La différence, c'est que dans un cas (poutre en dessous) les charges sont portées, dans l'autre elles sont suspendues. En terme de béton armé il y a une différence.
Pas sur le diamètres des barres longitudinales (à section béton identique) mais pour les barres transversales (cadres).
Ça suppose une vérification spécifique des armatures. De plus, pour suspendre les charges (poutre retroussée), il faut un peu de béton, 6 à 7 cm, sous les poutrelles, avec des armatures qui passent sous l'appui de ces poutrelles.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Ok, merci? Dans mon cas, ce ne semble pas possible de faire une poutre retroussée sans réhausser le plancher de 6-7cm pour faire passer les armatures sous le appuis de poutrelles (qui sont: poutre de refend et coffre volet).
Au niveau des baies, il n'y a pas de linteau entre le coffre du volet et les poutrelles. Si je fais le parallèle, les lintaux qui vont se retouvé au dessus du plancher peuvent être apparentés à une poutre retroussée. Mais sans armature sous les poutrelles. => c'est le chat qui se mort la queue?! Ou il y a un truc que je ne comprend pas.
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
bonjour, sur la photo ci dessous, le coffre du volet roulant a été posé et sellé sans que soit fait un linteau par dessus.

Maintenant, le cdt me dit qu'il va faire casser les 2 paroies horizontales en fond de U pour y couler un linteau. Mais normalement, est ce que l'armature du linteau ne doit être plus longue que l'ouverture pour être sceller avec le béton qui se trouve de chaque coté du coffre? Ici, ce n'est plus possible car le béton a déjà été coulé? A votre avis, si les armatures ne dépassent pas du coffre, c'est quand même OK? Surtout qu'au dessus du coffre, il ne prévoit pas de faire autre chose que le chainage du plancher.


Impossible de savoir quelles amatures sera utilisées? Le linteau fera 6cm de haut.

merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
deppassement de 25 cm mini
Messages : Env. 300
De : 29000 (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: Le linteau fera 6cm de haut.
W00t
Tu est sûr ??
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
papagaio 29 a écrit:bonjour
deppassement de 25 cm mini


Bonjour papagaio,
à part casser pour recommencer, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire un déborde de 25cm. Tu as une autre idée?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Tournesol a écrit:
Citation: Le linteau fera 6cm de haut.
W00t
Tu est sûr ??


Bonjour tournesol,
Oui j'en suis sur. Je suis rapassé hier pour faire qqes mesures. si les maçons cassent les 2 alvéoles en fond de coffre U, le linteau fera maxi 6-7cm. et en plus, comme dit plus haut, les armatures ne seront pas débordantes sur les cotés.
J'espère qu'ils ne vont pas casser la 3ème, car je pense que la rigidité du coffre risque d'en prendre un sacré coup!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La longueur d'appui mini n'est pas de 25 cm mais de 20 cm. (DTU 20.1)

Pour le linteau, je pense que tu confonds pas mal de chose : le linteau est normalement incorporé dans la partie bétonnée que tu vois (et que l'on voit sur ta photo). Je ne vois pas où est le problème.
Arrête de psychoter et laisse tes maçons travailler.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Tournesol a écrit:La longueur d'appui mini n'est pas de 25 cm mais de 20 cm. (DTU 20.1)

Pour le linteau, je pense que tu confonds pas mal de chose : le linteau est normalement incorporé dans la partie bétonnée que tu vois (et que l'on voit sur ta photo). Je ne vois pas où est le problème.
Arrête de psychoter et laisse tes maçons travailler.


Il n'y a donc pas besoin d'avoir une partie béton au dessus du coffre VR avant de poser les poutelles?

Par exemple: Quand le cdt me dit 3 fois que les briques à la base des chainages verticaux seront cassées pour liaisoner avec les chainage en attente du VS, et que cela n'est pas fait; je ne psycote pas, je constate les écarts. Et peut être qu'il y a d'autres écarts?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Tournesol a écrit:La longueur d'appui mini n'est pas de 25 cm mais de 20 cm. (DTU 20.1)

Pour le linteau, je pense que tu confonds pas mal de chose : le linteau est normalement incorporé dans la partie bétonnée que tu vois (et que l'on voit sur ta photo). Je ne vois pas où est le problème.
Arrête de psychoter et laisse tes maçons travailler.




sur la photo, il y a bien du beton sur les extrémités du coffre, mais pas au dessus du coffre. Pour moi, le béton que l'on voit sert juste à bloquer le coffre. Ce n'est pas un linteau. ou alors je n'y comprend plus rien!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Herault
bonjour,

je suis en train de construire ma maison et j'en suis exactement au même point, c'est à dire que je me prépare à couler mon plancher étage et mes poutrelles vont reposer sur mes coffres VR.
Il y a 2 baies de 2,40 chaque et le plancher me fera chainage et du coup linteau par la même occasion.

Je dois recevoir les poutrelles vendredi et couler dans la semaine prochaine.

Concernant le ferraillage je vais tout simplement remplacer sur mes parties baies des 4ha10 de 3m afin que ce ne soit pas les épingles qui me fassent linteau et je pense que ce sera largement suffisant.

Bon je ne suis pas du métier mais à mon avis il ne faut pas trop se prendre la tête. Mon maçon me confirmera tout ça avant de couler et je vous tiendrai au courant
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
nirosh a écrit:

Bon je ne suis pas du métier mais à mon avis il ne faut pas trop se prendre la tête. Mon maçon me confirmera tout ça avant de couler et je vous tiendrai au courant


T'as raison !! C'est ton plancher que tu vas prendre sur la tête
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Les poutres de ma maison sont apparentes.
Mon constructeur me dit que "poutres retroussées" ne veut pas non apparentes.

Est ce que quelqu'un peut me donner la définition exacte de "Poutre retroussée" ?

Merci.
fanfan33
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
fanfan, je t'ai envoyé un MP
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 25 octobre 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir