Retour
Menu utilisateur
Menu

Evolution NFC 15-100 C et permis de construire

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde ;)

Voilà un électricien m'a dit que la norme avait changer courant de l'année dernière concernant plusieurs points:

Une prise de courant obligatoire dans les WC
UNe prise de communication dans la cuisine
Une modification du volume 1 défini par la longueur du flexible de la douchette.


Donc j'ai eu la validation de mon permis de construire le 28 septembre 2010

Ces modifications me sont elles applicables??
si oui j'ai un réel probleme car avec un flexible de 1,5m de long je n'ai plus la place sur mes murs de mettre ma PC en volume 3 donc PC en Volume 2. Celà veut il dire que j'ai obligation d'utiliser un transfo d'isolation??

Pour la cuisine, elle est ouverte sur le salon (style comptoir "americain") La prise de com est elle obligatoire ??

Pour les WC une prise de courant pourquoi faire, Obligatoire ???



Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Gironde
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
tu applique la (les) reglementation(s) en cours au moment de la date de dépôt
pour la construction, les règlements ne sont pas rétroactifs (ou alors dans des cas très très particuliers)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
ok ,mais je ne sais pas de quand date ces modifications ;'(
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, non il a tout faux ton electrcien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Gironde
Citation: Une modification du volume 1 défini par la longueur du flexible de la douchette.



sachant qu'on change régulièrement de flexible.
pourquoi pas en fonction de la puissance du jet (de la douche)

Sinon c'est curieux les évolutions de norme dont il parle se répercutent par des prises en plus.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Gironde
cool j'en étais pas sur car entre les nouvelles intégrations a la norme et les pour parler, les recommendations etc.... on a de quoi se perdre.

Je veux mettre une PC ( pour seche cheveux, rasoir, etc...) a coté de mon meuble lavabo ( en gros à 10 cm du meuble) Y a t il une hauteur minimal pour installer cette prise ??
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pas de hauteur mini, c'est ou cela t’arrange, tant que tu respecte les volume de la sdb
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Gironde
Nickel merci de ces infos
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les dernières évolution de la norme sont applicables à tous les permis de construire postérieurs au 31 juillet 2010, donc cela s'applique pour vous.

Par rapport aux 3 point évoqués par votre électricien :

- Une prise de courant obligatoire dans les WC
Il faut une prise dans toutes les pièces de l'unité de vie (les WC en font partie) à proximité de l'interrupteur. Mais cela ne concerne que les logements accessibles aux handicapés, c'est à dire tous les logement construits postérieurement au 01/01/2007, sauf dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage. A mon avis vous êtes dans ce dernier cas donc la prise n'est pas obligatoire

- Une prise de communication dans la cuisine
C'est le contraire, elle était obligatoire avant, elle ne l'est désormais plus

- Une modification du volume 1 défini par la longueur du flexible de la douchette.
Non la longueur du flexible de la douchette n'a aucun influence.
Ce qui compte c'est l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Le volume 1 s'étend à 1m20 au dela de ce point de départ, sachant qu'une cloison d'au moins 1m80 limite néanmoins le volume1
Le volume 2 s'étend à 60m au dela du volume 1.
(j'ai résumé c'est un peu plus compliqué que cela).


Il y a bien eu des évolutions (ce ne sont pas les seules), mais votre électricien ne les maitrise pas vraiment.



Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

J'ai acheté il y a un mois de ça un livre sur "les évolutions de la norme électrique NF C 15-100" aux éditions EYROLLES
Je suis loin d'être une spécialiste en la matière, alors je vais te répondre avec des informations tirer de celui-ci.
Si des personnes plus compétentes que moi (pas dur) en la matière voient des choses non cohérentes ou qui ont besoin de précision n'hésiter pas.

extrait :

"le réseau de communication
...
les règles à respecter :
-un socle de communication par pièce principale et dans la cuisine est exigé au minimum pour la nouvelle norme;
-le logement doit comporter au minimum deux socles de communication;
-il faut au moins un socle dans la salle de séjour à un emplacement libre, non occulté par une porte et près d'une prise de télévision;
-...
-Les nouveaux socles sont de type RJ 45;
-une prise de courant doit accompagner chaque socle de communication;
-...
-...
-...
-...
-Dans la cuisine, les prises de communication sont interdites au-dessus des plaques de cuisson et des bacs d'évier;
..........................."

Pour la salle de bain :
le volume 1 est défini par un cylindre vertical de 1.2m de rayon dont le centre est soit une pomme de douche fixe soit l'origine du flexible de la douchette.
Se rajoute à ce 1er volume 60cm pour créer le volume 2
Question hauteur : le volume 1 à une hauteur de 2.25m du sol fini ou du fond du receveur si celui-ci est plus haut que le sol.
Le volume 2 à la même hauteur.

En gros voilà, sachant que si tu as une cloison et en fonction de sa hauteur... celle-ci influe sur le volume.

Pour une prise rasoir de 20 à 50 VA , protection TRS (transformateur de séparation des circuits) pour un seul point d'utilisation ou pour une seule prise. zone 2 et 3 autorisée
pour une prise de courant 2 P + terre =, protection 30mA ou TRS, zone 3 autorisée seulement.

J'ai tiré toutes ces info de mon livre. Si celles-ci peuvent t'aider...
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a une erreur dans le bouquin sur la prise de communication cuisine.

Extrait de la NF C 15-100 de décembre 2002 applicable mai 2003 :
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L'équipement minimal consiste en la pose d'au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises.
...


Extrait de l'amendement A3 de la NF C 15-100 applicable août 2010 :
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre :
- d'un socle de prise de communication par pièce principale (chaque chambre, séjour, bureau, etc.) avec un minimum de deux prises pour les logements de 2 pièces et moins ;
...



Pas de nouveaux textes à ce sujet depuis.
La prise de communication de la cuisine a donc bien disparue de la norme depuis un an.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message La Foret-fouesnant (29)
Bonjour,

Pour toutes réponses, vous munir du Mémento Promotélec sur www.promotelec.com
a+
Messages : Env. 10
De : La Foret-fouesnant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gironde
Merci à tous pour vos réponses. J'ai cependant besoin d'une précision:

Pour la prise 2P+T dans la salle de bain: Si je trace un cercle de rayon 1,8m à partir de l'axe de ma pomme de douche je suis en volume 3 à l'exterieur de ce cercle. Mais si j'ai une parois de douche de 1,9m qui s'appuis sur mon receveur qui lui est à environ 5cm du sol fini, ça me fait une parois de 1,95m. Dans la famille nous somme grands donc la pomme de douche sera surement aux alentours de 2,15m. Cela influe t il sur mon Volume 3 ??? :

Citation: Le volume 1 s'étend à 1m20 au dela de ce point de départ, sachant qu'une cloison d'au moins 1m80 limite néanmoins le volume1
: Meme si ma pomme de douche est au dessus de ma parois ??


Citation: si tu as une cloison et en fonction de sa hauteur... celle-ci influe sur le volume.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La hauteur de la pomme de douche n'influe pas sur la définition des volumes, sauf si elle est à plus de 2m25.

Si vous voulez une confirmation de vos volumes, faites nous un petit schéma de votre projet de sdb.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gironde
Voilà le schéma :




)
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suppose que la douche en angle a des portes qui ferment complètement et qui font au moins 1m80 de haut.

Dans ce cas, les parois de votre douche et les portes en position fermées limitent le volume 1.
Le volume 2 s'étend au dela du volume 1 en faisant un coutournement horizontal et vertical de 60cm des portes en positions ouvertes et des cloisons.

Donc aucun problème pour votre prise située à 90cm de la paroi de la douche.

Pas de problème non plus pour la baignoire dont le bord est à plus de 60cm de la prise.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gironde
merci pour toutes ces réponses
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir