Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment raccorder 1plaq induction mono sur installation tri

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.363 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour à tous,
Je dispose d'une installation triphasé (cause PAC)
Je viens de commander ma cuisine, et je n'ai pas percuté sur un fait : ma plaque induction commandé est une CIT633B Candy, 230 V, puissance max 7000 w, 32 A
Des personnes viennent de me dire que cela n'est pas raccordable sur une installation triphasé ?
Est ce qu'un expert pourrait me guider ?
1. Dois je absolument changer de plaque pour un modèle triphasé ? (dans ce cas connaissez vous un bon modèle 3 foyers ?)
2. Est il possible d'effectuer ce raccordement sans déséquilibrer les phases ?

Merci de votre aide, par avance
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Loiret
bonjour,
tu peux la raccorder en mono, pas de soucis
C est tout a fait possible d'équilibrer de facon correcte, ce n'est pas plus dur qu'avec des radiateurs elec

@plush
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Ce qui veut dire qu'il ne faut prendre qu'une phase (voir équilibre de la charge de chacune des phases), neutre et terre.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Loiret
bonjour,

tout a fait, 1 seule phase, le neutre et la terre

plush
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: Des personnes viennent de me dire que cela n'est pas raccordable sur une installation triphasé ?


la plaque commandée est en mono ,mais vous avez quoi comme arrivée électrique pour la plaque ?
3 fils en 6 mm² ou 5 fils en 2,5 mm² ?
on peut raccorder une plaque mono sur une installation triphasée mais on ne peut pas raccorder du 32A sur du 2,5 mm².

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu dois logiquement avoir 5x2,5mmé dans la prise murale pour la plaque de cuisson
si c'est le cas tu peux raccorder la plaque

phase 1 de la plaque, fil marron, phase 2 fil noir, et le retour avec le gris et le bleu

il faut ouvrir la plaque pour déplacer un pont en metal de façon a passer de mono en tri, cela sépare phase 1 et phase 2
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
J'apporte les éléments demandés : j'ai une gaine tirée spécialement pour la plaque avec 8 fils de 2.5 mm2 (3 marron, 2 bleu, 2 vert&jaune, un noir). Je ne ais pas à quoi sert le fil noir.

Si j'ai bien compris, c'est donc raccordable, mais je me pose la question suivante :
L'équilibrage de l'installation triphasée globale va t'elle restée ok, car lorsque je vais mettre les 3 foyers ensemble et supposons au max, je vais tirer 7000 w, n'y aura t'il pas un problème ?

2e question : est ce que la consomation electrique est plus faible avec une plaque triphasée pour la même puissance consommée .

merci encore par avance de votre aide
cdt
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

concernant les 8 fils, on dirai que ton électricien a passé 2 circuits, 1 en mono ( 1 bleu, 1 VJ et le noir ) et 1 en tri ( les 3 marrons, 1 bleu, et 1 VJ )

est tu sur que les 8 fils on la même section ? n'y en a t-il pas 3 plus gros que les autre ( n, b, vj ) ?

c'est effectivement raccordable a condition qu'il y ai des fils de section suffisante pour brancher en mono.

la différence entre mono et tri n'est pas forcement évidente pour tout le monde.
en résumant très largement disons que en tri tu aura 3 circuit mono avec un neutre commun a tous .

oublions le neutre et disons que si tu doit tirer 7000w en mono tes 7000w passeront par un seul fil ( phase ) ce qui donne environ 30A dans le circuit.
en tri tes 7000W vont se diviser sur les 3 phases soit, si c'est équilibré, 10A par phase .

voila pourquoi il faut des fils plus gros en mono qu'en tri .

concernant l’équilibrage, c'est assez complique car cela dépend de la puissance que tire ta plaque a l'instant T et de la consommation générale de ta maison a cet instant T

si ton installation est parfaitement équilibrée ( cas rare et presque impossible dans la mesure ou la quasi totalité de l’équipement d'une maison est en mono et a des conso très variable en fonction de l'avancement d'un cycle ou de la t° dans la pièce ou il se trouve ... ) cela va forcement déséquilibrer l’installation .

je ne pense pas que la question qu'il faut se poser soit de savoir si cela déséquilibre ou pas l’installation mais plutôt de se demander si on a suffisamment de marge au disjoncteur ERDF pour supporter 7000W mono de plus ( soit rappelons le 30A )

donc, les question a se poser sont :
de quelle puissance je dispose ?
et
a combien suis-je monté au maxi sur chaque phase depuis l'emménagement ?

toutes ces réponse doivent se trouver sur ton compteur si il est électronique.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec des fils en 2,5² ce n'est pas raccordable en mono.
Pour du mono, il faut obligatoirement du 6².

Donc il faut impérativement une plaque qui fonctionne en tri.
Essayez de voir si c'est possible de raccordé comme la indiqué Yoda (et comme semble le dire votre notice)
De toute façon dans les meilleurs des cas, cela n'utilisera que 2 phases.

Si ce n'est pas possible, il faudra changer de plaques.
Attention les plaques triphasées qui utilisent les 3 phases sont rares.
La plupart du temps c'est branché entre 2 phases.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui, svt il n'y a que 2phases
donc si tu a 7000w cela fait 3500w par phase et le max est 3600 donc pas de problemes

la consommation peu etre légerement inférieur en triphasé grace au cas phi qui peu etre plus haut en tri qu'en mono donc un meilleur rendement, mais je ne suis pas sur, cela ne te changera pas la consommation annuel une si petite différenc esi elle existe

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ain
yoda_51 a écrit:il faut ouvrir la plaque pour déplacer un pont en metal de façon a passer de mono en tri, cela sépare phase 1 et phase 2

bonjour,
Cette manipulation est valable pour toutes les plaques induction?
Je suis intéressé par une SAUTER STI984, la doc ne mentionne pas de câblage autre que mono (le cable d'alimentation est R,B,V/J), si j'ouvre le boitier, pourrais effectuer un raccordement bi ou triphase? QUID de la garantie?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bibiseal.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non ce n'est pas valable pour toutes les plaques, je parlais d'un modele précis
j'ai regardé pour la STI984 et rien n'indiqu qu'elle est raccordable en tri...
tu peux ouvrir le boitier mais si tu fais une erreur la garantie ne marchera pas car elle est sensé etre installé par un professionel
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 20h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir