Ossature placo sous rampants sans se fixer aux chevrons

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.707 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Bonjour,


J'ai une charpente de ce type-là :





Je voudrais isoler en panneaux dans l'épaisseur des pannes + fermes, puis plaquer en-dessous. Disons à 30mm du bas des fermes pour être tranquille pour passer des gaines.


Mais dans le cas où j'aurais besoin de rénover un jour la toiture, je voudrais que l'ossature placo soit indépendante des chevrons qui supportent les liteaux + ardoises.


A votre avis, comment je fais pour monter l'ossature en m'appuyant juste sur pannes + fermes ? J'ai 1,5m entre pannes et 2m entre fermes.


Dans l'idéal, j'aimerais utiliser des suspentes réglables type Integra ou Sixbox, la charpente n'étant pas un modèle de rectitude.


Merci d'avance de votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
tu peu essyer de faire ca en utilisant le système placostil, mais c'est pas évident si tes pannes ne sont pas droites
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Merci de ta réponse,

Le problème c'est surtout que les suspentes ne sont normalement pas fixées sur des montants horizontaux, mais verticaux, en rampants...
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
tu ne met aucune suspentes,
tu mes tes montant tout les 40 et doublées, comme ca tu est peinard
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Merci beuacoup de ta réponse,

Je les fixe sur quoi du coup les montants?
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
soit une suspentes car 1m50 c'est de trop pour les fourures (1,2m maxi)
soit tu fais une sorte de cloison en montant M48 entre les pannes, avec un rail R48 fixer sur les pannes, pour les gaines tu les fais passer dans le trou de l'épaisseur des chevron entre la panne et le film sous toiture
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
un rail sur la panne inférieur et un sur la panne supérieur,, après te reste a mettre les montants
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
au post de ludwig je rajoute au niveau des pannes placer un montant à l'équerre sur lequel je visse chaque double montant, ce montant sera fixé aux pannes et permettra de corriger un éventuel défaut de planéité de la panne.

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Merci à tous pour vos messages, mais je veux plaquer sous les fermes pour avoir assez d'isolation, donc je ne peux pas monter l'ossature au niveau des pannes... Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris...
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Salut,


Bon, concernant mes rampants, je vais opter pour un plafonnement autoporteur, sans suspentes.


Je vais fixer un chevron de 50*50 perpendiculairement aux fermes en haut, en bas et sans doute au milieu. Sur ces chevrons, je vais fixer des rails dans lesquels je monterai des montants, soit doublés tous les 60, soit simples mais tous les 30.


J'aimerais avoir votre avis sur les passages en gras :


Est-ce nécessaire de mettre un rail au milieu (portée totale 3m linéaires de haut en bas) ?


Est-ce mieux de doubler des montants posés tous les 60, ou de poser des montants simples tous les 30 ?


Merci encore pour votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
En auto porteur soit en simple montant M48/35 soit double montant M48/35
CONFORMES AU DTU 25-41
porter maxi des ossature
Montant M48/35 SIMPLE espace tout les 50 porter 2.20m
Montant M48/35 DOUBLE espace tout les 50 porter 2.60M
Passe en auto porteur
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Merci de ta réponse, donc il faut que je limite à 2,60m maximum la longueur des montants, si je les double... Ca pourrait se faire, en avançant la cloison au niveau du pied-droit...

Que veux-tu dire par "passe en auto-porteur" ?
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
Alors auto porteur
plafond sens suspente
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
D'accord, mais donc il faut que je limite à 2,60m, c'est bien ça?
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
Voilas 2.60 ses le maximum sens suspente
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 00h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir