Bonjour,

je suis en plein travaux d'agrandissement, j'ai décidé de mettre un tableau dédié relié au tableau principal par des fils de 16carré (distance entre les 2 tableaux environ 5m de cable).

pourriez-vous me confirmer qu'il est "correct" ? j'ai un doute pour les sèches serviette électrique ... ( quand je colle mon bout de fichier open office calc, il apparait nickel dans l'interface de saisie mais tout cassé quand je valide ... snifff)



Tableau Agrandissement














30 mA
40 A
Inter Diff
Général Agrandissement 20 A

Lave Linges 20 A

Sèche Linge 20 A

Lave Vaisselle 16 A

Frigo 16 A

Congélateur 16 A

Prises Buhanderie 16 A

Lumières Buhanderie 16 A

Prises Chambre RDC 16 A

Lumières Chambre RDC Télérupteur

Chambre RDC 16 A

Prises
SDB RDC














16 A

Lumières
SDB RDC 16 A

Prises
Couloir 16 A

Lumières
Couloir + WC 16 A

Prises
SDJ 16 A

Lumières SDJ
+ Patio Télérupteur

SDJ 16 A

Prises Patio 16 A

Prises
Chambre Etage 16 A

Lumières
Chambre Etage Télérupteur

Chambre Etage 16 A

Prises
SDB Etage 16 A

Lumières
SDB Etage 2 A

VMC














16 A

Prises
Bureau 16 A

Lumières
Bureau Coupe Fil Pilote 16 A

Sèche Serviettes
SDB Etage Coupe Fil Pilote 16 A

Sèche Serviettes
SDB RDC Coupe Fil Pilote 16 A

Sèche Serviettes
Buhanderie 32 A

Alim Ext Patio










En vous remerciant !!

Stéphane
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas suffisament lisible pour qu'on puisse vous répondre simplement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Carminas a écrit:Bonsoir

Ce n'est pas suffisament lisible pour qu'on puisse vous répondre simplement.

@+


effectivement comme précisé dans le message, lorsque je fais un copier coller depuis mon document openoffice, il apparait superbe avec les couleurs et tout tout et dès que je valide ... pof c'est tout moche ....
Je n'ai pas vu comment mettre un fichier attaché ... j'utilise donc le dépôt ovh : http://demo.ovh.com/fr/6b3d40cc1f1752857681d4bda86e018a/

Merci pour votre aide ...

Stéphane
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un seul ID 30mA pour tout cela W00t

Pourquoi pas, mais en tout cas, si vous le faites, cela devra être un 63A type A.

Reste que c'est moyen pour la sélectivité.

Ne pas oublier le disjoncteur 63A au départ du câble.

Sur le tableau :
- pourquoi une coupure fil pilote sur les sèche serviette, si vous n'avez pas prévu de disj 2A pour un programmateur ?
- pourquoi autant de circuits prises et éclairages. Vous pouvez regrouper plusieurs pièces y compris la sdb
- le circuit frigo n'est pas obligatoire, mais pourquoi pas.

@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Carminas a écrit:Bonsoir

Un seul ID 30mA pour tout cela W00t

Pourquoi pas, mais en tout cas, si vous le faites, cela devra être un 63A type A.




Justement c'est ça qui me met le doute, je pensais en ajouter un mais je sais pas comment découper le tout ....


Carminas a écrit:Ne pas oublier le disjoncteur 63A au départ du câble.


J'ai un 63A en tête du principale mais le départ vers le tableau secondaire et au meme niveau (pas en dessous), avec un interupteur diff de 32A (a l'image de ce qui a été fait pour le tableau du garage qui part en 6² et qui alimentait jusqu'alors le Sèche Linge, le Lave Linge, la chaudière (gaz) et le congélateur + une ribambelle de prises ...)

Carminas a écrit:
Sur le tableau :
- pourquoi une coupure fil pilote sur les sèche serviette, si vous n'avez pas prévu de disj 2A pour un programmateur ?

j'ai pas prévu de programmateur c'est juste que les sèches serviette viennent avec un fil pilote alors j'ai cablé et je pensais que le coupe fil était obligatoire donc je les ai acheté ....

Carminas a écrit:
- pourquoi autant de circuits prises et éclairages. Vous pouvez regrouper plusieurs pièces y compris la sdb

C'est pratique pour les travaux, je peux allumer piece par piece selon les besoins sans pour autant avoir tout finis ....

Carminas a écrit:
- le circuit frigo n'est pas obligatoire, mais pourquoi pas.

a bon ? ben pas grave les fils sont tirés jusqu'au tableau en direct maintenant ....


En fait j'envisage d'ajouter une ligne pour les prises du bureau vu que je vais avoir quelque chose comme 20 ou 25 prises à brancher ....


Merci et @+
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention je ne suis pas certain que vous employez les bons termes.

Pour votre garage, un interrupteur différentiel 32A cela n'existe pas.

C'est :
- soit un disjoncteur 32A qui assure un protection contre les surintensités.
- soit un disjoncteur différentiel 30mA 32A qui assure une protection contre les surintensité et une protection des personne.
Le 32A se justifie par le fait que le câble en 6².
Si c'est un disjoncteur différentiel 30mA, inutile de remettre un ou des interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau, cela ferait doublon. Un interrupteur sectionneur pour la coupure générale du tableau divisionnaire suffirait dans ce cas.

Mais pour votre nouveau tableau, si vous avez mis du 16² qui permet de passer 14kW, c'est dommage de limiter à 32A (7kW) dès le départ, surtout avec tous les circuits que vous avez prévu.


Pour les fils pilote, faites comme vous voulez, vous pouvez prévoir le sectionnement, ce qui permet éventuellement de laisser les fils pilote en attente d'un futur hypothétique programmateur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Carminas a écrit:Mais pour votre nouveau tableau, si vous avez mis du 16² qui permet de passer 14kW, c'est dommage de limiter à 32A (7kW) dès le départ, surtout avec tous les circuits que vous avez prévu.


que me conseillez-vous alors ? (il s'agit bien de disjoncteur de 32, j'ai tendance à inverser les 2) ... il sert uniquement à protéger le cable entre les 2 tableaux d'où l'inter diff en tete de tableau.

Stéphane
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Plusieurs possibilités en fonction de la puissance désirée :
- 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 16² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi

Avec du 16² on peut toujours mettre du 32A au départ mais c'est dommage car on se prive d'une partie de la puissance que peut passer le câble.
A contrario si vous n'avez besoin que de 7kW du 6² suffira, c'est dommage d'investir inutilement sur du 16².

Reste que sur 5m la différence de coût entre 6² et 16² ne sera pas significative.
Si votre matériel est déjà acheté, vous pouvez toujours mettre votre 16² 32A et vous verrez à l'usage. Si le 32A saute trop souvent vous le changerez alors par un calibre plus élevé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci pour votre aide, tout est déjà cablé, j'ai plus qu'a installer dans le tableau, je vais donc suivre votre conseil et essayer en 32 avant de passer en 64 si besoin, maintenant je sais que je peux .

je vais par contre ajouter un interrupteur différentiel 30mA (j'en ai un à récupérer dans le tableau principal) je sais juste pas comment découper le tableau en 2

mettre à part le Lave linge, Seche Linge, Congélateur, Frigo, Lave vaisselle
ou plutôt séparer les sèches serviettes (3) ... je sais pas ...

Merci pour votre patience !

Stéphane
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Gironde
Finalement j'ai mis toute ma ligne du bas sur un inter diff 30mA de plus, ça correspond à une salle de bain, mon bureau, les 3 sèches serviette et le patio.
J'ai découvert que les coupes fil pilote sont plus là pour me faire c.... qu'autre chose, ils m'empêchent d'utiliser les peignes de branchement (1/2 unité) et en plus comme j'ai pas de programmateur ils ne servent à rien ... d'autant qu'il me reste 1/2 emplacement dans le tableau donc même pas de quoi mettre un 2A pour le programmateur ....
c'est là ou je comprends que j'ai été un peu brut avec le nombre de gaines hahahhahahaha.
Bon au final, il me reste un petit soucis avec un poussoir qui doit être relier à une boite de l'existant, mais j'ai un peu beaucoup oublié de passer une gaine ... (comme quoi le nombre n'empêche pas les oublies). Existe-t-il des solutions sans fils me permettant de simuler 2 fils 1.5² ou pour carrement remplacer le poussoir (1/2 module legrand mosaic).

Merci pour votre aide !

Stéphane
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le sectionnement, le plus simple est de mettre une étiquette au tableau et dans les boites d'encastrement des radiateurs : "Attention fil pilote à sectionner" et d'utiliser le disj 2A pour couper l'alimentation de ces fils pilotes.

Pour le poussoir, vous avez cela par exemple du côté des modules radio Yokis :
http://www.yokis.fr/micromodules_radio.html

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 16h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir