Bonjour. J'ai pour projet d'aménager les combles de mon habitation. actuellement c'est un rectangle de 8 par 9m (intérieur des murs) avec des murs de 45cm d'épaisseur en pierre. Pas de structure porteuse à l'intérieur, et une ferme centrale. Je n'ai aucune idée de l'état des fondations, la maison date des années 1930.
Nous allons réaliser un plancher (pour le moment il n'existe qu'un plafond suspendu) certainement en structure bois pour gagner en poids. et il y a un sous-oeuvre qui me tracasse.
Pour pouvoir circuler d'un coté à l'autre de la maison à l'étage, il va falloir sectionner l'entrait sur 1m. J'aimerai des conseils sur les techniques possibles pour reprendre correctement les charges sans courir le risque que la maison s'écroule un jour!

voici un dessin de l'existant. le revêtement supérieur du plancher arrivera au niveau du faux plafond existant représenté sur le plan (environ 2.85m). Et la zone rectangulaire hachurée correspond au passage que nous voulons créer. Selon vous cela semble-t-il réalisable, et si oui, quelle technique préconisez vous?



Merci de vos conseils.

jérôme.
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 500 message Carros (6)
jerome34000 a écrit:Bonjour. J'ai pour projet d'aménager les combles de mon habitation. actuellement c'est un rectangle de 8 par 9m (intérieur des murs) avec des murs de 45cm d'épaisseur en pierre. Pas de structure porteuse à l'intérieur, et une ferme centrale. Je n'ai aucune idée de l'état des fondations, la maison date des années 1930.
Nous allons réaliser un plancher (pour le moment il n'existe qu'un plafond suspendu) certainement en structure bois pour gagner en poids. et il y a un sous-oeuvre qui me tracasse.
Pour pouvoir circuler d'un coté à l'autre de la maison à l'étage, il va falloir sectionner l'entrait sur 1m. J'aimerai des conseils sur les techniques possibles pour reprendre correctement les charges sans courir le risque que la maison s'écroule un jour!

voici un dessin de l'existant. le revêtement supérieur du plancher arrivera au niveau du faux plafond existant représenté sur le plan (environ 2.85m). Et la zone rectangulaire hachurée correspond au passage que nous voulons créer. Selon vous cela semble-t-il réalisable, et si oui, quelle technique préconisez vous?



Merci de vos conseils.

jérôme.


Bonjour

Déja ne pas couper l'entrait ou les 2 entraits car il ou ils tiennent l'écartement des pieds des arbalétriers
@+++
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Montpellier (34)
Oui, je sais que l'entrait sert de "tirant" et tient mes murs pour contrer la poussée de mon toit. Mais je dois le sectionner pour rendre la circulation possible à l'étage. Plusieurs artisans m'ont dit que c'était possible et qu'on pouvait modifier la charpente, mais les termes sont assez techniques et j'ai du mal à tout comprendre. l'idée est de déplacer les points d’appui pour reprendre les forces à d'autres endroits. cette première réponse n'est pas très rassurante en tout cas!

Jérôme.
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Argentan (61)
Tu t'attaque à du lourd là.
Si tu coupe ton entrait ( ce qui est possible ) il te faudra remettre un entrait dans l'epaisseur de ton faux plafond ;
et mettre une jambe de force entre l'arbalétrier et l'entrait de chaque coté
De toute façon je te déconseille de faire sa toi même.
pour le coup demande plutot à un pro
Suivant le chantier tout sa peut varier et se n'est pas facile d'expliquer en détail
Messages : Env. 60
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
une autre solution consiste a reprendre la charge de poussée vers l'extérieur de l'arbaletrier et de la transformer en charge vers le bas grace a un pied placé sur la partie de l'arbaletrier la plus proche de la sablière, ensuite ce pied peut reposer sur une section de bois parallèle au mur mais en aucun cas liée au mur, pâr exemple la section de bois doit poser sur des murs porteur du RDC

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Tethieu (40)
bonjour Jérome
si tu te lances dans ce genre de travaux,un premier conseil...prend ton temps!!en effet si tu n'es pas du métier ne t'avise pas à couper un élément de ta charpente sans etre assurer que cet dernière ne soit pas triangulée .Donc dans un premier temps tu vas mettre en place un entrait retroussé qui sera forcement moisé,vu ton dessin...l'idéal serait de le placé sous ta première travée de panne(en partant du faitage) ,il y a fort à parier que ta section d'arbaletrier ne sois pas la meme que ton poinçon donc tu vas procédé a une entaille de chaque coté de ton poinçon de façon a ce que ton entrait moisé "plaque"sur tes arba et ton poinçon,tu mettras ensuite un boulon sur chaque arba et poinçon:diamètre 18 ou 20.Ensuite comme l'a dit mikey61 tu peux mettre une jambe de force...l'idéal est de reprendre la charge de ta deuxième travée de panne et aussi de soulagé la charge exercé sur ton arba, tu peux aussi mettre en place un lien qui partirai de ta deuxième travée de panne jusqu'à ton mur(encastré),l'angle du lien est a déterminé sur place .Tu peux procéder ensuite à l'enlèvement de ton entrait d'origine...il y a certainement d'autres solutions mais disons que celle-ci est la plus logiquement utilisé...il y a encore plein de petits détails à voir mais c'est un peu difficile de donner un cours de charpente en quelque ligne,voila pour résumer j'espère t'avoir aidé un petit peu...bon courage car ce n'est pas du bricolage ce genre de travaux!!! fred
Messages : Env. 20
De : Tethieu (40)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 03h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir