Retour
Menu utilisateur
Menu

Accumulation d'eau sur les toits terrasses

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 17.751 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Bellegarde (30)
bonjour a tous le forum et merci de vos reponses sur d'autres sujets


voila je fait construire avec les maisons CLAUDE RIZZON dans le gard et nous sommes à l'étanchéité des toits terrasses et voila le resultat apres les premières grosses pluis (voir photos par le lien)

https://picasaweb.google.com/jhons100/11_07_13DefautDEtancheite?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNG2s8LB6orgjQE&feat=directlink

je vous demande de ne pas tenir compte des photos montrant les fuites car l'étancheité des acrotères ne sont pas fini

donc nous sommes en étanchéité en multicouche avec 6 cm de gravier (au final)

merci de me dire si cela vous semble correcte ?

merci de me dire si les évacuations des eau de plui ne sont pas trop haute ?

et merci de me dire si oui ou non sur un toit terrasse il est nécéssaire d'avoir une pente pour facilité l'évacuation des eaux ?


merci d'avance pour vos futures réponses

je vous souhaite une bonne et agréable journée

cordialement

jhons


ps : je suis a la recherche du DTU 43.1 si une personne charitable la !!!
Messages : Env. 40
De : Bellegarde (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,

Je ne suis par étancheur mais il me semble que les EP doivent être un peu plus basse,sinon ta couverture se met en charge sur la hauteur entre le haut de ton étanchéité et le bas de ton EP.

Pour la pente, là je te confirme qu'il faut une pente minimum de 3%.

Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
C'est pas un toit piscine ? Biggrin
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Elisa tu es où ??

Ce sujet est pour toi !

Jhons nous dit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
C'est pas trop sympa de se moquer ...
Blague mis à part, j'ai déjà vu une charpente cassée à cause de l'accumulation de flotte, les EP étaient sous dimensionnées.

Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
J'espère aussi pour Jhons que les descentes ne passent pas dans les chambres ou salon !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

j'avais vu le post, mais je vous attendais.

pour moi oui l'évacuation est trop haute , il est évident que l'eau qu'on voit au fond sera toujours là : entre le fond du toit et le bas du tuyau d'evac.

d'accord aussi pour un minimum de pente sinon effectivement c'est la définition d'une piscine ou d'un aquarium.

et puis... c'est un système multi-couches , je préfère l'étanchéité sans raccord, surtout sur des petites surfaces. pour moi 10 raccords = 10 risques de fuite ... mais je ne connais pas ce système.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ben je savais que tu n'étais pas loin, j'espère que tu avais prévu le maillot !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
je n'avais pas vu la localisation, c'est vrai que çà pourrait être sympa parce qu'ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Nord
C'est vrai qu'avoir une évacuation au dessus de l’étanchéité ne favorise pas du tout son écoulement ....
6 cm de gravillons me surprend , pourquoi une telle épaisseur , ' suffisent !
Vois le DTU et compare ce que t'a proposé ton étancheur.
Avoir de l'eau qui reste , à part l'esthétique ( douteux) n'est pas rédhibitoire quand il y a du gravillon
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,

Je suis un étancheur professionnel, et j'ai besoin de plusieurs infos pour pouvoir vous répondre.

En dessous de l'étanchéité ardoisé qu'on voit, y ' a il un isolant ou non?

Les graviers que vous aller mettre sur votre toit servent à quoi exactement? Vu les types de rouleaux que vous avez poser (Ardoisé auto-protégés) vous n'avez pas besoin de gravillons.

Toutes les EP que vous avez posé sont elles situées uniquement dans l'acrotère? des trop plein?

Enfin il faut savoir que le DTU 43.1 tolère les terrasses à pente nulle en cas des terrasses inaccessible. Toutefois, la tolérance des flash ne doit pas excéder 3cm. De manière Général, il me semble que votre étancheur n'est pas assez professionnel, et je craint votre étanchéité ne tiendra pas les 10 ans de garantie vu la qualité de travail et vu le traitement des point particuliers (sorties de toitures : étanchéité contre brique qui risquera de se décoller).

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Marne
Bonjour,

je travaille dans le domaine de l'étanchéité. Je connais très bien les toitures-terrasses béton (DTU 43.1) et moins les supports en bois comme c'est votre cas (ici les règles professionnelles sont régies par le DTU 43.4).

Comme l'a dit netofme, vous pouvez vous passer des gravillons puisque votre bicouche est autoprotégé (membrane supérieure avec la protection minérale). Si vous voulez y ajouter des gravillons, il faut savoir que le minimum est de 4cm. 6cm me paraît tout à fait correct (l'avantage est que les membranes sont plus protégées des chocs thermiques notamment avec les rayons du soleil donc meilleure longévité).

Dans le DTU 43.1, rien n'impose de pente dans le cas d'une toiture-terrasse de ce type (inaccessible gravillons). Il est toutefois précisé qu'une pente de 2% dans le support est recommandé pour éviter les flaches et retenues d'eau, sans quoi cela est inévitable (mais toléré). Ici, ce ne sont plus des flaches dont il est question en effet. Je ne connais pas assez le DTU 43.4 pour affirmer strictement la même chose.

Sur les photos que vous avez mises en ligne, je pense qu'il faudrait, à mon avis :
- abaisser les EEP car au-dessus de l'étanchéité (un décaissé devant l'EEP est obligatoire dans l'isolant, le cas échéant, ainsi que dans le support béton (je ne pourrais vous dire comment cela se passe pour le support bois car les panneaux OSB sont très fins) )
- le maçon aurait dû réaliser un enduit ciment sur les parpaings formant l'acrotère ainsi que sur votre cheminée en brique afin d'avoir un support lisse pour appliquer l'EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid, la "peinture noire" qui sert à souder les membranes bitumineuses)
- ce qui m'interpelle également, c'est sur votre photo 31 (en bas à droite) : on remarque une ondulation de la membrane qui pourrait laisser s'infiltrer l'eau dans le temps au niveau du recouvrement

Une dernière chose, votre étancheur a-t-il bien bien mis 2 couches ? Sur les photos, on dirait que non.
Et, l'étanchéité sur les acrotères n'est pas terminée, il vous manque le relevé d'étanchéité. Veillez bien à ce qu'il soit mis en oeuvre correctement (le relevé sur acrotère doit mesurer 15cm dessus gravillons et doit être protégé en tête de 30 à 40 mm par la retombée intérieure de la couvertine).

Merci de nous donner de vos nouvelles !
A bientôt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Bellegarde (30)
netofme a écrit:Bonjour,

Je suis un étancheur professionnel, et j'ai besoin de plusieurs infos pour pouvoir vous répondre.

En dessous de l'étanchéité ardoisé qu'on voit, y ' a il un isolant ou non?

Les graviers que vous aller mettre sur votre toit servent à quoi exactement? Vu les types de rouleaux que vous avez poser (Ardoisé auto-protégés) vous n'avez pas besoin de gravillons.

Toutes les EP que vous avez posé sont elles situées uniquement dans l'acrotère? des trop plein?

Enfin il faut savoir que le DTU 43.1 tolère les terrasses à pente nulle en cas des terrasses inaccessible. Toutefois, la tolérance des flash ne doit pas excéder 3cm. De manière Général, il me semble que votre étancheur n'est pas assez professionnel, et je craint votre étanchéité ne tiendra pas les 10 ans de garantie vu la qualité de travail et vu le traitement des point particuliers (sorties de toitures : étanchéité contre brique qui risquera de se décoller).

Cordialement


bonsoir et merci a tous de vos reponses

pour repondre a vos questions

1 ) oui il y a une couche isolante en "effigreen 100"

2) ils servent a prolonger la vie de la membrane d'étancheité et"cahé les 3 cm de flaque d'eau" (c'est que ma dit texto le chef de chantier)

3 et 4 ) oui tous les EP (évacuation pluie) et ETP ( evacuation trop plein) sont passé dans l'acrotére.

ma question : expliquez "les flash" ?
Messages : Env. 40
De : Bellegarde (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Bellegarde (30)
argonos a écrit:Bonjour,

je travaille dans le domaine de l'étanchéité. Je connais très bien les toitures-terrasses béton (DTU 43.1) et moins les supports en bois comme c'est votre cas (ici les règles professionnelles sont régies par le DTU 43.4).

Comme l'a dit netofme, vous pouvez vous passer des gravillons puisque votre bicouche est autoprotégé (membrane supérieure avec la protection minérale). Si vous voulez y ajouter des gravillons, il faut savoir que le minimum est de 4cm. 6cm me paraît tout à fait correct (l'avantage est que les membranes sont plus protégées des chocs thermiques notamment avec les rayons du soleil donc meilleure longévité).

Dans le DTU 43.1, rien n'impose de pente dans le cas d'une toiture-terrasse de ce type (inaccessible gravillons). Il est toutefois précisé qu'une pente de 2% dans le support est recommandé pour éviter les flaches et retenues d'eau, sans quoi cela est inévitable (mais toléré). Ici, ce ne sont plus des flaches dont il est question en effet. Je ne connais pas assez le DTU 43.4 pour affirmer strictement la même chose.

Sur les photos que vous avez mises en ligne, je pense qu'il faudrait, à mon avis :
- abaisser les EEP car au-dessus de l'étanchéité (un décaissé devant l'EEP est obligatoire dans l'isolant, le cas échéant, ainsi que dans le support béton (je ne pourrais vous dire comment cela se passe pour le support bois car les panneaux OSB sont très fins) )
- le maçon aurait dû réaliser un enduit ciment sur les parpaings formant l'acrotère ainsi que sur votre cheminée en brique afin d'avoir un support lisse pour appliquer l'EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid, la "peinture noire" qui sert à souder les membranes bitumineuses)
- ce qui m'interpelle également, c'est sur votre photo 31 (en bas à droite) : on remarque une ondulation de la membrane qui pourrait laisser s'infiltrer l'eau dans le temps au niveau du recouvrement)

Une dernière chose, votre étancheur a-t-il bien bien mis 2 couches ? Sur les photos, on dirait que non.
En effet, l'étanchéité sur les acrotères n'est pas terminée, il vous manque le relevé d'étanchéité. Veillez bien à ce qu'il soit mis en oeuvre correctement (le relevé sur acrotère doit mesurer 15cm dessus gravillons et doit être protégé en tête de 30 à 40 mm par la retombée intérieure de la couvertine).

Merci de nous donner de vos nouvelles !
A bientôt



merci de votre réponse

je vous informe que le support et un support hourdis betons armée avec polystiréne et non support bois.

pour les acrotère, il ont fini les remonté avec la même mambrane, qui vient par dessus une barette en allu (je ne connait plus le terme).

j'ai bien vu les 2 couche au dessus de l'isolant pour toute la partie sol, mais seulement une mono couche pour les acrotéres (est ce normal ?)

mes questions :

vous dite plus haut que si il y a des retenues d'eau ou (des flaches ?) il est plus que recommandé d'avoir une pente mais est-il écrit texto cela ou bien est-ce juste une recommandation ?

si je suis bien votre raisonnement c'est la couvertine qui passe par dessus la mambrane mais je crois qui on fait le contraire !!! je vous confirme sa par photo demain
Messages : Env. 40
De : Bellegarde (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Marne
Dans ce cas, c'est bien le DTU 43.1 qui s'applique en effet.

La barette alu est une bande solin. Mais elle me paraît superflue dans le sens où il est préférable que le relevé d'étanchéité remonte jusqu'en haut de l'acrotère : il sera ainsi protégé par la retombée de la couvertine (économie de la bande solin et pas de silicone apparent)


Pour les flaches :
Citation: "L'attention est attirée sur le fait que, par suite des tolérances d'exécution, les toitures de pente inférieure à 2 % peuvent présenter des contre-pentes, flaches et retenues d'eau. Cette présence est systématique dans le cas de pente nulle."
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 19h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir