Retour
Menu utilisateur
Menu

Je suis prêt à installer mon boitier...

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.778 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Dijon (21)
Bonjour,


Maison de 100 m2 sur 2 étages avec sous-sol aménagé, garage.


Voici la manière selon laquelle je compte placer les interrupteurs différentiels et disjoncteurs:


Qu'en pensez-vous ?


1er rangée: 1 Différenciel 40AType A 30 mA:
- Plaque convection ou cuisinière 32A– 6mm
- Lave vaisselle 20A – 2.5mm



2eme rangée: 1 Différenciel 40AType AC 30 mA:
- Four 20A – 2.5mm
- 5 PC cuisine + 1 PC SDB 20A – 2.5mm
- 5 PC salon 16A – 1.5mm
- 5 PC salle à manger 16A– 1.5mm
- 3 Lumières cuisine + 1 moy.chambre 16A– 1.5mm
- PC garage (5) 16A – 1.5mm
- 2 Extracteurs d’air + 1 hotte cuisine 10A – 1.5mm
- 1 Lumière pet. chambre + 4 sous-sol 10A– 1.5mm
- 2 Lumières extérieures + sonnette 10A – 1.5mm



3eme rangée: Différenciel 40AType AC 30 mA:

- Lave-linge 20A – 2.5mm
- Sécheuse 20A – 2.5mm
- PC sous-sol (8) 20A – 2.5mm
- 5 PC gr . chambre + 1 PC moy.chambre 16A – 1.5mm
- 3 PC pet. Chambre + 2 PC moy.chambre 16A – 1.5mm
- Chaudière gaz 16A – 1.5mm
- 4 Lumières SDB + 1 entrée 10A– 1.5mm
- 3 Volets 10A– 1.5mm
- 3 Volets 10A – 1.5mm




Niveau coût: boitier prémonté Legrand 299€ (au lieu de 440€ normalement) + 95e de disjoncteurs supplémentaires chez LeroyM.


Merci de votre aide.
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques :

- Je ne sais pas si vous avez exactement 100m², mais au dela de 100 m² il faut 4 ID.
- C'est le lave-linge qui doit être sous le type A, permuttez lave-linge et lave-vaisselle.
- J'ai vu un circuit PC en 1,5² avec 6 PC, c'est 5 maxi
- Evitez de charger vos circuits avec le nombre de PC maximum dès le départ. Même si normativement bon, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur.
- Au vu du nombre de PC, je déduit que votre salon et votre salle à manger ne font pas plus de 20m² chacun
- Répartissez les 2 circuits VR sous 2 ID, c'est mieux en cas de panne
- Je n'ai pas vu de lumière pour salon, salle à manger
- Rien n'interdit de mettre des circuits PC en 2,5² avec un disj 16A. Cela permet 3 PC de plus.
- Pas de congel ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Merci pour cette réponse. C'est exactement le genre de remarques dont j'avais besoin.


Toujours très apprécié d'avoir un regard extérieur...


Je vais corriger tout cela et penser aussi aux agrandissements possibles...
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 15h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir