Retour
Menu utilisateur
Menu

Commander un portail via la commande de la gache du portier

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 11.689 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour à tous

Dans le cadre de l'installation de la motorisation de mon portail et du portier audio associé, je souhaiterais utiliser le signal de commande de la gache élctrique fournie par le portier, pour piloter une commande du moteur. Cependant, le moteur requière un contact dit "Sec". En me fouillant sur le net, j'ai cru comprendre qu'il me fallait passer par un relais. L'ennui, c'est que mes connaissance en électronique sont limitées et je ne suis pas certain de faire le bon choix.
Mais pour plus de précision, une mise en situation du matériel utilisé :
- pour la motorisation du portail : http://www.confort-electrique.fr/images/File/bft/notice-bft-deimos-BT-24V.pdf
- pour le portier audio : http://www.aiphone.fr/attachments/get/file/a07ad272e8653641ac1c89c82c49674fe76ba9c3664ce8eec978c64f52b9d6ce/name/notice-dbs1ap.pdf
- pour le relais (est ce le bon ??) : http://ecat.bticino.fr/index.php/relais-contacts-secs-no-nf-2a-max.html

NB : le portier offre déjà un contact sec, mais j'ai besoin de deux contacts secs.

Mes questions :
- est ce que l'objectif initial est atteignable
- est ce que le matériel listé ci dessus permet de le réaliser ?
- Si oui, comment doit être raccorder le relais entre le portier et le moteur ?

D'avance merci aux avis éclairés !
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour


le produit prévu pour est normalement celui ci : http://www.aiphone.fr/attachments/get/file/cbbcb8157235954e0[...]fb/name/notice_tar4.pdf


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:bonjour


le produit prévu pour est normalement celui ci : http://www.aiphone.fr/attachments/get/file/cbbcb8157235954e0[...]fb/name/notice_tar4.pdf


@+


Bonjour Rfco

Merci pour votre réponse.

J'ai effectivement vu le produit
Deux reproches : son encombrement et une temporisation qui m'est inutile

Questions complémentaires :
- est ce que la temporisation de 5s peut être plus réduite
- n'est ce pas préjudiciable au moteur du portail d'avoir un contact actionné pendant 5s ?
- Est ce que le relais Btcino pourrait convenir ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
le relais bticino ira bien

voir également d'autres choses, comme l'adaptateur ADBT de yokis ou tout autre relais fonctionnant en 12V
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:le relais bticino ira bien

voir également d'autres choses, comme l'adaptateur ADBT de yokis ou tout autre relais fonctionnant en 12V


Re bonjour Rfco
Merci pour cette réponse.
Peux tu me détailler le raccordement de ce module ADBT ?
Question idiote : De ma compréhension, tous les relais demandent du 230V. Est ce normal sachant que le portier ne doit voir passer que du 15V continu ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
deux fils de ce relais sur l'alim gache et les deux autres sur l'entrée poussoir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:deux fils de ce relais sur l'alim gache et les deux autres sur l'entrée poussoir

Ok mais les 230 v du schéma sont pris où ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
tous les relais ne demandent pas necessairement du 230V


pour celui ci la tension de commande peut aller de 12 à 48Volts (alternatif ou continu), donc la tension délivré par la gache donnera le contact sec espéré
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:tous les relais ne demandent pas necessairement du 230V


pour celui ci la tension de commande peut aller de 12 à 48Volts (alternatif ou continu), donc la tension délivré par la gache donnera le contact sec espéré


OK.
Exucuse moi si la question va te paraitre bête et insistante, mais pour réaliser ce que je souhaite, ce simple composant en sortie de commande de gâche relié à mon automatisme de portail suffit à mon bonheur ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
oui c'est tout à fait ca
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:oui c'est tout à fait ca

merci bcp pour le coup de main !
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonsoir

Le branchement réalisé cela semble fonctionner....aléatoirement.
En fait, j'ai raccorder la commande du portier avec le module ADBT sur la commande piéton du moteur mais sur laquelle était déjà branché un module clonix (qui me permet de piloter l'ouverture piéton depuis un clavier code).
Le soucis constaté est que la commande du portier fonctionne une fois, puis pendant un certain laps de temps, ni le portier, ni le clavier à code ne fonctionnent....avant de refonctionner au bout d'un certain temps.
Avant d'avoir installer le module ADBT, le pilotage de l'entrée piéton fonctionnait tout à fait normalement depuis le clavier à code.

Une idée concernant ce soucis ?

Bonne soirée !
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
soulsurfer a écrit:Bonsoir

Le branchement réalisé cela semble fonctionner....aléatoirement.
En fait, j'ai raccorder la commande du portier avec le module ADBT sur la commande piéton du moteur mais sur laquelle était déjà branché un module clonix (qui me permet de piloter l'ouverture piéton depuis un clavier code).
Le soucis constaté est que la commande du portier fonctionne une fois, puis pendant un certain laps de temps, ni le portier, ni le clavier à code ne fonctionnent....avant de refonctionner au bout d'un certain temps.
Avant d'avoir installer le module ADBT, le pilotage de l'entrée piéton fonctionnait tout à fait normalement depuis le clavier à code.

Une idée concernant ce soucis ?

Bonne soirée !


Bonsoir

J'ai fait quelques essais complémentaires : il semblerait que la commande ne fonctionne qu'une fois.
Par le suite, il faut soit couper l'alimentation du moteur, soit débrancher l'entrée piéton (sur le moteur) des deux possibilités de l'activer (le clonix et le module ADBT)
Autre infos : j'avais d'abord branché le module ADBT dans le "mauvais sens" => il restait une tension résiduelle de 5V au niveau du moteur.
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour,


et c'est bien raccordé en 21/22 sur la carte???

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:bonjour,


et c'est bien raccordé en 21/22 sur la carte???

@+


Bonjour Rfco

Non il est raccordé sur les entrée 19/20 (entrée piéton).
Le bouton optionnel du portier est lui raccordé sur les entrées 21/22
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
a voir si programmé en 2 ou en 4 pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
de mémoire, je l'ai laissé en config par défaut...
Mais la config 2 ou 4 pas influe sur l'ouverture/fermeture en fonction de l'envoie de la commande et l'état du portail, pas sur son fonctionnement si ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
c'est ce que je pense aussi, mais bon,

sinon, voir a raccorder sur entrée (21-22)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:c'est ce que je pense aussi, mais bon,

sinon, voir a raccorder sur entrée (21-22)


Je peux faire l'essai...mais cette entrée pilote l'ouverture/fermeture complète du portail ( et j'ai déjà le bouton optionnel de l'interphone dessus...)
Mais au moins ça permettra de cibler un peu plus le soucis...
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
c'est ce que je veut faire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:c'est ce que je veut faire

Ayé ! avec un peu de retard j'ai pu effectuer les essais : ça donne la même chose
Alors que la commande piéton fonctionne elle de nouveau complètement normalement (une fois l'ADBT déconnecté)
=> c'est le composant qui pourrait être HS ? mal branché ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
soulsurfer a écrit:
Rfco a écrit:c'est ce que je veut faire

Ayé ! avec un peu de retard j'ai pu effectuer les essais : ça donne la même chose
Alors que la commande piéton fonctionne elle de nouveau complètement normalement (une fois l'ADBT déconnecté)
=> c'est le composant qui pourrait être HS ? mal branché ?

Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour

alors, j'ai pas d'autre idée, à moins que l'ADBT soit mal raccordé



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Rfco a écrit:bonjour

alors, j'ai pas d'autre idée, à moins que l'ADBT soit mal raccordé

@+


Je l'avais mal branché la première fois, est il possible que le composant est claqué ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
aucune idée, peut etre oui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Asnieres (91)
salut j'ais pas tout lu alors je vais peut etre répondre a l'ouest


je suis un professionnel de la fermeture


un relais pour commander un portail ca ressemble a ça....
le lien c'est juste pour la photo


http://www.serie-securite.fr/site/images/produits/49/relais12v.jpg





donc le cablage


sorti d'interphone ------12v directement a la bobine du relais A1- A2
contact NO du relais a tes borne ouverture


pas d'erreur possible....
Messages : Env. 30
De : Asnieres (91)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 08h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir