Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur pour balnéo conseils svp

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.018 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Bonjour,
Nous envisageons l'acquisition d'une baignoire avec fonction balnéo et il semble qu'il soit nécessaire d'installer un disj. différentiel dédié à la baignoire.
Actuellement, j'ai un circuit qui arrive sur un disjoncteur classique dans mon tableau (derrière un inter diff sur une lignée). Il y a les 3 prises electriques de ma SDB sur ce circuit. Pour ne pas tout repercer ou tirer une nouvelle ligne, j'envisage de mettre un disj différentiel sur cette ligne de 3 prises et la prise pour la balnéo sera mise dans un boitier étanche. Vu que les 2 prises ne serviront que ponctuellement (sèche cheveux, brosse à dents ...), je me dis que cette solution doit être possible pour raccorder ma balnéo en toute sécurité.

Qu'en pensez vous ? Quelle autre solution me conseilleriez vous ? Le disj diff est il de plus réellement indispensable ?

Merci d'avance.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucune obligation d'avoir un disjoncteur différentiel dédié pour la balnéo.

En revanche un circuit spécialisé même s'il n'est pas obligatoire est pertinent, car il permet de couper de manière autonome la balnéo.
Mais ce n'est pas obligatoire au sens strict de la norme.

Votre solution me semble donc acceptable, même si pas idéale.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Merci bcp pour ta réponse tout d'abord. Je ne sais plus quoi faire, j'ai des personnes (vendeur casto ou leroy merlin par exemple) qui me disent que sans Disj diff sur ligne dédiée, je serai sur une chaise électrique dans ma baignoire, d'autres me disent que du moment que mon installation est équipée d'un inter diff, y'a pas de soucis.

Sur les doc fabricants, je lis à chaque fois un paragraphe du genre :

"Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant
différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant
pas 30 mA (ce dispositif doit être à usage exclusif de la baignoire), et de
toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation."

J'aimerais si possible me référer à un DTU (je ne sais pas si c'est le nom adéquat pour l'electricité) qui stipulerai clairement la solution à adopter.

Merci si vous avez d'autres avis et merci encore une fois pour la réponse.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme rend effectivement obligatoire un 30mA en tête de ces circuits mais comme tous pour tous les autres dailleurs.
Mais aucune obligation de spécialisé ce différentiel à la balnéo.
Le fait qu'il ne soit pas spécialisé ne rendra pas la balnéo assimilable à une chaise électrique.
Maintenant d'un point de vue pratique, un disjoncteur différentiel 30mA dédié peut effectivement être pertinent pour rendre ce circuit complètement indépendant du reste.

Mais normativement aucune obligation de circuit spécialisé.
Voir extrait de la norme ci-dessous qui liste les circuits spécialisés possibles (paragraphe 771.314.2.2)






Si vous voulez le texte intégral de la norme concernant tant les salle d'eau, que les locaux d'habitation, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Mais si vous trouvez une référence normative ailleurs obligeant la présence d'un disjoncteur différentiel 30mA dédié pour une balnéo, je suis preneur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Merci pour ces précisions.
Sur l'extrait, on peut lire qu'un circuit spé est nécessaire notamment pour une piscine ... j'avais lu quelque part sur le net qu'il faut prendre les mêmes précautions pour une balnéo.

Après, il est vrai que rien n'est stipulé explicitement, donc j'ai bien envie de me contenter de ma solution (qui me coutera quand même l'achat d'un disj différentiel).

J'ai essayé de consulter le texte intégral mais on me demande presque 30 euros pour l'obtenir sur le site de l'afnor.

Si j'en apprend plus d'ici là, je ne manquerai pas de mettre un complément d'info sur ce post.

Bonne soirée et encore merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Tant que j'y suis : question bête .... Dans mon compteur, j'ai ma travée qui débute par un inter différentiel puis mes 6 ou 7 disjoncteurs ou sont reliés des prises et des luminaires. Lorsque je vais mettre mon disjoncteur différentiel, il faut que je fasse quoi ? Je retire le disjoncteur normal de la travée et je le remplace par le disjoncteur différentiel ? (tout en le laissant relié à l'inter différentiel du début de travée ?).

Merci ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous mettiez un disjoncteur différentiel il faudrait le raccorder directement depuis les borniers du tableau.

Puis déplacer les fils du disjoncteur existant pour les mettre sous le disjoncteur différentiel.

Pour consulter la norme sur le site de l'AFNOR (et pas l'acheter), il suffit de s'inscrire.


Sinon circuit spécialisé, cela ne veut pas dire différentiel 30mA spécialisé. C'est pour cela que je vous dit qu'un circuit spécialisé peut être pertinent même s'il n'est pas obligatoire (pas cité dans la liste).

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Ok merci. Le seul hic comme vous le voyez sur la photo, c'est que rien ne part de mes borniers, je me demande donc comment faire pour isoler le disjoncteur différentiel du reste de la travée .... Je ne comprends pas comment le courant arrive sur mes travées sans que rien ne relie le bornier à chaque inter diff. Qu'en pensez vous et merci de votre patience ... ?

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La liaison se fait par le peigne vertical que vous voyez à gauche.
Je crois que pour ces interrupteurs différentiels là, vous pouvez vous repiquez en amont de ceux (sous l'étiquette jaune) et alimenter à partir de là votre disjoncteur différentiel.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Ok, je vais regarder tout cela de plus près, merci beaucoup en tout cas.

A+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Châlons (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour,

je remonte le post car j'ai acheté une baignoire balneo chez Ekipia qui se branche sur du 220 mais l'élection de l'on constructeur l'affirme que ce n'est pas aux normes imposes par le Consuel par rapport aux volumes et refuse de me faire le branchement car selon lui en cas de problème, sa responsabilité serait engagée. Je lui ai parle d'un branchement direct via un inter différentiel 10mA et il le dit que ce n'est pas assez réactif et sensible en cas d'electrisation..

Il le dit c'est transfo ou niet.
J'avoue qu'il l'a fait un peu fipper.

Pourriez vous svp me donner votre point de vu notamment vu du consuel.

Merci de votre aide et bonne journee
CCMI 29/07/2010.
PC déposé le 08/09/2010, accordé le 06/11/2010.
Propriétaires terriens le 24/12/2010.
Fondations coulées le 14/01/2011
Dalle coulée le 16/02
HE- HA 27/05
cloisons 1ère peau terminée le 03/06
électricité ok
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Si la baignoire a un cache qui ne peut se démonter qu'à l'aide d'un outil, le dessous de la baignoire est en volume 3.
On peut donc y mettre des appareils en 230V, de classe I ou II, protégés par un 30mA mais IPx4

Si la baignoire n'a pas de cache de cette nature vous êtes en volume 1 et il faut effectivement un transfo.

Mais je suppose que le matériel que vous avez achetez est homologué pour un usage respectant les règles des sdb.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Puy De Dome
Salut carminas,

merci pour ta réponse.
La baignoire est apparemment CE mais pas NF.. donc je ne sais pas.
Sais tu quelle norme autorise le branchemet sous la baignoire avec un accès a l'aide d'un
outil stp?

Merci de ton aide
CCMI 29/07/2010.
PC déposé le 08/09/2010, accordé le 06/11/2010.
Propriétaires terriens le 24/12/2010.
Fondations coulées le 14/01/2011
Dalle coulée le 16/02
HE- HA 27/05
cloisons 1ère peau terminée le 03/06
électricité ok
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C 15-100 partie 7-701, paragraphe 701.320.2

"701.320.2 L'espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est assimilé au volume 3 s'il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l'aide d'un outil. Dans le cas contraire, les règles du volume 1 s’appliquent à cet espace.
Toutefois, dans les deux cas, le degré de protection minimal IPX4 est requis."


Tout cela est dans l'amendement A2 donné en référence plus haut.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir