Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison équipotentielle LEP et LES

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.236 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonjour à tous,

Malgré les heures que je viens de passer sur le forum et sur le net en général j'ai encore quelques doutes dus à des avis contradictoires...

Pour la LEP:

Il faut relier les éléments metalliques de la construction mais j'ai lu à plusieurs endroits que les fenêtres en alu ne sont pas concernées (lu également sur le site promotelec http://www.promotelec.com/mise-en-%C5%93uvre-les-autres-elements/ ) ni les rampes d'escalier et gardes corps en métal. Par contre si l'escalier lui même est en métal il semblerait qu'il faut le relier. A d'autres endroit il est dit qu'il faut relier les fenêtres en alu en liaison équipotentielle principale. Qui a raison? On ne peut pas imaginer que promotelec diffuse des choses fausses quand même...

Pour la LES (salle de bains) là par contre les fenêtres en alu doivent être reliées... c'est sûr. C'est bien en 2,5 mm2 si sous gaine sans ça 4mm2 sans gaine ?

J'ai vu aussi qu'il est interdit de relier à une LES un seche serviette classe II...

Par contre des spots IP65 encastrés non pourvus de terre (pas de liaison sur le transfo) doivent ils être reliés à la LES?


Pour ma deuxième salle de bains: j'ai un WC dans cette salle de bain. La fenêtre se trouve dans ces WC qui sont fermés par une cloison en verre opacifié et une porte en verre également. La salle de bains bénéficie donc de la lumière mais comme la fenêtre ne se trouve pas dans la salle de bain mais dans les WC il n'y a pas à la relier au LES. C'est bon?

Merci d'avance pour vos réponses c'est assez urgent...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Visiblement j'ai fait une erreur, l'indication de promotelec à propos de la non obligation de relier les fenêtre en équipotentielle principale se trouve dans la rubrique bâtiments existants...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
un chose simple en electricité, soit ta fenetre alu est isolé de la terre donc aucune lisaison avec des élément conducteur du batiment
soit ta fenetre est en partie relié a des element conducteur du batiment et donc la une terre s'impose

le plus dangereux c'est d'avoir une mauvaise terre, donc soit il y a une vrai mise a la terre soit il n'y en as pas du tout, c'est tout ou rien

une bonne terre c'est moins de 100 ohms, et on peux dire qu'on est isolé de la terre quand il y a plus de 2 000 000ohms (je suis pas sur de ce chiffre mais il est très grand)

donc entre ses 2 chiffres il y a danger et donc ses elements doivent obligatoirement etre relié a la terre pour passer a moins de 100ohm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonsoir,

Mes fenetres en alu sont posées sur briques et sur un appui en béton... reste à savoir si dasn ce cas on est isolé de la terre... à mon avis non. C'est pour ça que je pense que je vais être obligé de les relier avec une LEP, je me trompe?
ça va pas être une partie de plaisir maintenant que le placo est en place...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la brique et le béton ne sont pas des élements conducteurs

tu fais l'install toi meme ou tu es passé par un pro?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Je fais moi-même et c'est comme ça que je suis passé à côté de la LEP...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
a vouloir trop bien faire on fais des conneries, pourquoi voudrais tu brancher un seche serviette de classe 2 a la terre, un spot classe 2 n'est pas relié non plus
comme je t'ai dis a mon message précendent si l'isolation est suffisante il n'y a pas besoin de terre, par contre au niveau de la boite du seche serviette la terre doit etre présente, si jamais tu change de seche serviette. pareil pour les spots, la terre doit etre présente mais pas forcement raccordé, cela dépend de l'appareillage, et comme il peut etre changé il faut prévoir un fil en attente

pour ta fenetre je pense que tu te fais des soucis pour rien... elle est dans quel volume de la sdb cette fenetre tu n'as pas précisé?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Ah ok, je comprends pour les fils en attente.

Mais je précise que pour la liaison équipotentielle locale (de la salle de bain) il n'y a pas de problème la fenêtre en alu est bien reliée, tout est ok de ce côté, là j'y ai pensé. C'est pour les autres fenêtres et baies en alu situées dans les autres pièces que je suis passé au travers. Pour celles là il ne s'agit pas de la liaison équipotentielle locale mais de la liason équipotentielle principale... pour laquelle il parait qu'il faut les relier à la LEP...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah oui non jte parlais de la fenetre de la SDB

les autres fenetres ne sont pas a relié tu vois pas le boulot... et tu va aussi relier tes nez de marche en alu aussi pendant que tu y es ^^ et la balustrade de la terasse tu l'as fais?^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Oui je sais bien que si on doit faire tout ça on est pas sorti de l'auberge, surtout si il faut démonter le placo.

Le texte de référence dit qu'il faut relier à la LEP "les éléments metalliques accessibles de la construction"... c'est là où je ne sais pas si on considère que les fenêtres et baies vitrées en alu en font partie...
La balustrade il semble que non mais un escalier en acier (et comme par hasard j'en ai un) oui.
Bref je suis perdu
Merci de ta patience...
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Val De Marne
ça fait des jours que je cherche à bien comprendre LEP LES LEL et les volumes des salles d'eau

Je vais essayer de te répondre clairement.

sur ta LEP tu raccorde les arrivées d'eau de ville, aller-retour chauffage, les tube de gaz, la chaudière.

sur ta LES donc dans tes SDB, tu raccorde toutes les surfaces métalliques, je te joins un lien que j'ai trouvé hier, il est super tu vas tout comprendre.

http://photomaniak.com/upload/out.php/i626963_maltleples.pdf

puis celui-ci aussi, cadeau:

http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html << la partie SDB est bien fourni.
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pour décourager les novices y'as pas mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Val De Marne
C'est beaucoup mieux que les échantillonnages proposé sur divers site constructeurs.
Autant sortir la bible et comprendre en fonction de nos besoins ce que l'on doit faire.
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 14h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir