Il y a t il une solution à ce casse tête?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.019 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,

Alors voici le problème:
Pour diverses raisons (voir forum problème avec constructeur) nous souhaitons placer un coffre intégré dans la menuiserie pour une baie vitrée de 3m de long sur 2.15m de hauteur.

Or comme vous pouvez le voir d'après le plan ci joint, il manque de PLACE! Nous essayons de voir si il existe un moyen de mettre ce coffre sans toucher aux briques de pourtour et bien sur que cela soit aux normes.

Par contre nous ne voulons pas de coffre monobloc c'est a dire qui ressort à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. Et on ne souhaiterait pas avoir de volets battants ou coulissants.

Si vous arrivez a résoudre ce problème cela serai super! Mais j'ai bien peur que 15cm de linteau (ou autre: pré linteau...) ne soit pas suffisant donc que cela soit impossible d'y placer un coffre intégré menuiserie avec une baie vitrée de 2.15 sans toucher aux briques de pourtour et à la charpente.
Bon courage

Cordialement
KyokoLinteau
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 60000 message
En fait tu veux renter un pied qui fait du 43 dans une chaussure qui fait 40.

Une seule solution, faire une amputation des doigts de pied.


Tu es entrain de nous dire que ça ne passe pas, mais tu en es au 40eme post sur le m^me sujet

Ca fini par être lassant Rolleyes
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Le titre écrit n'importe comment, c'est une blague ?
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Gironde
Pour le titre je viens de le corriger, j'ai du faire une faute de frappe. Pour répondre à l'abricotier sache qu' un maçon et un menuisier nous on dit que cela était faisable mais je ne sais pas a qui m'adresser pour avoir une réponse correcte. Le menuisier nous conseil un pré linteau de 5cm minimum. Et le maçon nous a dit qu'avec un linteau de 15 cm il n'y a aucun problème. Et le constructeur nous dit que c'est impossible. Donc on aimerai bien avoir une réponse claire et valable.

Pour le poste c'est vrai j'en ai ouvert un pour parler de l'aspect juridique et celui ci pour parler de l'aspect technique. Cela me semblait correct par rapport à l'organisation du forum. J'ai peut être fait une erreur "Errare humanum est !" Si vous préférez je ferme celui ci.

Je vous remercie pour votre sympathie et votre pertinence!

Kyoko
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
1) n'écoute pas ton menuisier, il ne sait manifestement pas comment fonctionne un pré-linteau. Pour que ça marche, le pré-linteau de 5 cm doit être surmonté par un linteau coffré en béton armé. Et tu vas encore perdre de la hauteur.
2) Le maçon te répond à l'emporte pièce et n'a surement pas vérifié (par le calcul) la flèche du linteau. Parce que 15 cm pour 3.00 m + les enduits + les débords du coffre, ça m’étonnerais que ça passe. Et impossible à vérifier sans connaitre précisément les charges reprises par ce linteau et sa portée réelle.
Peut-être bien que ton constructeur est dans le vrai !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour,
15cm sur 3 M de portée c'est surement possible mais ça doit absolument être calculé par un bureau d'étude compétent.
PS: Si votre maçon est bien assuré avec la décennale qu'il le fasse et vous verrez bien
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous,

Juste pour vous tenir au courant des évènements. J'ai un ami d'un ami qui est constructeur de maison. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour mettre un coffre intégré. De plus demain j'ai rendez vous avec un maçon (M.O.F). Il se déplace pour voir la maison et nous indiquer si oui ou non il y a possibilité d'intégré un coffre et si il n'y a pas de problème avec la décennale, le DTU.... (c'est très sympa de sa part)). Je vous tiens au courant après son passage.
Merci pour vos réponses.

Kyoko
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs