Bonjour,

(message déjà posté sur le forum MOB)
(peut -être celui-ci est plus approprié ?)




je suis en cours d'isolation d'une MOB avec 1 étage. (liaison en MOB de 2 batiments en pierre)
pour l'instant seul le RDC sera habitable.
J'ai posé de la LDV iso 35 dans les murs de la MOB au RDC et à l'étage (car erreur sur cde LDV )


j'ai déjà réaliser le plafond du RDC en placo.
Le plafond est joint aux murs en pierre avec du MAP mais pas aux murs de la MOB.

Pour la suite

1 - pose du film vario duplex
2 - doublage en placo avec isolation LDV gr32

J'hésite entre 2 hypothéses :

Soit je réalise la jointure plafond RDC/ mur MOB avec du MAP
et je pose mon film vario sans continuité entre le RDC et l'étage avec jointure au plafond RDC

Soit je pose le film vario en continuant dans l'espace entre le mur et le plafond RDC pour continuer sur l'etage ?

Vos avis ???
(par avance merci de vos conseils !!!)
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 8000 message
un plan un schéma une photo?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Mayenne


voila une petite photo pour pour illustrer ma question.
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Mamouelsam,

Je ne sais ce que tu auras finalement décidé mais le principe en MOB, c'est que le pare vapeur soit jointif sur l'ensemble de l'enveloppe qui donne sur l'extérieur, murs et toiture lorsque le comble est aménagé, murs et plafond lorsqu'il s'agit d'un comble perdu.

Je ne sais pas si je me représente correctement le chantier mais je crois comprendre que tu as fait 2 murs bois pour faire se rejoindre 2 batiments en pierre et au dessus il s'agit pour le moment d'une toiture dont l'aménagement n'est pas prévu dans un premier temps.

Donc pour ton chantier, cela dépend de la façon dont le plafond est traité :
- soit il est traite comme un comble perdu, la membrane a donc été prévue également en plafond (mais je ne vois apparemment pas de membrane dépasser pour faire la jonction avec la membrane des murs ?)
- soit il est prévu d'aménager les combles dans un second temps et donc la membrane doit rejoindre la membrane qui sera posée en finalisation d'isolation des rampants en attendant l'aménagement final. La laine en plafond sert alors dans un premier temps à limiter le chauffage de l'étage et servira par la suite à l'isolation acoustique entre les 2 étages et donc la membrane n'a pas été posée en plafond.

A noter que si l'isolation du comble est réalisée avec la membrane d'étanchéité en combles, il faut prévoir l'extension de la ventilation dans le comble.

Attention, pour l'étanchéité à l'ai,r la membrane doit également être jointoyée sur les murs de pierre de part et d'autre des parois (pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air).

Voilà mon avis, peut être un peu tardif toutefois...

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Mamouelsam,

Je ne sais ce que tu auras finalement décidé mais le principe en MOB, c'est que le pare vapeur soit jointif sur l'ensemble de l'enveloppe qui donne sur l'extérieur, murs et toiture lorsque le comble est aménagé, murs et plafond lorsqu'il s'agit d'un comble perdu.

Je ne sais pas si je me représente correctement le chantier mais je crois comprendre que tu as fait 2 murs bois pour faire se rejoindre 2 batiments en pierre et au dessus il s'agit pour le moment d'une toiture dont l'aménagement n'est pas prévu dans un premier temps.

Donc pour ton chantier, cela dépend de la façon dont le plafond est traité :
- soit il est traite comme un comble perdu, la membrane a donc été prévue également en plafond (mais je ne vois apparemment pas de membrane dépasser pour faire la jonction avec la membrane des murs ?)
- soit il est prévu d'aménager les combles dans un second temps et donc la membrane doit rejoindre la membrane qui sera posée en finalisation d'isolation des rampants en attendant l'aménagement final. La laine en plafond sert alors dans un premier temps à limiter le chauffage de l'étage et servira par la suite à l'isolation acoustique entre les 2 étages et donc la membrane n'a pas été posée en plafond.

A noter que si l'isolation du comble est réalisée avec la membrane d'étanchéité en combles, il faut prévoir l'extension de la ventilation dans le comble.

Attention, pour l'étanchéité à l'ai,r la membrane doit également être jointoyée sur les murs de pierre de part et d'autre des parois (pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air).

Voilà mon avis, peut être un peu tardif toutefois...

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 05h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir