Bonjour,

Je suis en pleine construction et il va falloir que j'attaque mon reseau vmc double flux.

Il se compose d'une duolix max et de gainage souple isolé avec 50 de laine de verre.

mais maintenant je suis a la recherche de tout renseignement quand a la faisabilité du réseau, quoi prendre en considération? longueur identique des tuyaux? perte de charge?

y a t'il aussi des sites connus pour ce genre d'étude....

Merci pour toute aide.
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
quand tu dit souple cad plastique isolé?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Korsan, Voila un lien:

http://www.domotelec.fr/acha[...]isolees.htm

Il y a des Gaine T 82 ALU CR 6 M(isolant 50 mm) et des Gaine T 127 ALU CR 6 M (isolant 50 mm)

J'ai aussi le pack réseau pieuvre...

http://www.domotelec.fr/acha[...]Pieuvre.htm
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
Alors les gaines isolées souple sont a proscrire, la deuxieme solution en alu isolé aura une durée de vie plus grande.
Pour le kit, je ne suis pas pour pour 2 raisons
1 il te vende des bouches hygro réglable.
J'ai tout enlevé chez moi car selon l'humidité cela change les flux d'aspiration, moins il y a d'humidité et plus cela circule par la cuisine.
2 Le kit est prévus pour la duolix

Quel duolix va tu prendre duolix ou duolix max car la max a déja la priorité cuisine intégrer donc tu ramene cette extraction directement a la VMC
Ou fait tu la prise d'air? Est ou Ouest, pour le rejet sur le toit est une bonne solution et facile a mettre en oeuvre
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Korsan: Alors les gaines isolées souple sont a proscrire, la deuxième solution en alu isolé aura une durée de vie plus grande

je ne comprend pas trop se que tu veux dire....

car mes gaines souple on bien un entourage alu a l’intérieur....

Sinon sortie par le toit et j'avoue ne pas y avoir reflechi mais ma prise d'air je pensé la mettre côté sud!!!! cela a une importance?

Sinon mon modèle est une duolix max..et je corrige mon erreur c bien un kit pour duolix max que j'ai en ma possession...

je te met le lien, par contre j'ai un doute a savoir si c le kit linéaire ou pieuvre faut que je redescende quelques carton pour vérifier.

http://www.domotelec.fr/acha[...]Pieuvre.htm
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonsoir
j'ai utilise ces gaines pour une DF,la mise en place est une catastrophe .les pièces ne rentrent pas dedans ni autour ni même les régulateurs de tirage, a proscrire
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Bécafoin , du coup tu a utilisé quoi?

Pour ton reseau tu a fait au pif pour les distance et autres paramètres?
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Quel est aussi la différence entre un réseau pieuvre ou linéaire? avantage ou inconvénient?
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
Pour les gaines souple celles qui sont a proscrire son celle en plastique à l'intérieure elle deviennent cassante a la longue. Si tu as des alu souple isolées c'est bon , j'ai mis les même et cela se pose très bien.
Pour le réseau, qu'il soit en pieuvre ou linéaire c'est plutôt dans la facilité de pose qu'il faut regarder.
Pour ma part j'ai réaliser un réseau d'insufflation avec un Y en 125/125/125 et après des tés 125/80/125 et surtout je me suis débrouiller pour que mes départ après le té soit de longueur a peu près égal.
Donc si tu as un réseau pieuvre il sera bon de centré ta pieuvre.
Par contre il faudra faire un équilibrage de tes bouches et du réseau.
Pour la bouche d'aspiration principale il est d'usage de l'installer à l'est ou a l'ouest et ni au sud ni au nord sauf si tu ne peut pas faire autrement.
Pas le sud car l'été tu aura un air et un mur qui dégagera plus de chaleur.
Pas le nord car l'hiver tu sera toujours au point le plus froid.
Et crois moi pour l'instant ma prise d'air est au nord par obligation et dès que je peux faire ma modification elle passe a l'est.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
ah oui j'oubliais ta maison fait combien de M2 et quelle hauteur sous plafond??
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
korsanPosté le: Dim 14/Aoû/2011 13:04 Sujet du message: Bonjour,
Alors les gaines isolées souple sont a proscrire, la deuxieme solution en alu isolé aura une durée de vie plus grande.
Pour le kit, je ne suis pas pour pour 2 raisons
1 il te vende des bouches hygro réglable.
J'ai tout enlevé chez moi car selon l'humidité cela change les flux d'aspiration, moins il y a d'humidité et plus cela circule par la cuisine.
2 Le kit est prévus pour la duolix

Quel duolix va tu prendre duolix ou duolix max car la max a déja la priorité cuisine intégrer donc tu ramene cette extraction directement a la VMC
Ou fait tu la prise d'air? Est ou Ouest, pour le rejet sur le toit est une bonne solution et facile a mettre en oeuvrekorsanPosté le: Dim 14/Aoû/2011 13:04 Sujet du message: Bonjour,
Alors les gaines isolées souple sont a proscrire, la deuxieme solution en alu isolé aura une durée de vie plus grande.
Pour le kit, je ne suis pas pour pour 2 raisons
1 il te vende des bouches hygro réglable.
J'ai tout enlevé chez moi car selon l'humidité cela change les flux d'aspiration, moins il y a d'humidité et plus cela circule par la cuisine.
2 Le kit est prévus pour la duolix

Quel duolix va tu prendre duolix ou duolix max car la max a déja la priorité cuisine intégrer donc tu ramene cette extraction directement a la VMC
Ou fait tu la prise d'air? Est ou Ouest, pour le rejet sur le toit est une bonne solution et facile a mettre en oeuvreBonjour,

Korsan, je suis surpris par ta remarque sur la VMC DF et les bouches hygro
Les VMC DF auraient un débit constant et ne tiendraient pas compte des besoins .

Cdt, Core
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Korsan, merci pour c explications.

Superficie 190m²

Hauteur sous plafond 2m50 avec un salon qui possède de niveau, le coin télé reste a 2.50 et le coin repas 2.60m ainsi que la cuisine.
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
Pourquoi est tu surpris corepierre ?
Oui les VMC DF ont un dédit constant, quand on modifie un débit en aspiration on modifie le débit en insuflation, changement de vitesse.
Les bouches hygro se ferme donc a aspiration égal l'air passe plus par la bouche de la cuisine qui est capable de supporter cce débit supplémentaire.
Pour les besoins on est pas dans ce cas car tu ventile constament, tu n'as pas a modifier sauf si tu n'est pas la ou que tu veux surventiller donc changement de vitesse sur l'extraction et l'insuflation.

Pour eavytools:
190 M2 X 2,5 = 160 M3/H en vitesse de base
15M3/H pour VC
30M3/H pour SB
120M3/H maxi pour cuisine
on est au débit donc on ne peut pas surventiller, as tu plus d'une SB et WC ou cellier?
Combien fait ta grande piece principale pour savoir combien tu as besoin de bouche d'insuflation.
Ou si tu veux met un plan a peu prés avec des surfaces et ou tu positionne tes bouches car vu ta surface de maisonil vas te falloir a peu prés 8 bouches d'insuflation.

Bonne journée
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Merci korsan, je v essayer de mettre un plan demain...

Sinon j'ai 2 SB, 2WC, 1 cellier ( mais que je ne pensé ni aspirer ni refouler ) Ma piece principal et un salon cuisine américaine ( salon 52.51m² cuisine 16.31m²
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
pour connaitre tes débits regarde la en fonction de la taille de ton logement
http://www.aldes.fr/pro2009/[...]gements.htm

pour l'équilibrage du réseau pas besoin car tu aura quelques pascals d'écart pas un drame.
met une extraction dans ton cellier .
pourquoi tu met du ø 80 ?

tu sélectionne tes gaines en fonction du débit d'air pour pas dépasser 4m/s dans la gaine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 18h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.