Règlementation: Cuisine & Réseau Electrique

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.541 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Etant en pleine rénovation de ma cuisine et étant novice dans le milieu, je me pose la question de la réglementation en matière de réseau électrique dans les cuisines.
Je souhaite éviter que mon assurance, en cas de sinistre (incendie ou autre), se retourne contre moi pour une non conformité du système électriques. (En prétextant par exemple que la prise était trop pret de feu)

Quels sont les distances à respecter entre les prises élctriques et la plaque chauffante et l'évier?
Y 'a t' il une réglementation concernant les gaines et câbles électrique?
Quel sont les gros pièges à éviter quand on conçoit soit même son réseau électrique?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cuisine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
La reglementation change legerement d'une année à l'autre , malgre tout quelques regles :
Pas de prise au dessus de l'evier (interdit)
Pas de reglementation pour une prise au dessus de la cuisson
4 prises sont obligatoires au dessus du plan de travail
chaque appareil doit avoir son organe de coupure au tableau
Toutes les prises doivent etre directement accessibles (sans demontage ou devissage), donc derriere une porte ou un tiroir , avec un trou dans le fond du meuble
La terre doit arriver sur toutes les prises (sauf eclairage led ou halogene)
Tout cela vous garantit deja de pas mal d'accidents
Cordialement
JPP
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
JPP38830 a écrit:Toutes les prises doivent etre directement accessibles (sans demontage ou devissage)


Bonjour JPP,

Comment fais tu pour la table à Induction et le four ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Bonjour
Pour le four une prise 16 amperes + terre suffit ou une sortie de fils(16 A + Terre, 3x2.5 mm²) si le four n'a pas de prise male, sur un disjoncteur 20A
et une sortie de fils 32 Ampères + terre( 3x 6mm²) pour la cuisson sur disjoncteur 32 A,
ou une sortie de fils triphasée 3X 10 amperes(5x1.5 mm²) ou biphasée 2x 16 Ampères(4x2.5mm²)
Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
JPP38830 a écrit:Bonjour
Pour le four une prise 16 amperes + terre suffit ou une sortie de fils(16 A + Terre, 3x2.5 mm²) si le four n'a pas de prise male, sur un disjoncteur 20A
et une sortie de fils 32 Ampères + terre( 3x 6mm²) pour la cuisson sur disjoncteur 32 A,
ou une sortie de fils triphasée 3X 10 amperes(5x1.5 mm²) ou biphasée 2x 16 Ampères(4x2.5mm²)
Cordialement


Sans démontage, sans dévissage ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
C-R a écrit:
JPP38830 a écrit:Toutes les prises doivent etre directement accessibles (sans demontage ou devissage)


Bonjour JPP,

Comment fais tu pour la table à Induction et le four ?


soit tu relie directement via une sortie murale, soit tu planque la prise dans un meuble
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Je l'ai dit dans ma reponse, un trou au fond du meuble pour pouvoir acceder a la prise
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Merci de marquer utile si vous trouvez que mes reponses le sont
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
JPP38830 a écrit:Toutes les prises doivent etre directement accessibles (sans demontage ou devissage)


En fait si telle est la règlementation elle est bien mal adaptée !
Parce que le sans démontage, sans dévissage pour un cable relié en direct (four ou 32 amp) même accessible depuis un trou scie cloche n'est pas sans démontage et encore moins sans devissage !

Alors comment s'adapter à ces règles ?
Et quelles conséquences si ces dîtes règles ne sont pas respectées ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
1- evite les doubles posts
2- j'ai ajouté la sortie murale
J'ai précisé et reparle de la prise murale planquée afin de monter les deux alternatives, désolé si tu t'es senti spolié

Et je crois qu'une prise n'est pas interdite pres d'un evier, ni au dessus, la cuisine n'étant assimilée à une pièce d'eau au sens de la norme nfc 15-100
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
nanoreso a écrit:1- evite les doubles posts
2- j'ai ajouté la sortie murale
J'ai précisé et reparle de la prise murale planquée afin de monter les deux alternatives, désolé si tu t'es senti spolié

Et je crois qu'une prise n'est pas interdite pres d'un evier, ni au dessus, la cuisine n'étant assimilée à une pièce d'eau au sens de la norme nfc 15-100


Ok je ne me sentais pas spolié, mais je tenais a preciser; La prise est interdite au dessus de l'evier selon Promotelec et même au dessus des feux et de la plaque de cuisson sauf hotte(je viens de le lire page 72 du guide de l'installation electrique des locaux d'habitation)
Le tout doit etre protégé bien sur par un dispositif differentiel 30 mA
Par demontage,je dois preciser que tout appareillage, prise ou boitier de connexion doit etre accessible sans demontage; lui meme evidemment se demonte ou se devisse; Le principe est un principe de securite ex: si un appareil prend feu electriquement, on doit pouvoir enlever immediatement la prise ou le cable de connexion , sans avoir a courrir au tableau.
Cordialement
JPP
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
JPP38830 a écrit:
Et je crois qu'une prise n'est pas interdite pres d'un evier, ni au dessus, la cuisine n'étant assimilée à une pièce d'eau au sens de la norme nfc 15-100 si


Ok je ne me sentais pas spolié, mais je tenais a preciser; La prise est interdite au dessus de l'evier selon Promotelec et même au dessus des feux et de la plaque de cuisson sauf hotte(je viens de le lire page 72 du guide de l'installation electrique des locaux d'habitation) promotelec meme si tres utile n'est pas un dtu: c'est la norme nfc 15-100 qui stipule en effet: prises de courant ou interrupteur interdits au dessus des appareils cuisson et bacs éviersJPP[/quote]
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
cucine a écrit:
JPP38830 a écrit:
Et je crois qu'une prise n'est pas interdite pres d'un evier, ni au dessus, la cuisine n'étant assimilée à une pièce d'eau au sens de la norme nfc 15-100 si


Ok je ne me sentais pas spolié, mais je tenais a preciser; La prise est interdite au dessus de l'evier selon Promotelec et même au dessus des feux et de la plaque de cuisson sauf hotte(je viens de le lire page 72 du guide de l'installation electrique des locaux d'habitation) promotelec meme si tres utile n'est pas un dtu: c'est la norme nfc 15-100 qui stipule en effet: prises de courant ou interrupteur interdits au dessus des appareils cuisson et bacs éviersJPP
[/quote]
Toutes les dispositions du memento promotelec sont issues de la norme NFC 15-100. accompagnées des guides pratiques UTE C 15-103, UTE C 15-755, UTE C-15-520 et UTE C-15-559.
Par experience( 20 ans d'installations), j'y adjoint des conseils personnels.
Mais si le forum devient un debat polemique , voire intellectuel, alors que je pensais y apporter mon humble aide,je n'y ferai pas long feu
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
JPP38830 a écrit:
cucine a écrit:
JPP38830 a écrit:
Et je crois qu'une prise n'est pas interdite pres d'un evier, ni au dessus, la cuisine n'étant assimilée à une pièce d'eau au sens de la norme nfc 15-100 si


Ok je ne me sentais pas spolié, mais je tenais a preciser; La prise est interdite au dessus de l'evier selon Promotelec et même au dessus des feux et de la plaque de cuisson sauf hotte(je viens de le lire page 72 du guide de l'installation electrique des locaux d'habitation) promotelec meme si tres utile n'est pas un dtu: c'est la norme nfc 15-100 qui stipule en effet: prises de courant ou interrupteur interdits au dessus des appareils cuisson et bacs éviersJPP

Toutes les dispositions du memento promotelec sont issues de la norme NFC 15-100. accompagnées des guides pratiques UTE C 15-103, UTE C 15-755, UTE C-15-520 et UTE C-15-559.
Par experience( 20 ans d'installations), j'y adjoint des conseils personnels.
Mais si le forum devient un debat polemique , voire intellectuel, alors que je pensais y apporter mon humble aide,je n'y ferai pas long feu[/quote]

calme, tu vois une polémique ou il n'y en a pas: tu dis toi meme que promotelec est issu de la norme et je ne faisait que corroborer ton erratum puisque j'ai précisé "en effet",mon but n'était pas de t'attaquer(j'aurai peut etre du écrire en bleu plutot qu'en rouge, oups)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cuisines avec ilot central
Photos de cuisines avec ilot central
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 superbes cuisines avec ilôt central
16 superbes cuisines avec ilôt central
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir