Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose des parpaings risques structurels?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.856 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Bonsoir,

Nous avons un vide sanitaire de 4 rangs.
Le dernier rang de parpaing du vide sanitaire n'a pas été posé à l'aplomb des rangs inférieurs . C'est à dire que sur un mur (pignon) qui fait 7 m de long, le décalage commence avec 1 cm et fini par 5 ou 6 cm. le creux des parpaing du 4ème rang est donc visible par dessous.
Le dernier rang a donc été mis en porte à faux des autres pour corriger un défaut de parallélisme entre le mur et la limite de propriété. En gros la section de portance du parpaing et réduite d'environ 1/4.
Depuis la dalle a depuis été coulée!



nous sommes d'accord pour dire que le parallélisme aurait du être bon dès le premier rang, mais j'ai du mal à juger des conséquences de ce décallage. Je pense qu'il faudra au minimum boucher l'accès au creux des parpaings et refaire une passe d'enduit hydofuge.

Mais est ce qu'il y a un risque du point de vue structure et résistance? faut il demander à casser et refaire? ou on peut se contenter de boucher le trou?

Merci de vos conseils pour argumenter avec notre conducteur de travaux..
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 300 message Orchies (59)
je pense que c'est un parpaing de 20, et partant du principe , si je me souviens bien, qu'un parpaing de 20 est porteur mais pas celui de 15 cela signifie que ce mur n'est pas porteur puisque ill y a 5 a 6 cm de décallage.

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
le parpaing fait:
20 de large
50 de long
et 25 de haut.

Donc si pas porteur, il y a des risques pour la structure, et ta proposition est de tout casser?
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Avez vous une photo vue d'un peu plus loin pour que l'on se rende mieux compte?
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
Des que quelque chose cloche ca ne veut pas dire tout casser, mais ne pas laisser cela comme ça, peut être que couler un béton sous la partie de parpaing qui est dans le vide jusqu'a la fondation, pour reprendre la charge qui actuellement est dans le vide sur la semelle de fondation serai une alternative.

Parles en au conducteur de travaux pour voir ce qu'il en pense.

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il faudrait une coupe précise de cet endroit faisant apparaître les murs et le plancher.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à mon pb. Avec la photo ci jointe et quelques précision, j'espère que vous pourrez mieux vous rendre compte de la situation et me faire part de vos conseils. Si le pb est estétique, ou struturel?

comme le mur est en limite de propriété, il fait un L avec les fondations et non un T. Dans ces conditions, je ne suis pas certain que le béton que l'on pourrait couler jusqu'aux fondations puisse réellement reprendre une charge.

L'élévation du mur sera en brique IMERYS Optibric PV de 20 de large.
J'ai prévu de faire un plancher bois au dessus du garage pour faire un grenier. Je me dis que peut être la charge ne sera pas si grande. en tout cas moins grande que pour un plancher béton.

dites moi si ce n'est pas assez visible ou précis
Merci

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
Pour moi cette photo change tout, effectivement il y a un décalage de 5 cm mais uniquement dans le coin et non sur toute la longueur, le parpaing de coin a été posé un peu en retrait pour ne pas avoir de gros joint a faire ou une coupe. Si le décalage ne porte que sur ces 15 cm il n'y a pas de pb

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Le décallage est progressif sur toute la longueur du mur. Le décalage n'est pas de 5 cm sur toute la longueur. le plus gros du décalage est bien de 5-6 cm dans le coin du mur,mais à l'autre bout du pignon (7 m plus loin), le décalage est de 1 cm.
La première photo (gros plan) a été prise à peu près au milieu du mur.
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas de problème.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Je ne pense pas qu'il y a un problème ! Si tu veux faire quelque chose je préconise ce qu'à dis djbfred :
"peut être que couler un béton sous la partie de parpaing qui est dans le vide jusqu'a la fondation, pour reprendre la charge qui actuellement est dans le vide sur la semelle de fondation serai une alternative. "
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Donc pas péril en la deumeure: je suis rassuré. S'il suffit jute de boucher le trou et de refaire une passe d'enduit hydrofuge je pense que le CST le fera sans trop de pb. Ce qui est génant c'est de devoir refaire un trou du coté du voisin.
Merci
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Rhone
sam72 a écrit:bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à mon pb. Avec la photo ci jointe et quelques précision, j'espère que vous pourrez mieux vous rendre compte de la situation et me faire part de vos conseils. Si le pb est estétique, ou struturel?

comme le mur est en limite de propriété, il fait un L avec les fondations et non un T. Dans ces conditions, je ne suis pas certain que le béton que l'on pourrait couler jusqu'aux fondations puisse réellement reprendre une charge.

L'élévation du mur sera en brique IMERYS Optibric PV de 20 de large.
J'ai prévu de faire un plancher bois au dessus du garage pour faire un grenier. Je me dis que peut être la charge ne sera pas si grande. en tout cas moins grande que pour un plancher béton.

dites moi si ce n'est pas assez visible ou précis
Merci



Bonjour !
Du coup, quelques années plus tard : le mur a bougé ? Fissuré ? Autre ? Nous nous retrouvons dans la même situation !
Mur de 7 m avec décalage de 0 en début de mur et on termine à 5 à l’autre extrémité pour rattraper un problème d’équerrage.

Quand est t il de votre côté ?

@ très vite
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 15h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir