bonsoir ;

Il ne me reste "plus" que le tableau à préparer, un sacré bout quand même , donc voici ce que je pensais faire :

je dispose de 78 modules ( 2 tableaux 39 modules ), la GTL est en placo double peau ( 60cmsX30cms ) ,les organes de commandes situés entre 95cms et 175cms ; donc très serré tout ça !!

inter diff 63A type A
C20 => lave linge
C32 => plaque cuisson
C10 => ecl cellier
C16 => pc cuisine
C16 => hotte
C20 => four micro onde
C10 => ecl cuisine ( télerupteur )
C16 => pc cellier
C20 => four

inter diff 63A type AC
C2 + C20 + contacteur jour/nuit => ballon eau chaude
D20 => pompe à chaleur
C32 => résistances appoint pompe à chaleur
C10 => sèche serviette SDB bas
C10 => sèche serviette SDB étage
C10 => chauffage mezzanine
C10 => chauffage CH2
C10 => chauffage CH3
C20 => lave vaisselle
C2 => vwc

inter diff 40A type AC
C10 => volets roulants façade devant
C10 => ecl CH1 ( télerupteur )
C10 => ecl SDB bas
C10 => ecl salon ( télévariateur YOKIS )
C10 => ecl CH2
C10 => ecl extérieur
C16 => pc GTL
C16 => pc derrière la télévision
C16 => pc mezzanine
C16 => pc CH3
C16 => pc SDB étage
C20 => sèche linge

inter diff 40A type AC
C10 => volets roulants façade derrière
C10 => ecl couloir ( télérupteur )
C10 => ecl SDB étage
C10 => ecl mezzanine ( télérupteur )
C10 => ecl CH3
C16 => pc extérieur
C16 => pc CH1
C16 => pc SDB bas
C16 => pc salon
C16 => pc couloir + entrée
C16 => pc CH2
C20 => pompe pour la cuve réserve d'eau

Si je ne me suis pas trompé , cela doit faire 59 modules utilisés et donc 19 modules libres .

Est-ce correct ou dois-je faire des modifications que ce soit pour le consuel ou la facilité de mise en service et d'utilisation ....


Petite question subsidiaire , j'ai scindé la com en deux tableaux ( un tableau de com et un 13 modules pour la télé ) ; le tableau de com étant juste au dessus de la platine EDF , le 13 modules se trouve au delà des 1.8m mais je me suis dit que n'ayant pas d'organes de commandes dans ce tableau , cela ne poserait pas de problèmes ,ai-je raison ? Par contre je ne dois pas pouvoir mettre de prise modulaire ( pour un ampli télé par exemple ) dans ce tableau !!!


Par avance merci de vos réponses et bonne soirée

LABRAX
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas grand chose à redire.

J'aurai peut être mis le LV ailleurs que sur l'ID du chauffage et de l'ECS pour laisser ces fonctions autonomes. Par exemple sur l'ID du bas.
J'aurai sans doute regrouper quelques éclairages sur le même circuits (vous avez le droit jusqu'à 8 points d'utilisation), par exemple celui des sdb
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédie un circuit à la hotte et au micro-onde, mais ce n'est pas interdit
J'aurai dédié un ID à l'extérieur : Ecl extérieur, PC extérieur, Pompe et pourquoi pas : portail, sonnette, visiophone, arrosage automatique. Vis à vis du consuel, c'est obligatoire si ces circuits ne sont pas attenants au batiment.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Loire
bonsoir,
l'inter diff 63A type A est trop chargé.
texte du guide promotelec :
"L'inter différentiel 40A type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge,
- évenutellement deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant)

Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaites, son courant assigné doit être égal à 63A."

lorsque j'avais également demandé pour mon tableau, yoda_51 m'avait indiqué qu'il était préférable de mettre deux circuits d'éclairage que deux circuits prises sur l'inter différentiel de type A.

voilà pour ma maigre contribution..
Messages : Env. 80
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ludietjé a écrit:
l'inter diff 63A type A est trop chargé.
texte du guide promotelec :
"L'inter différentiel 40A type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge,
- évenutellement deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant)


Ben justement c'est pour cela que notre ami a mis un 63A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Loire
bonjour,

moi je compte sur ID type A:
la plaque, le lave linge, 5 réseaux de prises (dont 3 réseaux spécialisés), 2 réseaux de lumière

pour moi les textes indiquent : plaque, lave linge, 2 circuits non spécialisés et un ou deux circuits spécialisés pour un inter diff en 63.

CF texte guide promotelec : "Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaites, son courant assigné doit être égal à 63A."

après....
Messages : Env. 80
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
D'un point de vue puissance pure, si le disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A on n'atteindra pas les 63A.
D'un point de vue exploitation, c'est vrai que trop de circuits sous un ID n'amène pas une bonne sélectivité.

Mais les seuls circuits gros consommateurs sont : plaques, LL, four.
Le reste cela se branche sur des pries normales

En résumé je pense que c'est conforme, même s'il peut être pertinent d'alléger un peu.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses ;

Je vais effectivement délester un peu le 63A type A au moins des deux réseaux PC ( cellier et cuisine ) et les répartir sous les 40A type Ac ; mais du coup , ceux ci ne seront-ils pas trop chargés ou alors faut-il rajouter un 40A type AC et faire une nouvelle répartition ?

Une autre question en passant , je vient de recevoir mon plan de cuisine et le cuisiniste me prévoit une prise à 1m50 du sol , dans un caisson du meuble haut pour le four micro onde , je pensais que la prise ne devait pas être à plus de 1m30 du sol , c'est quand même bizarre qu'ils me proposent ça si ce n'est pas dans les normes !!!! Qu'en pensez vous ?
Si je ne peux pas la mettre , puis-je la remplacer par une sortie de câble du point de vue du consuel ?

Par avance merci de vos réponses .

labrax
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le dernier ID, même s'il y a beaucoup de circuits n'a pas de gros consommateurs et pourrait supporter un circuit PC en plus
Mais très honnetement je laisserai le 63A comme cela.

Il n'y a pas de hauteur maxi pour les prises, seule une hauteur mini (5cm), sauf si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés.

Vous confondez sans doutes avec les inters et encore ce n'est qu'une recommandation pour ceux situés à proximité d'une porte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir