[RT2005] "Besoins d'eau chaude sanitaire"

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.582 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir,
Êtes vous d'accord avec mon interprétation de la formule permettant d'estimer le besoin en ECS, d'après la RT2005 ?

Le volume d’eau chaude mitigée, Vuw, pour une heure donnée vaut (en litres/h) :
Vuw = a . ah . Nu

Pour une maison individuelle :
- Nu = m² de surface habitable.
- a = (470,9 ln (Nu) – 1075) / Nu
- ah = 0,029 pour 3 crénaux de 1h et 0,028 pour 2 crénaux de 1h, soit 3 * 0.029 + 2 * 0.028 = 0.143 sur 24 h ?

Donc, pour 120 m², ça donnerait Nu = 120, a = 9.8 et ah = 0.143. Soit un besoin pour 24 heures de 120 * 9.8 * 0.143 =170 litres / 24 h ?

Actuellement, on tient presque 48 h avec un vieux ballon 150 L blindé de calcaire et à 2 avec 2 douches / jours. Mais que font les français sous la douche ?

Bref, pour une eau qui rentre à 10 °C et sort à 60 °C, ça nous donne une conso annuelle de 170 * 1.163 * (60 - 10) = 9 885,5 Wh/j
Conso annuelle : ~ 10 * 365 / 120 = 30,4 kWh/(m².a) ???

D'après vous, je me suis planté quelque part ?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
casierd a écrit:
D'après vous, je me suis planté quelque part ?

OUI : le calcul de conso est incomplet, il manque les pertes de stockage et de distibution

Quel est la finalité de ton calcul?
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

le besoin en ECS est calculé par rapport à la surface habitable ?

çà m'avait échappé, c'est encore pire que ce que je pensais
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir,
betsat33, c'est le calcul de base de la RT2005 pour l'ECS. On s'oriente vers une maison passivhaus mais ça risque de bloquer pour le label effinergie, si on fait du tout électrique (chauffage + ECS). Mais, dans un premier temps, je vais envoyer l'ensemble des documents au BE sans l'équipement ECS. On verra bien ce qui reste comme marge de manoeuvre.
*****, je ne trouve rien à ajouter...
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

casierd a écrit:On s'oriente vers une maison passivhaus mais ça risque de bloquer pour le label effinergie, si on fait du tout électrique (chauffage + ECS). Mais, dans un premier temps, je vais envoyer l'ensemble des documents au BE sans l'équipement ECS. On verra bien ce qui reste comme marge de manoeuvre.

Le chauffage électrique est possible en maison passive, mais sûrement pas l'ECS tout électrique. Pourquoi ? Parce que dans la limite des 120 KWH/m2/an, il y a toute la consommation et que l'ECS électrique en prendrait une trop grande partie pour qu'il en reste pour l'ordinateur et les petits radiateurs...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir adesir,
C'est malheureusement ce dont je me rend compte actuellement. Je dis malheureusement car j'ai optimisé la pente de toit (35°) pour du PV, pas pour du solaire thermique (et aussi pour limiter les pertes). Et pour ce qui est des ballons thermodynamiques, le fait que PAC et ballon ne fassent qu'un me refroidit, quand le ballon est mort, il faut tout jeter. Il est possible de séparer les 2 éléments mais la PAC coûte aussi cher qu'un ballon thermodynamique.
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Pour la pente, ce n'est pas vraiment un problème : il faudra peut-être un peu plus de panneaux thermiques ou passer aux tubes. Le PV est encore trop cher, sauf à vouloir à tout prix aller jusqu'au positif.
Perso, je ne crois pas au ballon thermodynamique : je serais rassuré quand les certifications passives (PHI) sortiront, avec des vrais mesures. Actuellement, je n'ai pas vu de maison passivessans chauffe-eau solaire, mais je ne les connaît pas toutes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Hello adesir,
Il y a aussi que nous avons été bien trop précis sur le permis de construire (erreur de débutant) et nous avons spécifié PV intégré. Et j'en connais qui ne se priveront pas de nous dénoncer !
Bon, après, c'est qu'une histoire d'aspect aussi le permis, j'en toucherai 2 mots à la mairie.
Mais, par contre, si je fais un système PAC ou solaire, au prix de l'équipement, ça serait dommage de ne pas l'exploiter en chauffage. Ces systèmes sont impossible à amortir rien que sur l'ECS (avec CI). Pour la pente de 35°, il y aura sous production en l'hiver (rendement optimal pour une pente de 60°). Et il y a aussi le problème des passages de la canalisation, j'ai un étage + comble et je n'ai nul part ou mettre l'équipement, à part au sous sol !
Là, j'étudie les solution Rotex.
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Au fait, ça nécessite pas de demande spécifique (permis modificatif ?) pour mettre un module externepasbeau de PAC ?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir