Explication disjoncteur 16A ou 20A [Résolu]

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.646 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 900 message Somme
Bonjour,

Dans le norme, il est dit :

8 prise pour du 2,5mm2 avec 20A maxi
5 prise pour du 1,5mm2 avec 16A maxi
8 point lumineux pour du 1,5mm2 avec 16A maxi

Que veut dire le "maxi" ... ?

SI j'ai bien compris, un disjoncteur de déclenche lorsque qu'il y'a un défaut sur le circuit, une chute d'intensité et/ou seulement un hausse ?

Si sur 8 prise pour du 2,5mm2 on met un 16A, sera t'on moins bien ou mieux protégé qu'avec un 20A ? Ou on limitera juste à 16A la somme des intensité sur les 8 prises (donc déclenchement) ?


Merci d'avance

Maxime
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Somme
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir oui le disjoncteur est magnéto thermique, une partie thermique comme un fusible ça crame si tu tire trop, tu peux par exemple avoir 22A sur le circuit avec une protection 20A cela peu mettre plusieurs minutes a déclencher, a quelques secondes pour une grosse surcharge de 30A par exemple
la partie magnétique c'est pour les court circuit, donc des centaines d'ampere, la ça déclenche en quelques millisecondes bcp plus vite qu'un fusible

donc 20A maxi c'est le calibre de la protection thermique maximum, pas de disjoncteur supérieur a 20A pour proteger du 2.5mm², sinon le fil chauffe et le disjoncteur ne déclenche pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
yoda_51 a écrit:bonsoir oui le disjoncteur est magnéto thermique, une partie thermique comme un fusible ça crame si tu tire trop, tu peux par exemple avoir 22A sur le circuit avec une protection 20A cela peu mettre plusieurs minutes a déclencher, a quelques secondes pour une grosse surcharge de 30A par exemple
la partie magnétique c'est pour les court circuit, donc des centaines d'ampere, la ça déclenche en quelques millisecondes bcp plus vite qu'un fusible

donc 20A maxi c'est le calibre de la protection thermique maximum, pas de disjoncteur supérieur a 20A pour proteger du 2.5mm², sinon le fil chauffe et le disjoncteur ne déclenche pas


Merci pour ta réponse, donc autant mettre le maxi à chaque fois, on ne perd pas en sécurité et on gagne en possibilité d'utilisation d'appareil gourmants ... c'est bien ça ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est bien ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Merci bien ^^
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir