Bonjour,

J'ai la même chose que toi, ils viennent de finir ma façade et à la lumière du jour, rien à redire.
Par contre au soleil couchant et à la lumière rasante de mes lampes, une vrais saloperie!
[img][/img]
Ils parlent de 8mm sur 2 m, mais comment ont ils vérifié sans échelle à 6 m de haut!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tournesol a écrit:DTU 26.1 : (version 1990)
Sous la règle de 2 m : 1 cm pour les enduits courants, 0,5 cm entre nus et repères (pour les constructions neuves. En réha ?

Et lorsque on parle mesure planéité cela veux dire un seul creux de 1 cm ( la flèche) pour une distance de 2 m ( on appelle ça la corde de 2 m )
Si tu as plusieurs creux de 1 cm sous une corde de 2 m, c'est hors tolérance .
Pour moi , c'est du travail de cochon comme on en voit souvent!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
RC60 a écrit:
Tournesol a écrit:DTU 26.1 : (version 1990)
Sous la règle de 2 m : 1 cm pour les enduits courants, 0,5 cm entre nus et repères (pour les constructions neuves. En réha ?

Et lorsque on parle mesure planéité cela veux dire un seul creux de 1 cm ( la flèche) pour une distance de 2 m ( on appelle ça la corde de 2 m )
Si tu as plusieurs creux de 1 cm sous une corde de 2 m, c'est hors tolérance .
Pour moi , c'est du travail de cochon comme on en voit souvent!

Tout à fait d'accord avec toi.
Ici pas besoin d'une règle de 2m, avec 1m on arrive à prendre la mesure!
Merci
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Il a étalé l'enduit a la fourchette ou quoi ?

franchement c'est dégueu...ou alors sa regle était cabossee...
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir,

J'ai exactement le même problème, j'ai une flèche de 8mm sous une règle de 2m. Le DTU indique une tolérance de 1cm pour enduit courant et 0.5mm pour un enduit soigné. Je suis donc hors tolérance pour l'enduit soigné mais le constructeur me dit bien sur qu'il s'agit d'enduit courant.

Quelqu'un connaît-il la différence en enduit courant et soigné ?

Merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Il faut lire 0.5cm et non pas 0.5mm pour un enduit soigné
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
clingo77 a écrit:Bonsoir,

J'ai exactement le même problème, j'ai une flèche de 8mm sous une règle de 2m. Le DTU indique une tolérance de 1cm pour enduit courant et 0.5mm pour un enduit soigné. Je suis donc hors tolérance pour l'enduit soigné mais le constructeur me dit bien sur qu'il s'agit d'enduit courant.

Quelqu'un connaît-il la différence en enduit courant et soigné ?

Merci d'avance pour votre aide


Par défaut, sauf indication spécifique dans les pièces écrites, il s'agit d'un enduit courant.
Qu'est-il précisé dans les pièces du marché ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Merci de votre réponse

Il est indiqué au contrat "Enduits monocouches grattés"

Il me semblait que les finitions courantes étaient pour un usage moins "noble" comme les sous-sols et garages et que les finitions plus visibles (comme une façade) devait avoir un niveau soigné ? J'ai lu par exemple que pour les enduits intérieurs les finitions standards étaient par réalisées quand les murs allaient être recouvert d'un papier peint par opposition à une finition soignée qui sera pour une peinture.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Cahier des Clauses Speciales (CCS) du DTU 26.1

Citation: 1 Domaine d'application
Le présent Cahier des Clauses Spéciales a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux marchés privés de travaux d'enduits aux mortiers de ciments, de chaux de construction et de mélange plâtre etchaux aérienne auxquels est applicable la norme NF DTU 26.1 P1-1 (CCT).
--------------------------
3 Consistance des travaux et des prestations objets du marché
3.1 Travaux faisant partie du marché
----------------------------------------
— l'exécution des couches de finition et le type d’enduit multicouche ou monocouche. Les Documents Particuliers
du Marché précisent, dans tous les cas, la nature de la couche et l’aspect de finition ;
— pour les supports anciens, les ouvrages de renformis éventuellement nécessaires et les tolérances
qui s'appliquent ;
l'exécution courante ou soignée, ou suivant la méthode «entre nus et repère» ;
----------------------------------------
Lorsque des travaux, autres que ceux prescrits par les DPM et par le présent document, sont demandées par le
maître d'ouvrage et acceptée par l'entreprise, leur exécution entraîne une rémunération complémentaire.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour
Comment s'est terminé votre litige ?
Nous avons le même soucis et le façadier ne veut pas reprendre les défauts...
Merci pour votre retour !
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Désolé pour le délai de réponse mais je rentre de conges.
Après avoir consulté un avocat j'avais 2 options: me lancé dans une procédure longue et couteuse sans aucune garantie de résultat ou abandonné. J'ai donc laissé tomber.

Conclusion personnelle: il faut verrouiller le contrat en indiquant les tolérances acceptables et pas seulement des termes génériques même se référants aux DTU, ceux ci étant (en tout cas ici) interprétables.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 13h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis enduits, crépis de facadeArtisan
Devis enduits, crépis de facade
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide enduit, bardage et parement
Guide enduit, bardage et parement
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir