Retour
Menu utilisateur
Menu

Poele MCZ et thermostat deporté

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.684 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Compiegne (60)
Bonjours,

J'ai un pele MCZ MUSA HYDRO je voulais y mettre un thermostat déporté. Conaissez vous la procedure à suivre pour le branché et l'activé?

Thermostat à contact sec ou sortie alimenté?

merci
Messages : Env. 10
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 10 message Bois D'haine
Bonjour,
j'ai également un poêle chaudière mcz musa hydro 22 kw.
Avez-vous placé un thermostat extérieur?
Messages : Env. 10
De : Bois D'haine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Cestas, Gironde (33)
Bonjour,

j'ai fait installer par un technicien de la station technique MCZ locale le module pour thermostat externe sur mon poele MCZ Ego Air. (une vingtaine d'euros)
ce module est simplement un connecteur (convertisseur) HC10 vers connecteur modem et un bornier pour brancher un thermostat externe.

Suite aux différents tests effectués, le constat est le suivant : ça ne sert qu'a moduler la flamme du poele (sa puissance en clair).
- il faut au préalable modifier le fonctionnement du poele en activant dans les options du poele la fonction "thermostat externe".
- en gros :
- soit le contact sec est ouvert dans le cas le poele est mode minimal
- soit le contact sec est fermé dans ce cas le poele est mode puissance maximal.

pas de possibilité d'allumer le poele ou de l'éteindre avec ce mode de fonctionnement (de plus, j'ai trouvé la description de ce comportement dans la documentation d'un autre modele de poele MCZ)

donc :
- il s"allumera en permanence pendant la période de chauffage définie par le timer du poele.
- on module la puissance du poele grace au contact sec depuis un automate de domotique ou d'un thermostat externe pour la consigne (mode min ou max)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Cestas, Gironde (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

GRANDE INFOS POUR TOUS CEUX QUI ONT UN POELE QUI TOURNE AVEC MCZ MAESTRO...
Après plus d'un an de "bataille", d'appels et mails avec mon installateur et des NON-REPONSES de MCZ, je reviens avec des infos croustillantes!

Vous trouverez ci dessous mes derniers échanges avec MCZ, qui ont enfin répondu, après avoir Saboté leur publication Facebook https://www.facebook.com/yourfireitalia ... &ref=notif

ET CA MARCHE!!!!!!!!!!!

****************************************************
Bonjour Julien,
nous avons vérifié sur le site Netatmo et les appareils que sont montrés ne sont pas des appareils Maestro. Donc il est normal qu'ils apparaissent "pas compatibles".
Tous les appareils MCZ Maestro sont maintenant compatibles avec Netatmo, Nest et tout autre type de thermostat externe on-off.

Pour précision, Tilda existait avant dans la version sans Maestro (nom du produit Tilda Comfort Air https://www.mcz.it/fr/service-support-p ... catalogue/), pas compatible avec Netatmo.
La version que vous avez est Tilda 2016 avec gestion de la combustion Maestro.

Je vous conseille à nouveau de contacter une de nos stations techniques : ils sont tous bien capables de faire la connexion entre votre Tilda et votre systéme Netatmo.
Voici le lien pour retrouvez une liste de stations techniques :
https://www.mcz.it/fr/service-support-p ... technique/

Bien cordialement,

GIULIA PAVANELLO | Marketing Department

MCZ GROUP SPA
Via La Croce 8 | 33074 Vigonovo di F.fredda (PN) | Italy
www.mczgroup.it| http://www.yourfire.com

'+ 39 0434 599 613
* giulia.pavanello@mcz.it
Skype pavanello.giulia






Per: Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it>
Cc: Customer Care MCZ Group <customercare@mcz.it>
Data: 16/10/2019 10.38
Oggetto: Re: Rif: Fwd: In: Re: votre demande sur Maestro



Bonjour, Merci pour votre réponse.

Êtes-vous certain(e) de cette MERVEILLEUSE information?

Car, si c'est le cas, il faudrait communiquer publiquement dessus, informer vos installateurs et mettre a jour les infos sur le site NETATMO...

Le site NETATMO me dit que ce n'est pas compatible!!!

Essayez: Pour rappel, J'ai un Poêle "TILDA"
https://check.netatmo.com/fr-fr/thermos ... oilermodel
https://check.netatmo.com/fr-fr/thermos ... /mcz/tilda


Pouvez-vous demander a vos techniciens de confirmer la compatibilité avec NETATMO... ou autre?!?

En attendant votre réponse,
Bien à vous.

MR *** Julien


Le 16 oct. 2019 à 08:57, Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it> a écrit :

Julien,
désolée pour cette attente, mais mes collègues les techniciens internes étaient trop occupés pour m'aides.

Pour connecter Netatmo il faut

- démonter la sonde du domino (ou sucre)

- enfiler les câbles de votre thermostat externe Netatmo

- activer l'élément "thermostat externe" dans l'élément "Entrées de la carte"

Dans le manuel d'emploi (en PJ), il doit être indiqué comment activer un thermostat externe.
Mais nous vous conseillons de faire effectuer l'opération par un technicien agrée, parce que pour insérer les câbles du thermostat externe, il faut démonter les côtés du poêle et se rapprocher à la carte mère.
Ici vous trouvez toute une liste de stations techniques :
https://www.mcz.it/fr/service-support-p ... technique/



Bien cordialement,

GIULIA PAVANELLO | Marketing Department

MCZ GROUP SPA
Via La Croce 8 | 33074 Vigonovo di F.fredda (PN) | Italy
www.mczgroup.it| http://www.yourfire.com

'+ 39 0434 599 613
* giulia.pavanello@mcz.it
Skype pavanello.giulia






Per: giulia.pavanello@mcz.it
Cc: customercare@mcz.it
Data: 15/10/2019 21.05
Oggetto: Fwd: In: Re: votre demande sur Maestro



Bonjour,
Vous n'avez pas reçu mon mail ci-dessous, de la semaine dernière?!?

Dans l'attente de vos nouvelles,
Bien à vous,

MR *** Julien

Début du message transféré :

Date: 9 octobre 2019 à 15:18:07 UTC+2
Destinataire: Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it>
Cc: Customer Care MCZ Group <customercare@mcz.it>
Objet: Rép: In: Re: votre demande sur Maestro

Bonjour, Pas de soucis.

Concernant votre phrase "Si vous voulez piloter votre poêle avec Netatmo, par ex, vous devez activer l'option de thermostat externe..."

Comment faire cela avec un poêle TILDA?
Faut-il ajouter un élément sur le poêle? Lequel?

Dans l'attente de vous lire,
Bien à vous,

MR *** Julien


Le 9 oct. 2019 à 15:09, Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it> a écrit :

Bonjour Julien,
ma collègue m'a dit que vous m'avez appélé.
Je vous demande de bien vouloir m'envoyer un email avec vos soucis.
Votres questions sont un peut trop techniques pour moi et je dois toujours demander aux collègues pour vous donner un réponse complète.
Nous chercherons de faire de notre mieux.

En votre attente,
salutations,

GIULIA PAVANELLO | Marketing Department

MCZ GROUP SPA
Via La Croce 8 | 33074 Vigonovo di F.fredda (PN) | Italy
www.mczgroup.it| http://www.yourfire.com

'+ 39 0434 599 613
* giulia.pavanello@mcz.it
Skype pavanello.giulia



----- Inoltrato da Giulia Pavanello/mcz il 09/10/2019 15.04 -----

Da: Giulia Pavanello/mcz
Cc: Customer Care MCZ Group <customercare@mcz.it>
Data: 08/10/2019 15.38
Oggetto: Rif: Re: votre demande sur Maestro


Bonjour,
Maestro est déjà domotique de facto.
Si vous voulez piloter votre poêle avec Netatmo, par ex, vous devez activer l'option de thermostat externe, puis activer l'éco-stop et finalement vous allez gérer la température du Netatmo sans utiliser l'App Maestro.

J'espére d'avoir répondu à votre attente,
bien cordialement,


GIULIA PAVANELLO | Marketing Department

MCZ GROUP SPA
Via La Croce 8 | 33074 Vigonovo di F.fredda (PN) | Italy
www.mczgroup.it| http://www.yourfire.com

'+ 39 0434 599 613
* giulia.pavanello@mcz.it
Skype pavanello.giulia






Per: Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it>
Cc: Customer Care MCZ Group <customercare@mcz.it>
Data: 08/10/2019 13.26
Oggetto: Re: votre demande sur Maestro



Bonjour,

Un GRAND merci pour votre réponse, j'ai hâte de tester tout cela!
Je remonte également l'information au différents groupes d'utilisateurs MCZ...

Concernant le mail de réponse du 26/08, je l'avais bien reçu mais ce n'était pas une réponse dans le sens ou c'est un service d'assistance, ce qui n'était pas le sujet de la demande.

Je profite de notre échange pour vous relancer sur un sujet de beaucoup d'utilisateurs:
La possibilité de piloter nos poêles avec les box de domotique(ex: JEEDOM, ENERGEASY, TYDOM DELTA DORE, NETATMO...)
AU MINIMUM POUR FORCER L'ALLUMAGE OU L'EXTINCTION!
Qu'en est-il?
Cela vous libérerait sérieusement de l'obligation de maintenir à jour vos Applications!!!


En attendant votre réponse,
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions complémentaires, même par téléphone.

Bien à vous,

MR *** Julien




Le 8 oct. 2019 à 10:06, Giulia Pavanello <giulia.pavanello@mcz.it> a écrit :

Bonjour Julien,
concernant votre demande du 21/8, à la quelle le Customer Care a répondu le 26/8, je vous annonce que l'application Maestro a été mise à jour le 9/9/19 pour Android (dans quelques jours elle sera disponible aussi pour iOS).

Avec la nouvelle version, maintenant le réglage de l'hystérésis est de 0 à 5 degrés. Nous n'avons pas inséré les degrés moyens afin d'eviter des eventuels dysfonctionnements de l'appareil dans le cas de maisons mal isolés.

Pour rester informé sur les mises à jour de l'application, vous devez contrôler si vous avez activé les notifications sur votre téléphone. S'ils sont actives, chaque modification de l'appli va être vous montré avec la notification.

Pour vérifier quelle version vous avez sur votre smartphone, entrez dans l'appli et vérifiez la date de la dernière mise à jour.
Par exemple si vous entrez maintenant dans Maestro pour iOS, vous trouverez que la dernière mise à jour est datée 13/12/2018.
Sur Android, par contre, vous pouvez déjà télécharger la nouvelle version.

En espérant avoir répondu à votre demande, nous restons disponibles pour toute information complémentaire.


GIULIA PAVANELLO | Marketing Department

MCZ GROUP SPA
Via La Croce 8 | 33074 Vigonovo di F.fredda (PN) | Italy
www.mczgroup.it| http://www.yourfire.com

'+ 39 0434 599 613
* giulia.pavanello@mcz.it
Skype pavanello.giulia


Bonjour, ayant fait l'acquisition d'un poêle MCZ, j'aurais différentes questions: - Existe t'il une mise à jour pour mon poêle? Comment me tenir informé de la parution d'une mise à jour? - Son défaut principal est le réglage de l'hystéresis de minimum 2° dans le mode ECO, un palier de 1° ou 1,5° serait beaucoup beaucoup plus performant! En effet, avec un palier de l'hystéresis à 2°, pour une température idéale à 21°, le poêle "attend" d'être à 19° pour redémarrer (Il commence à faire froid!). Si on augmente la température idéale à 22°, pour corriger le problème, il redémarre à 20°, ce qui est bien mais 22°... Il commence à faire chaud!!! Concrètement, pour pouvoir vraiment régler la température correctement, il faudrait donc pouvoir régler la température idéale par palier de 0,5° et régler l'hystéresis à 1° ou 1,5°! Peut-être qu'une simple mise à jour de l'application IOS/Android suffirait?!? Dans l'attente de votre réponse, Cordialement.

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). La presente comunicazione e gli allegati trasmessi unitamente alla stessa possono contenere informazioni riservate e sono indirizzati esclusivamente ai destinatari qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione del messaggio dal Vostro sistema. È strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti delle comunicazioni da parte di chi le abbia ricevute per errore o in violazione degli scopi della presente.

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data (GDPR). This communication and the annexes sent together with it may contain confidential information and are addressed exclusively to the recipients indicated here. In case you have received this communication by mistake, notify us immediately by replying to this same e-mail and then delete the message from your computer. Any use, communication, copying or dissemination of the contents in the communications by parties who received them by accident or in violation of the purposes of the present is strictly prohibited and may constitute a violation of the law.



Le 26 août 2019 à 11:19, Customer Care MCZ Group <customercare@mcz.it> a écrit :
Cher Mr *,

nous vous remercions pour avoir choisi les produits MCZ.
Pour avoir d'assistance dans votre cas, nous vous prions de contacter votre revendeur qui connait votre produit ou la société qui s'occupe de l'assistance technique en France pour nous qui est la suivantes:
SOCIETE FRANÇAISE DE GARANTIE (SFG) 04 88 78 59 77
Ils vont vous aider directement.
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration.
Meilleures salutations

J'aime !7395877.gif>
Customer Care Service
Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599 630
e-mail: customercare@mcz.it


Per: customercare@mcz.it
Data: 21/08/2019 14:41
Oggetto: MCZ - Segnalazione problema prodotto - Privato Julien * - France
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Orleans (45)
Bonsoir,

Je confirme qu'un thermostat peut-être monté sur le domino de la sonde de température sur un MCZ EGO AIR 8kW Maestro (fait avec un thermostat connecté WEEN).

Par contre ce qui m'embête un peu c'est que en mode Eco Stop comme conseillé ci-dessus, le thermostat connecté ne fonctionnant qu'en Tout-ou-Rien, il déclenche la mise en route du poêle à pleine puissance uniquement, puis son extinction complète.
Il n'y a pas de modulation de puissance.

Est-ce que d'autres ont déjà fait cette installation ? Et si oui, avez-vous fait autrement ?
Par exemple Chronothermostat pour régler des heures d'allumage (ou manuellement via l'app Maestro MCZ) et il me semble que dans ce cas le ToR commande le passage en les puissances 1 et 5 donc mini/maxi.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour
Ou avez vous branche le contact sec de votre thermostat Wen.
Est-ce en lieu et place de la sonde, sur les bornes COM ou sur les bornes C/NO.
Je cherche cela car j'ai moi même un ego air maestro.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonsoir
Suite à mon intervention de ce matin au sujet du branchement du thermostat je voudrais indiquer que la puissance de chauffe depend en ecostop de la vitesse de ventilation. Je ne vois pas pourquoi la puissance de chauffe ne pourrait pas être imposée par la vitesse de ventilation y compris avec thermostat externe. Ce qui est sur c'est qu'en ecostop la puissance diminue lorsque le poele atteint la consigne et ce pendant le temps fixé avant arrêt dans les réglages.
Merci de votre réponse au sujet du branchement de votre thermostat WEN.
laurent.
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour,
Le branchement se fait à la place de la sonde de température, donc généralement sur le domino où elle est raccordée, c'est plus simple que de brancher sur la carte.

Pour l'écostop, ça voudrait dire que si on laisse en ventilation AUTO il se met à puissance 5 alors que si on se met à ventilation 1 il va tourner à Puissance 1 ?

Quelqu'un aurait-il déjà constaté cela ?
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour
Oui effectivement, si on laisse la ventilation en manuel, le choix de la vitesse de ventilation impacte la puissance. Plus vous reduisez la vitesse de ventilation moins la puissance est élevée. Par contre je parle pour le moment d'une situation avec poele sans thermostat déporté et avec double ventilation car le modèle que j'ai est canalisé. A voir après installation du thermostat...
Cdt
Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour
Après installation d'un NETATMO en lieu et place de la sonde MCZ, cela fonctionne très bien, je peux moduler la puissance en ayant le MCZ en ECOSTOP et en gérant la vitesse de ventilation. Il Il est important de jouer aussi sur l'hysteresis au niveau du NETATMO et sur le delais d'activation au niveau du poêle. Il y'a un très bon sujet sur le sujet sur conseil thermique.
https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-netatmo.php
Cdt
Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Je viens d'acheter un poêle MCZ Mood. Il n'est pas encore mis en place mais j'ai voulu regarder cette histoire de thermostat externe puisque possédant déjà un thermostat Netatmo.
Et je n'ai pas trouvé d'option Thermostat Externe dans les menus, où est-elle cachée ?
Tous les vendeurs m'ont dit qu'il n'était pas possible de connecter un thermostat externe, ce post me donne espoir !

Pour le branchement je sens qu'il va falloir démonter le poêle pour accéder à la carte, je n'ai pas vu de domino accessible en enlevant juste la grille arrière... On verra bien une fois en place et que j'aurais le temps de me pencher dessus.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Lozere
nomis44 a écrit:Bonjour à tous,

Je viens d'acheter un poêle MCZ Mood. Il n'est pas encore mis en place mais j'ai voulu regarder cette histoire de thermostat externe puisque possédant déjà un thermostat Netatmo.
Et je n'ai pas trouvé d'option Thermostat Externe dans les menus, où est-elle cachée ?
Tous les vendeurs m'ont dit qu'il n'était pas possible de connecter un thermostat externe, ce post me donne espoir !

Pour le branchement je sens qu'il va falloir démonter le poêle pour accéder à la carte, je n'ai pas vu de domino accessible en enlevant juste la grille arrière... On verra bien une fois en place et que j'aurais le temps de me pencher dessus.

Bonjour 
Je viens d’acquérir un poêle MCZ tilda 2016 et je viens d.y installer un thermostat netatmo,
Petite frayeur au départ car je pensais qu’il ne fonctionnait pas( j.ai essayé de faire allumer le poêle à partir du bouton sur le relais et ça n.a pas fonctionné, mais je ne peux pas vous expliquer la raison)mais finalement ça fonctionne bel et bien. Je l.ai allumé manuellement a partir du panneau de commande et Lorsque la température de la pièce est arrivée à la température programmée sur l.application netatmo énergie il s.est éteint. L’hystérésis est par défaut réglé a 0,5( cad si on règle la température voulu à 21, le thermostat va déclencher le poêle à 20,5 et l.arrêtera à 21,5).
Messages : Env. 10
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Lozere
Pour le branchement du thermostat NETATMO c'est assez simple pour les 2 fils à brancher sur la sonde d.ambiance il n'y a pas de polarité et pour le neutre bleu et la phase marron je les ai branché sur l.entrée prise du poêle
Messages : Env. 10
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 18h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir