Ma puissance et mon diamètre de fil sont-ils adaptés

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, en démontant ma cuisine intégrée, je me suis rndu compte que mon four était branché sur une prise 20 A, avec du cable en 2.5

je vais recevoir dans quelques jours un piano de cuisson avec 2 fours électriques d'une puissance respective de 2.2 kW et 2.4 kW

Dois-je changer mon disjoncteur ? les fils électriques ? Y a t-il un risque ??

Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Aisne
Bonjour

Par rapport a la norme, vous devez avoir un circuit spécialisé pour
le four. Il devra être câblé en 2.5mm² et être protégé par un fusible
16 A ou un disjoncteur 20 A.
Pour une tension moyenne de 220 V cela vous donne 4,4 KW.

D’après vos elements indiqués, la puissance totale serait de 4,6 KW
donc vous dépassez la puissance admise du circuit.

Pour ne pas avoir de problèmes je vous conseille donc de
tirer une ligne spécialisée (plaques de cuisson) en 6 mm²
avec une protection 32 A.

Cordialement

Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"

C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.

http://www.electricite-comme-un-pro.com
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la tension est de 230V depuis pas mal d'années, 230x20 4,6kW donc vous etes bon avec votre prise

l'essentiel est de ne jamais faire de réduction de section, si votre appareil electrique a un fil de 4 ou 6mm² ne pas cabler sur une prise de 2,5, si il a un fil de 2,5mm² ça va avec la continuité de la prise qui est cablé en 2,5 jusqu'au tableau

a la rigueur vérifiez que ce n'est pas une prise de courant cablé en 1.5mm² avec disjoncteur 16A max

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 02 juillet 2024 à 10h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir