Retour
Menu utilisateur
Menu

Diametre fil entre inter différentiels

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 62.631 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aveyron
bonsoir, je vais bientot attaquer la mise en place de mon tableau électrique mais encore une fois un doute me prend voila ma situation : je vais avoir besoin d'un compteur edf qui fourni 12kw donc un courant assigné de 60A, je dois donc relier le disjoncteur de branchement à mon tableau avec du 16 mm2, là ça va. lorsque je fais le schema unifilaire avec le logiciel 123 schema, il met automatiquement du 16 mm2 pour alimenter tous les inter différentiels (quatres en l'occurence) ce qui me semble logique mais la où le doute vient c"est quand le vendeur me dit que je peux les relier avec du 10mm2 que cela suffit. donc mes questions sont les suivantes : pour le consuel est ce que 10 mm2 ça passe ou pas ? et si je passe en 16mm2 puis je mettre deux fils dans les entrée des inter diff ?
merci pour vos réponses.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, enfaite cela dépend du calibre de l'inter diff, si c'est un 40A en amont et en aval du cable en 10²
si c'est un 63A alors amont aval en 16²

c'est un bizarerie de la norme car il est estimé que si tu as mis un interdiff 40 et non pas un 63A c'est que le courant ne dépassera pas 40A ceci grace a une bonne répartition, sur un 40A tu ne peux pas mettre plus de 2circuit spécialisé par exemple

mais bon rien ne dit que dans un cas très défavorable cette rangé ne consommera pas 60A, 3 circuit de prise de 20A et les 60 sont attein théoriquement

enfin 60A dans du 10² ça doit pas chauffer énormement d'autent plus que la pointe d'intensité a peu de chance de durée longtemps, m'enfin c'est comme ça, si quelqu'un a une meilleur explication ça m'interesse ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
bonjour
pour la nc1500 il te faut mettre du 16² de plus si tu en as c'est tres bien
Nad et Yvan


Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr

Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
du 16² mais ou yvan?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
rebonsoir, merci pour vos réponses, pour info les interdiff que je vais mettre sont des 40 A, et nouvelle question l'alimentation des disjoncteur devra t-elle se faire en 16mm2, 10mm2, ou bien prendre des barrettes de pontage est il suffisant ? toujours pour le consuel car je pense que alimenter les differents circuits en 16mm2 est inutile mais je ne suis pas un pro
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Prendre des peigne pour alimenter vos disjoncteurs.

Si possible prendre des ID peignables qui permettent le raccordement direct par peigne
Sinon prendre des ID à câbler et câbler avec la même section en aval de l'ID qu'en amont



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour j ai mis un 5*10mm2 et j ai une intalation mono si je regroupe 2 fils ensemble pour la phase et 2 pour le neutre "question: en doublant les câbles est se que sa équivaudrai a du 16mm2?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non, c'est interdit et dangereux

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ok mais je peut les brancher ensemble sorti EDF et alimenter mes 40A séparément " en équilibrant bien sur" sa devrais éviter les surchauffe ? Si il y a !Je signale quand même que mon abonnement et a 40A .
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas autorisé de mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement

Payez vous 2x1m de 16² et faites les choses dans les normes et de manière sécurisée, en faisant une liaison correcte en 16² entre le DB et les borniers du tableaux ou un peigne vertical

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonsoir, je me greffe sur ce sujet dont le titre correspond à ma question.

Je vais ajouter un second tableau à côté de mon tableau principal pour une installation photovoltaïque.

Ce nouveau tableau sera alimenté directement par les borniers du tableau principal.

Il va y avoir un disjoncteur différentiel de 40 A dans le nouveau tableau.

Quelle section de cable souple je prends ? J'ai vu qu'il faut du 10 mm² (minimum), mais puis je utiliser du 16 mm² ? (je mettrais des cosses).

Je précise que les distances entre disjoncteur général différentiel, tableau principal, et nouveau tableau sont très proche, de l'ordre de 50 cm...
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de soucis pour du 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonsoir, super, merci beaucoup !
Bonne soirée
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
CONSTRUI90 a écrit:Bonsoir, je me greffe sur ce sujet dont le titre correspond à ma question.

Je vais ajouter un second tableau à côté de mon tableau principal pour une installation photovoltaïque.

Ce nouveau tableau sera alimenté directement par les borniers du tableau principal.

Il va y avoir un disjoncteur différentiel de 40 A dans le nouveau tableau.

Quelle section de cable souple je prends ? J'ai vu qu'il faut du 10 mm² (minimum), mais puis je utiliser du 16 mm² ? (je mettrais des cosses).

Je précise que les distances entre disjoncteur général différentiel, tableau principal, et nouveau tableau sont très proche, de l'ordre de 50 cm...

bonsoir,
Vous alimentez ce tableau ou c’est ce tableau qui va alimenter?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 14h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
19
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir