Puissance nécéssaire pour une chambre de 12m2

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 22.896 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila je compte acheter un radiateur à fluide caloporteur pour 2 chambres de 12 m2 qui sont dans des combles aménageable?
J'ésite entre 900W qui devrait etre suffisant et 1200W ; que me conseillez-vous ?
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
en gros on compte 30W par mètre cubre

Surface * hauteur sous plafond * 30 = puissance

Si plafond rampand, il faut utiliser le théorème de pythagore
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
je viens d'aller sur un site du genre Dom****ec et il dise 900W, me conseillez vous plutot de mettre un 1200W qui sera plus puissant ou plutot de garder le 900W sans soucis?
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais 62 (62)
salut ,

alors moi j'ai des chambre de 12m2 et mon elect me pose des radiateurs chaleur douce de 1000w et pour une 15 m2 sa doit etre 1200 w.
voila au cas ...
@+ et bon courage
Messages : Env. 200
De : Pas De Calais 62 (62)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
A ton avis si je passe à 900W cela va t'il est suffisant en sachant que ces chambres auront un volume de 25m3 !

Sinon le fait de passer à 1200W serait aussi une source de surconsommation d'électricité par rapport au 900W ?
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Qui peut le plus peut le moins... Biggrin Tu ne consommeras pas plus avec un 1200 qu'un 900, il doit y avoir un thermostat.
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
C'est sur qu'avec le 1200W je serais tranquille au niveau puissance !
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Sud Morbihan
Pour hauteur de plafond classique (2.5m), on me conseillait 100W par m².

J-Denis
"Les batailles se perdent dans la précipitation."
Daniel Pennac, Au bonheur des ogres .
Messages : Env. 100
De : Sud Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
çà doit aussi être calculé en fonction de l'isolation non ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
J'ai déjà répondu de nombreuses fois à cette question!

La puissance necessaire ne se calcule ni au volume, ni à la surface !
il est donc impossible de répondre à ta question : il faudrait les calculs thermiques relatifs à ton projet donnant la puissance nécessaire à installer ( il faut juste faire un bête calcul de déperditions ) :

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/cv_gv.htm

Sur ce site, il donne une méthode empirique.. mais à manier avec précaution!

http://www.acova.fr/Ismona/AcovaServiceConso/EvaluerLaPuissa[...]PuissancePar?TypCat=PAR
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Pierre01 a écrit:J'ai déjà répondu de nombreuses fois à cette question!

La puissance necessaire ne se calcule ni au volume, ni à la surface !
il est donc impossible de répondre à ta question : il faudrait les calculs thermiques relatifs à ton projet donnant la puissance nécessaire à installer ( il faut juste faire un bête calcul de déperditions ) :

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/cv_gv.htm

Sur ce site, il donne une méthode empirique.. mais à manier avec précaution!

http://www.acova.fr/Ismona/AcovaServiceConso/EvaluerLaPuissa[...]PuissancePar?TypCat=PAR


sympa comme lien ! merci pierre.
Messages : Env. 60000

 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
bon d'après met calcul je tombe juste à 900W, a votre avis vaut'il mieux que je prenne le 1200W par sécurité ?
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
En élec., il n'est pas bon du tout de surdimensionner :
- d'abord pour la gestion de la puissance totale à souscrire : car ensuite, il va falloir poser des délesteurs pour optimiser le contrat et là.. au lieu d'avoir 900W, tu n'auras plus rien du tout car délecté!
- deuxièment, malheureusement, un convesteur électrique fonctionne en tout ou rien, je ne sais pas si tu as des contacts en feuillure dans les fenêtres pour arrêter le chauffage en cas d'ouverture, mais si tu n'en as pas c'est automatiquement la puissance totale qui déclenche en cas d'ouverture..
- ce tout ou rien est très mauvais pour le confort (voir ce que j'ai écrit ailleurs sur ce sujet) : donc, plus la puissance est faible, mieux c'est!

D'habitude, une fois terminé le calcul, on affecte un coeff. de 20% en plus notamment pour pouvoir assurer la relance dans les conditions de base :
avec 900W, cela donne 1080W : sincèrement, moi, je ne dépaserai pas 1000W.
Ce qui me parait déjà énorme pour une chambre bien isolée!
Pas de double-flux? Quelle est le débit en entrée d'air : 15 ou 30m3/h?
Il est vrai que 30m3/h, c'est déjà 300Watts de puisance nécessaire!

On voit vite l'intérêt de la double-flux Blush !
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Pierre 01 ,les contacts fenêtres c'est pour la clim et pas pour de simple convecteurs domestique ,je te raconte pas le surcout pour la mise en oeuvreau niveau du tableau élect.

Alex
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: les contacts fenêtres c'est pour la clim et pas pour de simple convecteurs domestique


J'espère que tous ceux qui veulent poser du chauffage électrique t'entendent : cela va leur en faire passer l'envie vite fait!

Ceci dit, je ne vois pas la différence entre clim et chauffage : je pense que l'on pense plus facilement à arrêter la clim en ouvrant la fenêtre que de couper le convecteur lorsqu'on aére la chambre 10 minutes tous les matins!

Même si moi, je coupe même mon radiateur à eau chaude lorsque j'ouvre ma fenêtre (pour une économie globalement ridicule!).
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 09h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir