Compteur/coffret chantier : comment choisir?

Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 48.801 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
je n'ai pas commandé sur le site dont tu parles, mais sur un autre dont un forumeur m'a donné les coordonnées. (Je t'envoie un MP)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Lahaute Maison (77)
Bonjour
Merci de ta réponse
Du coup je me suis lancée et nous avons tout demême commandé le coffret complet avec piquet de terre
(je n'avais pas encore ta réponse)
Et nous sommes égréablement surpris
Le monsieur est également très sympa et donne pas mal d'explications au besoin
Côté livraison c'est 24h en relais colis et paiement par carte bancaire sécurisée

Donc si çà peut servir pour d'autres personnes
Une adresse à garder
Bonne journée à tous
et merci Elo 76
Messages : Env. 50
De : Lahaute Maison (77)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
***** a écrit:bonsoir,

Jessica123 a écrit:Merci pour la réponse c'est gentil! On passe par un constructeur, on lui a demandé s'il pouvait nous en trouver/prêter un, mais on a pas eu de nouvelles....


en CCMI les fournitures eau et elec sont pour le cst. S'il a besoin d'un coffret de chantier et bien... il en amène un et il le fait poser...
Et bien sur les consos eau et elec sont pour lui

Un de ses 1ers chantiers avec compteur provisoire ? certainement que les autres clients avaient lu les infos sur les CCMI et ont refusé de payer
ps : s'il demande une puissance au hasard pour une machine qu'il est sensé utiliser habituellement c'est inquiétant


Ah, mais ça m'intéresse, tout ça ! J'ai signé un CCMI de l'UMI et pourtant, j'ai le coffret de chantier à ma charge, dixit mon constructeur. Tu as quelque chose de fiable (une source, un texte...) que je puisse lui opposer pour éviter de payer bêtement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Le Versoud (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Ain
didine77 a écrit:bonjour
ou avez vus commandez sur internet votre coffret ?
j'ai trouve un site : moncoffretdechantier.com
quelqu'un a t-il deja commande chez eux ? est-ce serieux
merci de vos reponse à tous


Juste pour faire remonter le sujet car je cherche également des avis sur ce site pour commander éventuellement un coffret.
Merci à vous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Bonjour,


Je suis moi aussi sur le point d'acheter un compteur de chantier sur le site cité au dessus. Je suis parti sur un 9KVA, mais sur ce site, il précise que le coffret mono 15/45A a un interrupteur différentiel de 40A 30mA.
Mais sur un autre site de vente en ligne il préconise pour cette puissance de prendre un interrupteur différentiel de 63A 30mA.
Ya un os quelque part . QUI A RAISON??? car du coup je suis perdu.

Vous didine77 et Elo76, quel puissance avez vous pris??? et avec quel ampérage d'interrupteur diff.

Elo76, pourrais tu me transferer en MP ton site, stp.

Nico.
Messages : Env. 50
De : Plassay/juicq (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
nicolasvanes a écrit:Bonjour,


Je suis moi aussi sur le point d'acheter un compteur de chantier sur le site cité au dessus. Je suis parti sur un 9KVA, mais sur ce site, il précise que le coffret mono 15/45A a un interrupteur différentiel de 40A 30mA.
Mais sur un autre site de vente en ligne il préconise pour cette puissance de prendre un interrupteur différentiel de 63A 30mA.
Ya un os quelque part . QUI A RAISON??? car du coup je suis perdu.

Vous didine77 et Elo76, quel puissance avez vous pris??? et avec quel ampérage d'interrupteur diff.

Elo76, pourrais tu me transferer en MP ton site, stp.

Nico.


théoriquement un inter diff 40 A supporte ...40A ... pas 45A

effectivement, il serrai plus judicieux de le passer a 63A. maintenant cela dépend également des disjoncteurs qu'il y a derrière. si tous cumulé on atteint pas 40A, il n'y aura pas soucis.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Bonjour Nico,

suite aux remarques des forumeurs, du personnel d'ERDF... j'ai finalement pris du 6kwa. Et c'est bien suffisant, je n'ai eu aucune remarque du constructeur.
J'avais commandé sur le site : http://www.toulouselec.fr/ . Pas de soucis pour la commande, le seul point decevant c'est le support, je ne l'aurais pas pris si j'avais su que c'était du bête tuyau de plomberie. Au final on s'en est pas servi, mon conjoint a scellé dans du béton des poteaux metalliques. (on minimise les risques de vol....) Je ne me rappelle plus s'il y'a des photos sur mon récit, si ça t'interesse, je peux en faire...

Bon courage pour ta construction!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Citation: théoriquement un inter diff 40 A supporte ...40A ... pas 45A

Le fait d'avoir un interrupteur différentiel de 40A peu signifier que je ne peux pas utiliser plus de 230Vx40A=9200W.
Donc cela peut être envisagé pour un compteur de puissance de 9KW.
Est ce que je me trompe?
Citation: maintenant cela dépend également des disjoncteurs qu'il y a derrière. si tous cumulé on atteint pas 40A, il n'y aura pas soucis

si je reprends le calcul effectué précédemment, il en faudra un paquet de matos pour arriver à 9KW.

Si cela est exact, ERDF me branchera t il le compteur même avec un inter diff de 40A pour du 9KW?

Merci Elo76, c'est justement sur ce site que mon interrogation est venu. Et c'est vrai qu'il ne sont pas cher.


Nico.
Messages : Env. 50
De : Plassay/juicq (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
nicolasvanes a écrit:
Citation: théoriquement un inter diff 40 A supporte ...40A ... pas 45A

Le fait d'avoir un interrupteur différentiel de 40A peu signifier que je ne peux pas utiliser plus de 230Vx40A=9200W.

non, pas exactement. un interdiff ne déclenchera pas pour une surcharge. en clair, il encaissera la sur-intensité jusqu’à sa destruction. il sera donc possible d'utiliser plus de 40A si un autre inter diff est posé en plus.

Donc cela peut être envisagé pour un compteur de puissance de 9KW.

oui. attention, 9kW ( en réalité 9kVA ) n'est pas la puissance réellement utilisable refait ton calcule 230V x 45A = 10350VA
si on dit 9KVA c'est pour être sur de les fournir. en effet, tout le monde ( personne ? ) n'a pas 230V ... si on annonçais des puissance contractuelles a 10350VA on ne sera pas sur de les fournir en sachant que la tension peut tomber a 207V ...


Est ce que je me trompe?

oui et non ...

Citation: maintenant cela dépend également des disjoncteurs qu'il y a derrière. si tous cumulé on atteint pas 40A, il n'y aura pas soucis


si je reprends le calcul effectué précédemment, il en faudra un paquet de matos pour arriver à 9KW.

pour un compteur de chantier, il est rare d'ateindre 9kVA et meme 6 ...ce n'est pas un probleme de limitation par le disjoncteur mais juste une histoire de besoins ...

Si cela est exact, ERDF me branchera t il le compteur même avec un inter diff de 40A pour du 9KW?

oui parce que ce n'est pas interdit ... l'intensité qui transitera par l'inter diff sera limité par le disjoncteur ERDF a 45A ( donc trop ) mais aussi par les disjoncteur modulaires associés. si tu en a un de 16 et 1 de 20, tu n'atteindra jamais plus de 36 A sur cet interdif. 36A qui, au passage est plus des 30A du palier inférieur des puissances ERDF ....

Merci Elo76, c'est justement sur ce site que mon interrogation est venu. Et c'est vrai qu'il ne sont pas cher.


Nico.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Merci Fab pour ces réponses complètes.

Donc en claire avec un inter diff de 63A, je suis couvert contre les courts circuits (30mA) et je pourrais utiliser dans ce cas la capacité totale de mon installation (45A).

C'est dur quant meme l'elect, c'est la que l'on se dit que l'école est tres loin Biggrin.

Nico
Messages : Env. 50
De : Plassay/juicq (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
nicolasvanes a écrit:Merci Fab pour ces réponses complètes.

Donc en claire avec un inter diff de 63A, je suis couvert contre les courts circuits (30mA)

non. un inter diff ne protege pas contre les courts circuits. il protege contre les fuite de courant a la terre ( et donc contre les contacts directs et indirects ) pour se protéger contre les C/C, il faut un disjoncteur ou des fusibles. avec un 63A, il n'y a plus de soucis de surcharge sur l'inter diff. c'est tout.

et je pourrais utiliser dans ce cas la capacité totale de mon installation (45A).

ça par contre oui.

C'est dur quant meme l'elect, c'est la que l'on se dit que l'école est tres loin Biggrin.

Nico
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Ain
J'ai commandé un 12kVA sur le site de toulouse elec et je suis assez content de la rapidité et de la livraison elle même.
Il est vrai que le support en tuyaux de PVC gris laisse à désirer. Mais bon le système fonctionne correctement.
J'ai choisi un 12kVA car je vais finir moi même ma maison et je pense pense que l'on va utiliser le coffret de chantier un petit moment avant de faire passer le consuel. 12kVA c'est la puissance que j'aurai besoin dans le futur une fois raccordé au réseau EDF.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Merci pour vos réponses.
Ca y est vous m'avez tenté à acheter sur ce site, livraison 2 jours apres, comme annoncé, rien à redire.

Par contre, au niveau du coupe circuit, j'ai raccordé le cable d'arrivée du réseau sur les cavaliers, jusque là logique, mais après rien ne relie l'arrivée reseau au depart vers le disjoncteur abonné. Y a t il un raccordement spécifique à effectuer ou c'est ERDF qui le fera lors de la pose?

Nico.
Messages : Env. 50
De : Plassay/juicq (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Ain
Si on parle de la même chose, c'est ERDF.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Pour moi c'est l'emplacement des cartouches T00 d'EDF??
Est ce ca??
Messages : Env. 50
De : Plassay/juicq (17)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 21h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir