Remplacer un tableau électrique d'il y a presque 30 ans

Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 59.300 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

Après avoir tiré des nouveaux câbles, refait un point et réfléchi quelque peu, j'arrive à l'organisation suivante pour mon tableau électrique :


(cliquez sur l'image pour en voir une version plus grande)

Les contraintes de la rénovation étant ce qu'elles sont, certains circuits existants n'ont pas pu être séparés et certains nouveaux ont dû rester regroupés.
Par ailleurs, la prise 32A étant inutilisée dans la cuisine, elle est marquée "Attente" mais bien présente dans le tableau, au cas où.

Merci d'avance pour tout commentaire
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut tenir compte de votre 32A, même s'il est en attente et du coup, le 1er ID type A est trop chargé.

Par ailleurs évitez de mettre prises et éclairages d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
[quote="obones"]Bonjour,

Après avoir tiré des nouveaux câbles, refait un point et réfléchi quelque peu, j'arrive à l'organisation suivante pour mon tableau électrique :


Vous êtes en mise en sécurité donc déja trés bien.

Pour la répartition notamment des gros circuits à voir en fonction de l'utilisation à l'usage. (lave vaiselle + four + autres en cuisine, selon les puissances donc... mais appremment ce n'est pas un gros four puisque la 32A est non utilisée.

N'oubliez pas de temps à autre de tester le fonctionnement des Différentiels, simplement en appuyant sur le bouton "test" pour le réarmer.... une fois par mois, ainsi que le différentiel général.... peu de gens le savent...

Ekoloman.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

Merci pour les remarques, effectivement le four n'est pas un "gros", même s'il fait pyrolyse, le fabricant le fourni avec des fils de 2.5²

J'ai essayé de prendre en compte les remarques et suis arrivé à cette nouvelle répartition :



Et pour l'organiser dans le tableau physique, ça donnerait ça :



Dans les projets à plus ou moins long terme, y'a l'idée de refaire la salle de bain et donc de la séparer sur un disjoncteur à rajouter sur une rangée pas trop chargée. C'est pour ça que y'a de la place sur les rangées 2 et 3, mais je sais pas si c'est envisageable de se rajouter dessus.

Encore une fois, merci pour vos commentaires
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
obones a écrit:Bonjour,

Merci pour les remarques, effectivement le four n'est pas un "gros", même s'il fait pyrolyse, le fabricant le fourni avec des fils de 2.5²

J'ai essayé de prendre en compte les remarques et suis arrivé à cette nouvelle répartition :



Et pour l'organiser dans le tableau physique, ça donnerait ça :



Dans les projets à plus ou moins long terme, y'a l'idée de refaire la salle de bain et donc de la séparer sur un disjoncteur à rajouter sur une rangée pas trop chargée. C'est pour ça que y'a de la place sur les rangées 2 et 3, mais je sais pas si c'est envisageable de se rajouter dessus.

Encore une fois, merci pour vos commentaires


C'est bon, pas la peine d'ajouter encore des protections pour une salle de bain pour deux lampes et une PC, par contre voyez bien les liaisons équipotentielles.

Si vous écoutez les vendeurs et les normes (derrière les industriels...) bientôt ils vous diront de mettre un différentiel par pièce... combien de disjoncteurs déclanchent dans une vie pour vraiment devoir tout séparer, ne pas tomber dans l'extrème non plus...

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bon, bah je vais partir sur cette organisation alors.

Merci à tous pour vos réponses
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 14h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
13
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir