Baisse de pression plancher chauffant avant chape liquide

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour à tous

Je viens de faire différent test de pression pour verifier qu il ya pas de fuite dans mon plancher chauffant .

3 test de mise en pression ont été effectuer.

1er: 6 bar , 3 heures après 2.8 bar

2ème: 7.5 bar 2 heures après 7.3 bar

3 ème: 5 bar après une nuit 4.8 bar.


Je n'est aucune fuite d eau et je dois couler la dalle dans la semaine !!!

Merci
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sens (89)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Sens (89)
Erreur lors de mon premier essai la pression était de 5,8 bar et pas 2.8
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
méfie toi car lorsque la température chute, la pression a tendance à varier. combien de temps ont duré tes essais?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour
Les temps sont noté

Ce soir j ai toujours mes 4.8 bar de pression.
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sens (89)
Slt
Bon j ai tjr mes 4,8 bar de pression
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
pas de problème cela doit etre du aux changements de température, pour info le mien était dans les 6 bars en février, temps froid, lors de chaleur de l'été il est monté a plus d e15 bars, j'ai du coup relaché de la pression, actuellement 3 bars.

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sens (89)
Ok merci apparement ça serais normal je perd généralement 0.2 bars ensuite ça ne bouge plus du au changement de température au baromètre qui n est pas à bain d huile ... Est peut être encore quelque bulle d air.
Merci.
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir