Bonjour, j'ouvre ce sujet pour comprendre le fonctionnement d'un linteau.

En pratique, on voit que les maçons font porter les linteaux sur une quinzaine de centimètres de chaque côté de la maçonnerie.

Mais que vaut l'ancrage ???

Exemple : pour une largeur de 90 cm (porte), on se retrouve avec une longueur de linteau égale à 120 cm (= 15 + 90 + 15).

Si les barres inférieures sont en HA 10 et que l'on soustrait deux ancrages de 50 diamètres sur la longueur du linteau, il ne reste que 20 cm.

J'imagine qu'il serait logique de retrouver deux ancrages par courbures aux extrémités du linteau, au moins pour les fers inférieurs.

Sauf que ce n'est que rarement appliqué sur les chantiers. Normal ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Non, ce n'est pas normal, sauf calcul justificatif des ancrages. Dans le doute, il faut des ancrages par courbure.
Le repos minimal n'est pas de 15 cm mais de 20 cm (DTU).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, et voilà encore un principe qui n'est pas ou très peu respecté en pratique...

Dans le doute, j'ai pensé que des ancrages droits de 40 cm étaient suffisants pour mes linteaux en HA12, car la tension maximale s'exerce en zone centrale de l'ouverture.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
isaac a écrit:

la tension maximale s'exerce en zone centrale de l'ouverture.


Ça n'a rien à voir : c'est lié à la réaction d'appui, c'est à dire P (charge au ml) x L (portée) / 2 dans le cas d'un linteau ordinaire.

Tu as des appuis de 40 cm pour un linteau ordinaire ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Pour assurer les ancrages au delà de la largeur d'ouverture, oui 40 cm.

Tu connais le dossier : https://www.forumconstruire.[...]-144031.php
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si tu fais référence à tes linteaux, alors 12 cm de pénétration des 3 HA 12 sont suffisants !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Suite à ta confirmation comme comme deux HA12 étaient suffisants pour reprendre ma charge, j'avais supprimé le troisième HA12 central. Wink

OK, donc ancrage et appui sont deux choses différentes vu qu'il faut 60 cm d'ancrage pour un HA12, comparés aux 12 cm de pénétration (= appui si j'ai bien compris).
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Petite rectification de principe : dans ton cas avec 2 HA 12, 16 cm sur l'appui sont suffisant.

Il faudrait 60 cm sur l'appui si les HA 12 travaillaient à plein. Comme les aciers inférieurs sont dimensionnés pour la flexion en milieu de travée, il y a des cas où ils sont surabondants sur les appuis. Voilà pourquoi, dans ton cas, on peux se contenter de moins. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour des poutres très courtes et fortement chargées, il y a des cas où il faut plus d'acier sur appui qu'en travée !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Je comprends.

Ceci dit, même dans le cas d'un linteau ne reprenant pas une grande charge, comment les appuis peuvent-ils être courts quand on sait que les longueurs d'ancrages sont importantes, à raison de 50 diamètres ?

Par exemple, une ouverture de 60 cm, avec deux HA10 en partie basse : rien que les ancrages comptent 100 cm (2 x 50 cm) !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non. Un ancrage courbe réduit considérablement les longueurs. Avec 20 cm et un ancrage courbe, tu passes dans quasiment tous les cas.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui, ça OK. Je parlais d'ancrages droits, lorsque l'on se contente de couper des armatures (de 6 mètres fabriquées à la chaine) à la longueur du linteau, additionnée à celles des appuis minimum.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Selestat (67)
En règle générale en ce qui concerne les linteaux il faut des longueurs d'appuis de 20 cm au minimum jusqu'à une portée de 2 Mètres, au-delà de 2 Mètres c'est 1 dixième ou 10 pour cent minimum de la portée
Messages : Env. 50
De : Selestat (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ça, c'est vraiment une règle très empirique et qui ne repose sur rien de concret !
La réalité est plus compliquée que ça.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Selestat (67)
C'est une règle de base qui est enseignée en formation professionnelle et qui fait partie de la théorie
Messages : Env. 50
De : Selestat (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si tu savais comment fonctionne un appui, tu t'apercevrais que c'est faux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 10h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir