Bonjour,

J'ai décaisser mon terrain sur 100m2 sur 25cm d'epaisseur pour une terrasse de 15x7.

Je vais donc faire une fondation en periferi de 20x25 d'épais.

Je vais mettre du parpaing et du caillou casse pour faire mon touvenant, pensez que je dois tasser sachant que mon terrain est stable depuis 2 ans et dois-je mettre du sable par dessus avant de couler mon beton ou couler directement?

Merci de m'aider
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour commencer correctement, les fondations doivent être hors gel
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
tu la mouille un peux et tu la dame un lit de sable de 5 cm
Régler de dilatation tout les 25 m2
pas de film plastique sous la dalle (interdit)
treillis soudé ST 10 OU ST 25
sur 12 cm de béton soit 12m3

bonne chance
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Salut

Pourqu'oi faire une fondation en périphérie ? tu vas réaliser une extension plus tard sur cette terrasse ?

si non, sa ne sert a rien de mettre du chainage en périphérie, le treillis suffit.

Je reviens sur la remarque d'URANIUM => "pas de film plastique sous la dalle (interdit)" a bon ?!? tu as des texte qui le confirme ? j'ai jamais entendu sa, explique toi stp merci


@+
Messages : Env. 60000

 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

pourquoi pas de film plastique, je vois partout sur internet d'en mettre un?

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Oise
je fais une fondation en périféri pour éviter quelle pique du nez!!!
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Il faut mettre un polyane ! ce qui est un film plastique !
Pour la fondation périphérique il faut la faire, cela s'appelle une bèche !
ht30 x 15 devrait suffire mais a confirmé par le BET tournesol !
Lit de sable ca ne sert à rien (même si c'est marqué dans le DTU)
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
plopus a écrit:Salut

Pourqu'oi faire une fondation en périphérie ? tu vas réaliser une extension plus tard sur cette terrasse ?

si non, sa ne sert a rien de mettre du chainage en périphérie, le treillis suffit.

Je reviens sur la remarque d'URANIUM => "pas de film plastique sous la dalle (interdit)" a bon ?!? tu as des texte qui le confirme ? j'ai jamais entendu sa, explique toi stp merci


@+





ta dalle n'est pas étanche donc le faite de mettre un polyanne sous la dalle emprisonne l'eau dans la dalle donc corrosion des treillis assuré (attention si il n'y a pas de polyanne il est impératif de mouiller avant et surtout de bien respecter les dosage en eau dans ton béton sinon fissure )
Apres il y a d'autre raison que je ne connais pas forçément mais le DTU l'impose




Peut être un avis de monsieur TOURNESOL
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
pour le hors gel, ca depend des region


Citation: ta dalle n'est pas étanche donc le faite de mettre un polyanne sous la dalle emprisonne l'eau dans la dalle

là je dirais qu'il y a une incoherence dans le raisonnement
si la dalle n'est pas etanche, comment l'eau est-elle emprisonnée?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
gill a écrit:pour le hors gel, ca depend des region


Citation: ta dalle n'est pas étanche donc le faite de mettre un polyanne sous la dalle emprisonne l'eau dans la dalle

là je dirais qu'il y a une incoherence dans le raisonnement
si la dalle n'est pas etanche, comment l'eau est-elle emprisonnée?


J'ai lu ça aussi. Si dalle extérieure, l'eau traverse donc le béton, et reste emprisonnée par le polyane
Messages : Env. 600
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La raison est donnée dans le DTU dallage partie 2 :
Citation: Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures

A noter que cette prescription, pour les dallages de maisons individuelles ne s'applique que pour les dallages extérieurs. Pour les dallages intérieurs, il est souhaitable de prévoir un polyane.

Pour la bêche, ça sert principalement à mettre la rive de dallage hors gel (dans le cas ou le support est gélif).

Le lit de sable a son utilité ! Ça sert de couche de glissement et donc à limiter la fissuration.

Pour le hors gel, c'est 60 cm dans le depart. 60 (pour 150 m d'altitude maxi, sinon plus)

Avec 25 cm de terrassement, ce n'est pas assez : la couche de forme doit faire 20 cm mini (compactée). La couche de sable, c'est 5 cm. Le dallage c'est 12 cm. Total = 37 cm mini.

Pour cette dimension, pas nécessaire de faire des joints de dilatation.

L'armature est au minimum un treillis soudé ST 25 C (et pas 1 ST 10, Uranium)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Tournesol a écrit:La raison est donnée dans le DTU dallage partie 2 :
Citation: Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures

A noter que cette prescription, pour les dallages de maisons individuelles ne s'applique que pour les dallages extérieurs. Pour les dallages intérieurs, il est souhaitable de prévoir un polyane.

Pour la bêche, ça sert principalement à mettre la rive de dallage hors gel (dans le cas ou le support est gélif).

Le lit de sable a son utilité ! Ça sert de couche de glissement et donc à limiter la fissuration.

Pour le hors gel, c'est 60 cm dans le depart. 60 (pour 150 m d'altitude maxi, sinon plus)

Avec 25 cm de terrassement, ce n'est pas assez : la couche de forme doit faire 20 cm mini (compactée). La couche de sable, c'est 5 cm. Le dallage c'est 12 cm. Total = 37 cm mini.

Pour cette dimension, pas nécessaire de faire des joints de dilatation.

L'armature est au minimum un treillis soudé ST 25 C (et pas 1 ST 10, Uranium)


Dans le 27 il ne paye pas la ferraille ? ST 25 C pour un dallage j'ai toujours du mal a avaler ca !
Si tu mets un ST25C l'ensemble du dallage sera supportée par les beches. Dans ce cas quel est l'utilité de mettre une couche de forme bien compactée ?
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le ST 25 C, c'est pourtant la préconisation du DTU Dallage, partie 3.

Pour la fonction des bêches (porteuses de la dalle) :
- Il faudrait que les bêches soient descendues au "bon sol" et hors gel, ce qui est loin d'être le cas.
- Que les TS soit bien positionné en partie inférieure. Ce qui n'est généralement pas le cas car non calé.
- Que la portée, l'épaisseur et la section du treillis soudé soient en adéquation. Qu'il n'y ait aucun JD ni joint de retrait dans la dalle.

Beaucoup d'exigences qui ne sont pas en général remplies.

Pour le cas de civelli, avec 7 m de portée, 12 cm d'épaisseur et un ST 25 C, on est loin, très loin du compte !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:
Citation: Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures


avec une beche a -0,60/TN, avant que de l'eau passe entre le polyane et le dallage, va falloir qu'il pleuve pas mal quand même
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il ne s'agit pas de l'eau pouvant remonter par le sol mais de l'eau venant de la surface du dallage.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 07h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir