Retour
Menu utilisateur
Menu

WC + Salle de bain : fil de terre

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 32.069 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous,

je suis en train de faire l'elec de ma salle de bain et de mes WC et j'aurais plusieurs questions:

J'ai vu qu'il fallait relier les lavabos, baignoire et wc a un fil de terre. j'ai aussi un lave-main dans les WC, dois-je le relier à la terre aussi?

Est-ce que la terre peut etre partager avec un wago dans la boite de derivation?

On m'a aussi dit qu'il fallait mettre une terre dans les interrupteur de la salle de bain et wc? (si y'a du metal)....

Le fil de terre doit il se gainer ? Si oui, dois je préparer près de ma baignoire une sortie de gaine avec un cable de terre à la scie cloche? (un peu comme une prise elec...)

Enfin derniere question, les gaines utilisé dans les salle de bains et c sont elle des ICTA normales ?


D'avance merci!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire.

Il faut interconnecter en local les masses métalliques de la salle de bain (canalisations eau chaude eau froide, canalisation de chauffage central, huisseries métalliques, baignoire si elle est métallique...) avec les conducteurs de terre de la salle de bain (circuits prises, éclairage, sèche serviette...)

Cette liaison doit se faire avec du fil 2,5² mini s'il est sous protection mécanique (gaine ICTA, goulotte...) et 4² mini sinon.

Il n'y a pas lieu de relier les petites parties métalliques à la LES : bonde, interrupteur, porte savon, porte serviette...

La liaison peut se faire doit se faire avec des connecteurs permettant une serrage unique de chaque fil : bornier, borne automatique type WAGO (pas de domino)

Si la baignoire n'est pas métallique, laisser le fil de raccordement en attente sous la baignoire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
merci beaucoup carminas, (encore une fois)

je vais essayer d'etre plus précis:

Je souhaite mettre une boite de dérivation pour distribuer la salle de bain et les WC.
Je vais relier mes inter, eclairages dans cette boite à l'aide de fil en 1.5.
Je pensais aussi à l'aide d'une gaine ICTA, mettre un fil de terre en 2.5 puis en passant par mes cloisons, sortir ce fil au niveau de mon meuble de salle de bain, le couper,mettre un wago + bornier à tuyaux metallique, puis repartir vers la baignoire, le couper, repartir à mon wc puis mon lave-main. Le départ étant dans la boite de dérivation, la terre wagositée avec mes eclairages.

C'est bon?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message La Tour Du Pin (38)
tiens voici un lien pour mieux comprendre : http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html
Messages : Env. 20
De : La Tour Du Pin (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
merci pour le lien,
par contre je comprends pas pourquoi il faut faire passer la liaison equipotentielle sur le seche serviette. Il a déja sa terre (comme les prises elec d'ailleurs)... y'en faut qd même pas deux???
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si j'ai bien suivi, vous voulez faire quelque chose sur ce principe :


Pourquoi pas, si tous les circuits électriques de la salle de bain sont bien interconnecté.

Par contre si c'est la même canalisation eau chaude, eau froide qui dessert tous vos sanitaires il suffit de la relier une seule fois à la LES.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
oui, mais y'a des trucs qui m'echappent, les prises elec et radiateurs ont leur circuit indépent. Faut il que la terre des prises elec, radiateurs soient relié sur la même terre que la baignoire....
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce que je vous ait dit plus haut :
Il faut interconnecter en local les masses métalliques de la salle de bain (canalisations eau chaude eau froide, canalisation de chauffage central, huisseries métalliques, baignoire si elle est métallique...) avec les conducteurs de terre de la salle de bain (circuits prises, éclairage, sèche serviette...)

Voici 2 autres manières de faire pour obtenir ce résultat :





@]+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
ok merci bien carminas!

Je viens de réaliser dans ma salle de bain que le tableau electrique est juste en dessous.. au RDC (pas au niveau de la baignoire mais des vasques lavabo) . Est-ce que le consuel peut m'en tenir rigueur?

Crying
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème la sdb bain peut tout à faire être à dans la pièce à l'étage au dessus du tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci carminas,

J'ai regardé tes schémas, quelles sont les obligations par rapport aux huisseries et fenetres? (j'ai des fenetres bois interieur/alu exterieur).
Suis-je obligé de mettre une terre (2.5 je présume).
La porte interieur??

Enfin, pour les interrupteurs dans la salle de bain, suis je obligé de mettre un cable de terre, si oui en 1.5 ou 2.5?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Rhone
Carminas, j'ai mis en ligne un schéma de ma salle de bain et de mes WC.

Tu noteras qu'il y a un sèche serviette que je ne souhaiterais pas relier dans la boite de dérivation. Je vais directement au tableau en 2.5 et mes 4 fils (+ - terre et fil pilote.

La question que je me pose c'est qu'on dit qu'il faut relier toutes les masses en locale, cela veut il dire que mon seche serviettez doit aller dans la boite de derivation??

Autre chose, est-ce que cela fait 2 wago dans la boite de dérivation? 1Wago pour les terre en 1.5 (lampe?) 1wago pour les terres en 2.5 (prises, seche serviette et sanitaires..)??

D'avance merci

Le schéma

http://img801.imageshack.us/img801/83/sdba.jpg
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

J'suis un peu titilleux par nature, alors...Existe-t-il une longeure maxi du fil (2,5mm²) de la terre reliant les équipements de la salle de bain ??

Car, pour l'instant, chez moi, les équipements de salle de bain (douche, baignoire, seche-serviette) sont bien reliés ensembles...par un fil qui part de chaquie équipement et qui vas jusqu'au tableau où ces trois équipement sont reliés??

C'est pas suffisant, c'est ça ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
soit il y a la terre soit il n'y a pas?
tu as combien de distance?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
yoda_51 a écrit:soit il y a la terre soit il n'y a pas?
tu as combien de distance? + de 30m par exemple? non je suppose

le tableau étant tjrs proche de la sdb dans une maison


Je voulais dire par la que le fil de terre de mes équipement partent de cette équipement et sont raccordés au bornier de raccordement de la terre du tableau...
Il semble donc qu'ainsi, les équipement sont reliés entre eux, par le bornier du tableau...Mais est-ce suffisant ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 22h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir