu la rigidité du PE, s'il faut passer plus de 10m c'est quasiment impossible
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Drome
Y a juste 40m.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Non c'est faisable pour tirer avec différents facteurs
1) Graisser
2) Passage d un cordage en bylon
3) embout PE droit
4) Pas de courbe dans la tranchée
et 5) etre à plusieur
LOL
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Loir Et Cher
panda24 a écrit:Non c'est faisable pour tirer avec différents facteurs
1) Graisser
2) Passage d un cordage en bylon
3) embout PE droit
4) Pas de courbe dans la tranchée
et 5) etre à plusieur
LOL
Cldt


Bonjour,

Il est illusoire de penser passer un PEHD diam 25 dans une gaine TPC 40 mm lorsque celle ci n'est pas encore enterrée ( long. = 15 m)?
Messages : Env. 300
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Mouton a écrit:
panda24 a écrit:Non c'est faisable pour tirer avec différents facteurs
1) Graisser
2) Passage d un cordage en bylon
3) embout PE droit
4) Pas de courbe dans la tranchée
et 5) etre à plusieur
LOL
Cldt


Bonjour,

Il est illusoire de penser passer un PEHD diam 25 dans une gaine TPC 40 mm lorsque celle ci n'est pas encore enterrée ( long. = 15 m)?


Bonsoir,

C'est un réveil ==> 06/2011 ------------- ou une question?????????
Moi perso sur ce sujet j'étais en Dn 90mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Loir Et Cher
panda24 a écrit:
Mouton a écrit:
panda24 a écrit:Non c'est faisable pour tirer avec différents facteurs
1) Graisser
2) Passage d un cordage en bylon
3) embout PE droit
4) Pas de courbe dans la tranchée
et 5) etre à plusieur
LOL
Cldt


Bonjour,

Il est illusoire de penser passer un PEHD diam 25 dans une gaine TPC 40 mm lorsque celle ci n'est pas encore enterrée ( long. = 15 m)?


Bonsoir,

C'est un réveil ==> 06/2011 ------------- ou une question?????????
Moi perso sur ce sujet j'étais en Dn 90mm


Une simple question
90 mm ça parait énorme, d'où la question
Messages : Env. 300
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
De par mon expérience (j'en ai un peu quand même ) il vous faut ça pour ne pas "criser" au bout de la TPC.
Il n'y a pas grande différence de tarif entre une 50mm et une 90mm !!!
Par contre la différence d'accessibilité est inégalable.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 03h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir