Conseils sur cable pour PC 1.5 ou 2.5 ?

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 32.070 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous

j ai besoin d info concernant le cablage des prises de courant je suis en train de faire mes pieuvres et j ai passé mes cables pour les PC en 1.5 et la certaines voix s elevent et me disent tu es fou les prises c est du 2.5 et rien d autre alors je me dis j ai fait une grosse bourde mais pourtant je vois dans la norme nf 15-100 que c est possible avec 5 prises maxi sur un meme circuit disjoncteur de 16 ( des amis electriciens me disent que cette possibilite n existe pas et que c ette une conn...ie)

Alors pouvez vous me dire qu est ce je risque en passant par cette solution ? en sachant qu on peut tirer 4800 w sur 2.5 avec 8 prises et 3650 w sur 1.5 avec 5 prises certains electriens me disent que je vais faire trop chauffer les fils qui sortent du tableau pour alimenter les cables de ma pieuvre et que si je branche 3 appareils type aspirateur un seche cheveux et un appareil menager ça va faire tomber le disjoncteur qui correspond à ce circuit

Alors voila j y comprend plus rien on peut faire des choses mais il faut pas et à la limite c est dangereux

Vos avis eclairés sont les bienvenus

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
les prises de courant sont a la base prévu pour de gros appareils ça parait logique de mettre du 2.5mm² pour avoir un max de jus sur les prises
sur du 1.5 tu peux avoir des chutes de tensions avec les gros appareils
mais bon tkt pas tu sera pas le premier a avoir cablé en 1.5mm² c'est dans la norme, un fil 1.5 protégé par 16A maxi sans aucun probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Merci maitre yoda pour cette reponse rapide

quand tu parles de gros appareils c est quoi TV fer à repasser aspi ? car tous les autres appareils sont sur des lignes specialisees en 2.5 genre lave linge seche linge refrigerateur etc et table induc en 6.2

Concernant les le cablage 1.5 pour les pc sais tu comment on reparti le nombre de pc sur une meme ligne si j ai 4 prises dans une chambre je peux mettre une du couloir dedans pour faire les 5 ?
merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
une TV ça consomme 10fois moins qu'un aspi
je sais pas, tu peux brancher tout un tas de chose, dans la cuisine cafetiere micro onde grille pain et ton 1.5 sera juste mais sinon 1.5 pour les prises pas de probleme

oui tu fais les 4 de la chambre + celle du couloir, et meme la PC de la sdb ah non ça va faire 6
c'est ça aussi le probleme du 1.5 tu met pas bcp de prises
le mieux est d'en mettre 5 ou 6 sur une ligne de 2.5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normativement c'est parfaitement autorisé.
C'est même assez pratique le 1,5², plus facile à câbler, avec l'inconvénient cependant de pouvoir mettre moins de prises par circuit.

Sur le fond à part dans la cuisine où l'on peut vite multiplier les puissances avec le petit électroménager, cela ne pose pas de problème.

Ci-joint 2 extraits de l'original de la norme pour vos amis électriciens :





Le principal c'est que les circuits spécialisés gros électroménager soient bien en 2,5²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 600 message Moorea
Bonjour
il suffit de regarder avec quoi le fil du fer a repasser ou de n importe quel appareil menager est cable apres la prise pour voir que du 1.5 ca passe tranquillement ..
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Moorea
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le seul point où il faut être vigilant c'est les grandes longueur (au dela d'une vingtaine de mètres), la chute de tension étant plus importante avec du 1,5²
Le fil de raccordement du fer à repasser n'a pas ce problème de longueur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
bebert95 a écrit:Bonjour à tous

j ai besoin d info concernant le cablage des prises de courant je suis en train de faire mes pieuvres et j ai passé mes cables pour les PC en 1.5 et la certaines voix s elevent et me disent tu es fou les prises c est du 2.5 et rien d autre alors je me dis j ai fait une grosse bourde mais pourtant je vois dans la norme nf 15-100 que c est possible avec 5 prises maxi sur un meme circuit disjoncteur de 16 ( des amis electriciens me disent que cette possibilite n existe pas et que c ette une conn...ie)

Alors pouvez vous me dire qu est ce je risque en passant par cette solution ? en sachant qu on peut tirer 4800 w sur 2.5 avec 8 prises et 3650 w sur 1.5 avec 5 prises certains electriens me disent que je vais faire trop chauffer les fils qui sortent du tableau pour alimenter les cables de ma pieuvre et que si je branche 3 appareils type aspirateur un seche cheveux et un appareil menager ça va faire tomber le disjoncteur qui correspond à ce circuit

Alors voila j y comprend plus rien on peut faire des choses mais il faut pas et à la limite c est dangereux

Vos avis eclairés sont les bienvenus

Merci


Bonjour
La norme Consuel via la NFC15-100 ne se trompe pas.
Pour vous rassurer cela a été étudié, réduction du nombre des prises et obligation de protection par disjoncteur magnéto-thermique (et non porte cartouche) ce qui limite l'ampérage et augmente la rapidité de coupure.

A voir maintenant le coût en fonction surtout des distances de fils et gaines et du nombre de PC et de protections en plus.
Pratique pour les PC comme les chambres et salons, ou par exemple pour les prises de courant commandées par intérupteurs dans les salons séjours par exemple.
De toute manière les circuits spécialisés et le chauffage électrique ont leurs circuits propres. Garder le 2.5 mm² pour la cuisine ou en prévision de points nécessitant un jour plus de puissance.

Un calcul est faisable sinon avec une formule afin de déterminer le choix d'une section et sa protection en fonction de la longueur et le la résistivité des fils et cables, mais restons simples pour éviter les formules savantes...

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
franckymoz a écrit:Bonjour
il suffit de regarder avec quoi le fil du fer a repasser ou de n importe quel appareil menager est cable apres la prise pour voir que du 1.5 ca passe tranquillement ..


Non surtout pas, les chauffages électriques sont aussi alimentés par des fils parfois fins, mais juste entre l'appareil et la boite de raccordement.

La longeur est un facteur en électricité par rapport à la résistance du cuivre et aux chuttes de tensions

Résistance = résistivité cuivre X Longeur / section donc Section fil = résistivité du cuivre X Longeur / R

R= U/I

Puissance appareil = U tension en volt x I intensité en ampère

Pour les forts en théorie, mais suivont le Consuel plutôt... c'est déja assés complexe parfois à comprendre la logique...

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Val De Marne
@Ekoloman, as-tu une formule/astuce simplifiée pour bien organiser la sélectivité dans un tableau ?
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Ludo_O a écrit:@Ekoloman, as-tu une formule/astuce simplifiée pour bien organiser la sélectivité dans un tableau ?


Bonjour
Vous parlez bien de sélectivité électrique c'est à dire la répartition en amont et en aval des divers éléments de protection différentiel et magnéto-thermique ou alors de la répartition des protections différentielles et magnéto-thermiques ou cartouches fusibles d'un tableau en fonction des circuits ?

Le plus simple est de suivre la NFC 15-100 du Consuel (petit livre facicule rouge à se procurer chez eux) pour une habitation. Ils ont ensuite pour de gros tableaux les normes plus industrielles ou tertiaires selon les types de locaux.

Je suis un ancien dans le domaine je connaissais bien la NFC15-100 jusqu'en 2000 mais il faut que je reprend cela aussi, quand je vois maintenant le nombre de rangées sur les tableaux des maisons....

Avant 2000 vous aviez le disjoncteur EDF 500ma ou 300ma puis sur le tableau électrique en aval un différentiel 30ma unique (puis 2 avec un pour les circuits PC spécialisées et la SdB), la différence de sensibilité était donc de 10 afin que le disjoncteur général ne déclenche pas avant celui du tableau.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Val De Marne
Je veux dire, le dimensionnement des protections différentiels en fonction des circuits qu'il alimente. J'avais acheté le guide promotelec 25e édition, je n'ai pas fais attention au tableau que vous me conseillé d'aller voir. Je jetterais un coup d'oeil ce soir.

Désolé @bebert95 j'ai détourné le sujet principal.
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Ludo_O a écrit:Je veux dire, le dimensionnement des protections différentiels en fonction des circuits qu'il alimente. J'avais acheté le guide promotelec 25e édition, je n'ai pas fais attention au tableau que vous me conseillé d'aller voir. Je jetterais un coup d'oeil ce soir.

Désolé @bebert95 j'ai détourné le sujet principal.



Vous me direz ce que dit le guide promotelec N°25 dit, étant à l'étranger je n'ai pas suivi les changements de la NFC-15-100 ces dernières années.

Si quelqu'un à un lien sur Internet pour avoir la NFC 15-100 actuelle dans sa totalité. Merci d'avance.

Attention aussi, la norme NFC 15-100 et promotelec (par ce que j'abordais avant plus profesionnellement) ont des visions propres sur le quantitatif, Promotelec vise une qualité de confort, la norme vise la sécurité électrique, ce qui rend parfois compliqué l'approche du particulier, selon s'il désire un Label Promotelec ou seulement le document Consuel (sauf si changement...)

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour ludo_O

Pour la répartition, vous pouvez faire comme cela, à partir du moment où vous mettez le nombre mini d'ID imposés par la norme :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.

Pour Ekoloman

Le label Promotelec Confort tel qu'il existait auparavant n'existe plus, puisque la plupart de ses préconisations ont été reprises dans la NF C 15-100 de 2002.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
En particulier, consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Pour Ekoloman

Le label Promotelec Confort tel qu'il existait auparavant n'existe plus, puisque la plupart de ses préconisations ont été reprises dans la NF C 15-100 de 2002.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
En particulier, consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm

@+[/quote]

Grand merci à vous je vais consulter et réviser cela avec grande attention.
Ekoloman.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 12h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir