Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation d'un garage extérieur depuis la maison

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.469 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 900 message Seine Maritime
Bonsoir ,

un problème ce pose pour un proche :

nous souhaitons alimenter un garage 60m² depuis la maison et son tableau actuel ,

nous avons compter 40m de cable pour aller sur le deuxième tableau avec un cable de 16g² ( est ce suffisant malgrè les chutes de tension < à 3%)
mais en 2 ou 3 fils ?

peut on reprendre la terre depuis le logement ou en crée une seconde depuis le garage ?

voila pour l'alimentation .

ensuite :
le second tableau se trouvera dans le garage avec
15 lignes en 2.5² aussi bien pour les prises que l'éclairage (pour ne pas se tromper au montage ont a tout mis pareil).

sur les 15, 6 sont prévues pour l'éclairage extérieur .

il reste donc 9 lignes de dispo

pour les éclairages et prises diverses à l'intérieur.

pour ne pas faire un départ pour chaque élément des boites de dérivation pourront être utilisées .


qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de votre câble en 16² afin de limiter la chute de tension à 2% et protéger le câble contre les surintensités.

Pour la terre du garage, je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."




Par contre je ne comprend pas la finalité des 15 lignes en 2,5².
1 ligne = 1 lampe ou 1 prise ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
on va recréer une terre dans ce cas car edf le recommande .

mais comment cela se calcule? OU SE FAIT,


sinon pour les 15 lignes c'est tout à fait ça

les lignes otn été passée dans les hourdis etc... avant coulage de dalle .

merci de votre aide et c'ets noté pour le dijo de 40A.
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ERDF ne recommande pas cela.
La meilleure solution est de repartir de la terre existante.
Le seul problème que cela peut poser c'est le coût sur 40m d'un câble 3G16 à la place d'un câble 2x16.

Sinon tout le reste est mieux
- meilleure sécurité car tout est au même potentiel
- pas d'appareil à louer pour la mesure de la terre
- pas de difficulté pour créer une terre dans les règles.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
de l'éclairage en 2.5mm² je sais pas comment tu va t'y retrouver, prise et lumiere sont des circuits différen alors justement si ce n'est pas la meme section tu ne risque pas de te tromper
le probleme c'est pour raccorder le 2.5mm² dans les prises DCL et autre interupteur qui sont prévu pour du 1.5mm² (en général c'est comme ça)
vérifie que tu peux brancher du 1.5 ou du 2.5 sur ton appareillage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Heureusement, il est fort probable qu'il n'y ait pas de DCL dans le garage.
Le 2,5² devrait donc convenir si c'est un éclairage avec raccordement par domino.
J'espère en tout cas que notre ami a prévu un bon étiquetage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
effectivement coté inter ce srait des étanche et des néon étanche aussi j'espère que le 2.5 ira bien.

sinon ok pour la terre

mais je certifie que pour l'edf ça nosu à été dit heir matin

car en parallèle on souhaite un changement d'emplacment de compteur (actuelement dans l'entrée).
et on à parler du projet c'est la que c'est sorti.

mais est ce sur que c'est lieux avec la terre actuelle? qui de toute façon bougera aussi car on va déplacer le tableau maison poru un autre projet la maison à 30ans environ et tout est situer dans la sdb donc en parralèle du projet garage on reprend l'installe actuelle.

possible de me faire un pti dessin en reprenant la terre de la maison ??
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

ERDF s'en moque de la terre et n'a pas son mot à dire sur le sujet.
S'il y a un contrôle à faire à ce sujet c'est du rôle du consuel.

Mais vous êtes peut être juste tomber sur un gars sympas qui vous a conseillé.

Reste que si vous voulez déplacez votre installation actuelle, il est peut être pertinent de refaire une terre soit à la place de l'existante, soit interconnectée avec l'existante.
C'est à voir en fonction de votre projet de modification.

Mais en synthèse une terre unique pour garage+maison c'est mieux que 2 terre séparées une pour le garage et une pour la maison.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
uen idée du prix pour du 3g16² à tout hasard

en 2g16² on est dans les 4€ voir 4.50€ /m

merci pour votre précieuse aide Wink

edit

effectiveemnt le 3g se donen pas dans les 9 à 13€/m

d'ailleur il nous faut du cable souple ou rigide ou se situe la diférence?
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a ce site qui peut donner des ordres de grandeur :
http://www.cables-alimentation-electriques.com/index.php?cPa[...]h=9&main_page=index

5,90 € HT pour le 2x16 et 8,95 € HT pour le 3G16 soit 145 € TTC d'écart.

Mais lorsqu'on ajoute le prix du ou des piquets de terre, de la cablette cuivre 25², de la barette de mesure et la location du mesureur de terre, on ne doit pas être loin de l'équivalent et je ne compte pas le temps passé.

Pour une liaison enterré prendre du câble R2V (donc rigide).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
encore merci pour les précision mp moi au besoin ;)

on va voir avec les grossiste de notre région en premier lieu sinon internet.

PS: votre lien donne sur rg cable et c'est 100m mini puis au mètre.

moi j'ai trouvé chez ombilicable et electricitépro pour le moment.


merci beaucoup
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai juste donné ce site pour avoir un ordre de grandeur de prix.
Ce n'est pas à mon avis la bonne adresse pour faire l'achat définitif vu la vente par multiple de 100m.

Les grossistes en électricité sont à mon avis la meilleure solution pour ce genre d'achat et vu le poids.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
tout à fait on a trouver un grossiste dans notre coin avec un prix au mètre correct et pas de fdp

6.48€ttc/ml.
niveau racccordemnt de tableau et autre n'hésitez pas si uen idée vous viens.Sleep
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
une petite idée... quand tu serres le fil tu le remue et tu serre en même temps, le lendemain tu peux resserrer un peu pour être sur, ça ne fera que diminué la résistance de contact. le cuivre étant mou le serrage doit être nickel, toujours accroché le câble au support de façon a se que le câble ne soit pas maintenu par le serrage, et en cas de mauvaise manip sur le câble qu'il arrache le supporte mais ne tire pas sur les connexions
c'est valable pour tout type de câble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
sympa merci bien ô grand maitre
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 12h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir