Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur 16a ou 20a, je n'y comprends plus rien

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 17.370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Var
Bonjour à tous,

j'ai consulté la doc de Hager sur la NFC 15-100 disponible ici :

http://www.hager.fr/doc-guide-habitat

Page 8 il est mentionné que pour un circuit 8 prises, il faut du fil 2.5mm2 et un disjoncteur 20A, pour les lumières c'est du 1.5mm2 avec un disjoncteur de 16A.

Or quand on regarde l'exemple de circuit page 46, je vois le circuit prises en 2.5 protégé par un 16A et le circuit lumière en 1.5 protégé par un 10A.
Je jette un coup d'oeil à mon tableau (il date de 2007) j'ai les prises en 2.5 protégées par un 20A et les lumières en 1.5 protégées par un 10A.

Au secours !!! SI je suis la norme c'est bien 20A pour les prises et 16A pour les lumières ????

Une dernière question: quelqu'un peut-il me confirmer que sur un même circuit protégé par un 16A, je peux mettre 2 convecteurs (1500W + 500 W) avec du 1.5mm2

Encore merci pour votre aide.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez mal interprété la norme.

La norme parle de calibres maximum (regardez bien en haut de la colonne du doc Hager, c'est écrit courant assigné maxi).
On peut toujours mettre moins.

Ainsi pour un circuit prises en 2,5² il est fréquent de trouver soit des disjoncteurs 20A, soit des 16A./
Idem pour l'éclairage en 1,5² avec soit du 16A ou du 10A.

Pour votre circuit chauffage c'est normativement autorisé (vous pourriez mettre jusqu'à 3500W sur du 1,5² avec un disj 16A, ce que je trouve un peu chargé, bien que normativement bon).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var
Merci pour cette réponse

Carminas a écrit:
Pour votre circuit chauffage c'est normativement autorisé (vous pourriez mettre jusqu'à 3500W sur du 1,5² avec un disj 16A, ce que je trouve un peu chargé, bien que normativement bon).

@+

Pensez-vous qu'il serait préférable de mettre un 20A ou de passer en 2.5 ?
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec 2000W c'est bon, avec 3500W c'est limite.

Si vous êtes certain ne pas changer un jour ces 2 radiateurs par des radiateurs plus puissant, vous pouvez rester en 1,5², sinon dans le doute passez en 2,5² ou ramenez 2 circuits en 1,5² séparés au tableau quitte à les mettre pour l'instant sous le même disjoncteur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 10h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir