Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
Bonjour à tous


Je voudrais avoir des conseils sur les sites et/ou les livres à consulter pour faire soi-même une installation électrique. Des sites ou livres fiables et mis à jours avec les dernières normes.


Je trouve des sites bien sûr en cherchant sur la toile mais bien souvent non daté et les normes changent vite ce qui rend leurs utilisations très difficile.


Il y a bien souvent aussi un gros manque de précision.


Depuis que je cherche je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de contradiction comme par exemple:


- une prise rasoir en zone 2 toléré .... En fait ce n est plus le cas
- une prise VDI dans la SDB ?!
- une prise électrique directement sous l interrupteur de la SDB
- prise électrique interdite à moins de 3m de la baignoire si pas à plus de 90cm du sol .. (info venant du consuel ?!)


etc... et bien souvent tout cela me semble faux ou plus vrais à l'heure actuel.


Merci pour vos conseils


Gaetan
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : St George S Loire (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message St George S Loire (49)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5527094&CLE_ART=FA161655

tu aura sur ce lien une lecture de la norme NF C 15-100 de octobre 2010 en consultation ( impossible de l'imprimer ou de l'enregistrer a moins de l'acheter )
il te faudra t'inscrire mais c'est sans conséquence et gratuit ...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. Il est à jour des dernières évolutions de la norme
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR
Voir le lien donné par fab.
Consultez en particulier : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm
(mais moins de garantie d'exactitude parfaite)

Pour en revenir à vos questions :
- une prise rasoir en zone 2 toléré .... En fait ce n est plus le cas
J'ai déjà entendu cela sur un forum.
J'ai recherché. Aucun point sur cette suppression dans la norme (c'est toujours présent dans l'amendement A2) et pas non plus dans les fiches de l'UTE parues depuis
- une prise VDI dans la SDB ?
Rien dans la norme à ce sujet. La tendance étant plutôt inverse, la prise de com dans la cuisine ayant été supprimée dans l'amendement A3
- une prise électrique directement sous l interrupteur de la SDB
C'est vrai dans toute les pièces de l'unité de vie, si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés (permis de construire postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle fait construire pour son propre usage)
- prise électrique interdite à moins de 3m de la baignoire si pas à plus de 90cm du sol .. (info venant du consuel ?!)
Les prises de courant sont autorisée en volume 3 (donc à 0m60 du bord de la baignoire ou 1m80 de l'orgine du flexible de douche) à partir de 5 cm du sol.

Mais si vous aviez une source fiable pour ces informations je suis preneur.
Comme vous dites les choses changent et on ne peut pas tout savoir.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
Merci beaucoup pour vos infos.


je consulte tout ça de ce pas!


Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : St George S Loire (49)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir