Bonjour,

Dans le cadre de notre projet de maison BBC, j'ai fait faire une étude thermique par un thermicien.
Notre projet comporte un CESI associé avec une chaudière gaz naturel. La chaudière assure l'appoint d'ECS et le chauffage.
Le bilan de l'étude thermique est bon mais la valeur de dépense énergétique passe juste sous les 50 kwh/m²/an.
Je m'attendais à une meilleure valeur à vrai dire.

Le thermicien m'a expliqué que dans le système CESI, il y a un ballon de 300L et que le fait de chauffer, l'hiver, ce gros ballon générait une grosse conso de gaz et donc plombait le bilan. Selon, lui, si on optait pour un système sans CESI, donc uniquement avec la chaudière gaz, la conso final serait globalement la même. D'ailleurs, bon nombre de maison BBC sont construites avec ce système.

Mon chauffagiste m'a assuré que la conso de gaz serait bien moins importante avec un CESI. Je conçois bien la logique, mais j'ai du mal à comprendre que cela ne puisse pas apparaître sur le bilan du thermicien.
Il semble que l'étude ne puisse pas intégrer par exemple que la totalité des 300L n'est pas chauffée pendant l'hiver mais uniquement 150L environ.
Du coup je me demande s'il peut aussi évaluer, par exemple, la différence de conso en gaz entre ce système qui comporte juste un ballon de 300L et un autre qui intègre en plus un petit ballon intégré à la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?

Je suis prêt à investir dans un CESI mais j'aimerais bien avoir une idée de l'économie d'énergie réalisée avant de faire le choix définitif.

Merci de votre avis.
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 500 message 29n (29)
Mais tu vas nous ouvrir combien de posts différents sur l'incompétence de ton thermicien ????

Plus sérieusement, tu aurais pu faire ton "point de situation" sur le post en cours... Tout le monde y gagne !
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-148823.php
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Bonjour,

Alors après avoir à nouveau contacté le thermicien, celui-ci m'a avoué que le moteur considère qu'en hiver il est nécessaire de maintenant les 300L du ballon à 60°. Or dans la réalité, ce n'est pas cela du tout qui se produit. Il y a en effet une stratification du ballon. Du coup, seule la partie haute du ballon est à 60° (combien de litre ? 100 ? moins ?). D'ailleurs, à mon avis, cette stratification est indispensable pour que le ballon puisse fournir l'eau pour le chauffage basse température : on ne met pas de l'eau à 60° dans le plancher chauffant.

Le thermicien dit que le moteur ne permet pas d'intégrer ces données. Il "ne peut pas faire mieux". "C'est une limite du moteur du CSTB". On doit donc en conclure que toutes les études thermiques affichent des bilans ne montrant pas la diminution de conso liée au CESI ? Selon le thermicien, c'est bien ce qui se passe et ce qui fait que peu de personnes faisant construire BBC choisissent le CESI.

Je suis très surpris de ce constat. Si c'est réel, alors il est urgent de refondre ce moteur pipo qui plombe complètement l'intérêt du CESI.

N'hésitez pas à ajouter votre retour d'expérience.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir