Avis sur mon projet de tableau électrique en triphasé

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.768 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,

Je recherche des avis et critiques sur le schéma du tableau électrique que j'envisage d'installer dans ma future maison (vieux corps de ferme que je vais commencer à rénover cet été).
L'installation électrique est à refaire, il y a un compteur triphasé calibre 10 A/30 A avec un abonnement EDF qui est actuellement à 9 kW (15 A).
Comme j'ai quelques outils qui fonctionnent en triphasé (bétonnière, combiné à bois, poste à souder), je suis donc parti pour rester en triphasé et du coup je compte m'équiper avec chauffe-eau et cuisinière/plaques de cuisson en triphasé.

Pour ce qui est du chauffage, il sera mixte (électrique à l'étage dans les 3 chambres et la salle de bain et au bois partout ailleurs).

Je compte également installer deux petits tableaux divisionnaires: un premier dans ce qui sera mon atelier (tableau div situé à 10 mètres du tableau principal) et un second pour le garage (encore 25 mètres plus loin, en série du premier). Dans l'atelier et dans le garage, mon besoin est d'avoir un éclairage, des prises 220V et le triphasé pour mes outils (en 3P+T).

Les principales questions que je me pose :
- dois-je mettre un interrupteur différentiel dans les tableaux divisionnaires ou est-ce inutile car le départ est déjà protégé dans le tableau principal ?
- mes outils qui fonctionnent en triphasé n'utilisent pas le neutre, dois-je donc obligatoirement utiliser des disjoncteurs tripolaires (pas de neutre) ou alors puis-je aussi mettre des disjoncteurs tétrapolaires sans remettre en cause la sécurité en cas de défaut ?
- la norme demande que, pour une habitation > 100m², il faut au minimum 3 ID de type AC et un ID de type A. Qu'en est-il pour une installation triphasée ? Dois-je ajouter un ID de type AC pour être conforme même si j'ai un ID tétrapolaire de type A ?
- la répartition sur les phases est-elle cohérente et le calibre des différents modules est-il correct ?

Photo du tableau ici : www.flickr.com/photos/64296729@N08/

Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir



Dans l'ensemble pas trop mal.


Quelques remarques :
- Vos ID monos ne semblent pas bien équilibré : 2 gros consommateur sur la phase 1, aucun sur la phase 2 et 1 sur la phase 3
- Si vous voulez utiliser un programmateur par fil pilote, il faut que les circuits chauffage soient sous le même ID. Utilisez dans ce cas un ID tetra pour le chauffage. En tri un gestionnaire d'énergie avec un délesteur est pertinent pour couper ponctuellement les chauffage lors des pointes d'utilisation et éviter ainsi un abonnement trop important
- Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit aux prises de la sdb (mais obligation pour le chauffage sdb)
- Votre répartition des éclairages n'est pas pertinente : 1 sur le 1er ID, 3 sur le 2ème et 1 sur le 3ème
- Les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur : prises, éclairage, portail, sonnette, visiophone, sonnette, pompe, arrosage auto...
- Il peut être judicieux de mettre 3 ID mono type A, pour pouvoir déplacer sans contraintes les circuits afin d'ajuster l'équilibrage


Par rapport à vos questions :



gilou63 a écrit:
- dois-je mettre un interrupteur différentiel dans les tableaux divisionnaires ou est-ce inutile car le départ est déjà protégé dans le tableau principal ?

Les 2 solutions sont possibles :
- soit vous mettez le dis 25A tout de suite après les borniers et dans ce cas, vous mettez un ID tetra dans le tableau divisionnaire
- soit vous le disj 25A après l'ID tetra du tableau divisionnaire et dans ce cas, vous mettez un interrupteur sectionneur tetra dans le tableau divisionnaire


gilou63 a écrit:
- mes outils qui fonctionnent en triphasé n'utilisent pas le neutre, dois-je donc obligatoirement utiliser des disjoncteurs tripolaires (pas de neutre) ou alors puis-je aussi mettre des disjoncteurs tétrapolaires sans remettre en cause la sécurité en cas de défaut ?

Vous pouvez mettre des disj tetra sans utiliser le neutre, mais quel est l'intérêt ?
Autant acheter le bon matériel


gilou63 a écrit:
- la norme demande que, pour une habitation > 100m², il faut au minimum 3 ID de type AC et un ID de type A. Qu'en est-il pour une installation triphasée ? Dois-je ajouter un ID de type AC pour être conforme même si j'ai un ID tétrapolaire de type A ?

La norme est la même, mais il y a bien 4 ID sur votre tableau


gilou63 a écrit:
- la répartition sur les phases est-elle cohérente et le calibre des différents modules est-il correct ?

cf mes remarques ci-dessus


Vous pouvez vous inspirer des exemples suivants :






@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonsoir,

Merci Carminas pour vos remarques très rapides, très précises et très utiles.

Je vais revoir la répartition des circuits et notamment placer tous les circuits de chauffage sous un même ID tétra de type AC (je ne savais pas qu'il était possible de mettre des circuits mono dernière un ID tétra).
Pour le délesteur triphasé, j'y avais pensé mais ça coûte un bras ce matos et je me poserai donc la question d'en insérer un à l'usage si j'ai des coupures intempestives.

Maintenant que mon tableau aura deux ID tétra, un de type A et un de type AC, dernière lequel est-il préférable de faire partir les fils vers mes tableaux divisionnaires (pour moteur triphasés de 4 CV max) ?
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les ID pour repartir, aucune importance tant qu'ils ne sont pas surchargés

Mais personnellement j'aurai mis un ID sur le tableau divisionnaire pour une meilleure sélectivité, quitte à mettre chauffage, plaques, et chauffe-eau sous le même ID tetra.

Autre point, la plupart des plaques en triphasés se branchent uniquement sur 2 phases. En tenir compte lors de l'équilibrage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Pour les ID pour repartir, aucune importance tant qu'ils ne sont pas surchargés

Mais personnellement j'aurai mis un ID sur le tableau divisionnaire pour une meilleure sélectivité, quitte à mettre chauffage, plaques, et chauffe-eau sous le même ID tetra.

Autre point, la plupart des plaques en triphasés se branchent uniquement sur 2 phases. En tenir compte lors de l'équilibrage.

@+


Bonsoir,

Dans le cas de plaques se branchant sur 2 phases, faut-il utiliser un disjoncteur "standard" Phase + Neutre ou y-a-t-il un disjoncteur spécifique pour ce type d'application ?

Encore merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour les plaques, mettre un disjoncteur tetra et amenez 5 fils en 2,5² au niveau du boitier de raccordement de la plaque.

C'est au niveau du raccordement que vous raccordez terre + neutre + 2 phases au choix, la dernière restant en attente
Si c'est un vrai modèle triphasé raccordez les 3 phases.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Merci, j'ai tout compris.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'exhume un vieux topic, j'aimerai un éclaircissement sur l'utilisation de l'interr diff en tetra pour le chauffage. J'ai pas vraiment compris son utilité, on peut pas mettre un interr diff bipolaire pour cette utilisation ?? Merci beaucoup

Lilian
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cadre d'un chauffage avec un programmateur (ou un gestionnaire d'énergie) qui pilote des radiateurs via fil pilote filaire, il est impératif que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même différentiel 30mA.
Si vous répartissez ces radiateurs sur plusieurs phases, il faut donc un unique ID tetra.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ok, en fait c'est surtout pour une histoire d'équilibrage ! Si j'ai bien compris l'interr tetra permet d'éviter de mettre les radiateurs sur la même phase, ce qu'on aurait du faire avec un interr bipolaire. Merci beaucoup pour cette précieuse info !! Au sujet de l'interr, j'en aurais un en tête du coffret divisionnaire de l'atelier, peut on s'en servir comme d'un sectionneur ? C'est à dire le déclencher quand j'ai fini d'utiliser mes machines en fin de journée, ou est ce que ça risque de l'abimer ?
Merci beaucoup

Lilian
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir