Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Bonjour,

Aujourd'hui les poseurs sont venus m'installer mes aérateurs hygro B (Aldes Kit EHB 6-45), la fente a été réalisé en usine.

Normalement il y a un clapet qui s'ouvre et se ferme en fonction du taux d'humidité, non ?
Là j'ai l'impression que mon clapet est toujours ouvert, ou alors il est fermé mais vu que les aérateurs sont mal installés, la fente est toujours ouverte ...

Voila les photos :





Clapet ouvert, on voit les trous



Clapet fermé, manuellement, la fente est fermée



Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
le volet n'est jamais complètement fermé.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Jusqu'à complet séchage de ta maison les clapets doivent restés ouverts et d'ailleurs ils ne se fermeront jamais puisqu'il faut bien que l'air passe Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
en hiver tu va avoir du bon air froid qui va coulé le long de la fenetre et courir sur le sol... hummm les joies de la SF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Ouai mais à choisir entre une DF de marque française (dont les moteurs consomment plus qu'un radiateur) et une SF Hygro B couplé à un ballon thermo le choix est vite fait ...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
huhu n'importe quoi

l'air qui coule le long de la fenetre va descendre la température ressenti qui sera pourtant la meme au thermometre, mais bon tu mettra le chauffage un peu plus fort Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Maître Yoda le spécialiste de l'aération ...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Vous trouverez ci-après le guide de sélection des entrées d'air ALDES :
http://www.aldes.fr/pro2009/upload/documents/017.pdf
Je suppose qu'il s'agit du kit EHB 6-45 Standard
Cette entrée d'air possède les caractéristiques suivantes :
- Module 6 - 45 m3/h hygro correspondant à une section de 5 - 30 cm2 hygro.
Le volume minimum de 6 m3/h correspondant à la section de 5 cm2 et pour une hygrométrie relative de 0 à environ 42% (volet fermé au maximum).
Le volume minimum de 45 m3/h correspondant à la section de 30 cm2 et pour une hygrométrie relative de environ 62% à 100% (volet ouvert au maximum).
L'ouverture du volet se fait graduellement de 42% à 62% d'hygrométrie.
Le schéma de montage est W, la mise en oeuvre doit être effectuée pour diriger le flux d'air vers le haut.
Le guide de sélection vous permettra de contrôler le type, le nombre d'entrée d'air qui est fonction de votre habitation.
Quels sont les types de bouches d'extraction qui ont été installées en cuisine, salle d'eau, WC et buanderie ?
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Bonjour jpr73,

C'est tout à fait ça ... ça fera un peu de lecture à maître Yoda pour parfaire sa connaissance en matière d'aération.
Pour les bouches d'extraction (sdb, WC, cuisine), elles ne sont pas encore installées, on en est au stade plâtrerie, mais ça ne devrait pas tarder. Nous aurons un ballon d'eau chaude thermodynamique Aeraulix avec VMC intégrée.

En fait ma question était de savoir si elles étaient bien installées, mais si le flux d'air est dirigé vers le haut, c'est OK.
Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
j'ai rien appris ce n'est que des chiffres théorique... on en reparlera en hiver quand il y aura du vent
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 22h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir