Retour
Menu utilisateur
Menu

Degainer un cable R2V

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.970 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Charente
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible , et surtout si ca ne "craint" pas de degainer un cable U1000 R2V 3g6 pour n'avoir plus que les 3 conducteurs afin de les passer plus facilement dans une gaine ICTA ?
Cette gaine servira à alimenter mon garage, il y a donc à peu pres 30 m qui seront enterré ou pas suivant les endroits (environ 8 m seront à l'"air libre").
Je souhaite faire ça car on m'a donné ce cable, et aussi cette gaine, c'est pour ça que je n'ai pas acheter directement une gaine préfilée.

Merci de vos conseils
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Charente
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez dégaine ce câble sur la partie qui se trouve dans la gaine ICTA

Mais sur 24m cela va vite être très galère.
Vous avez intérêt à vous y mettre à deux.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Charente
Rebonjour et merci de votre réponse
Il sera sur toute la longueur dans le gaine ICTA, en dehors de la gaine a chaque extremité juste pour le brancher sur le tableau principale d'un coté et sur le tableau secondaire de l'autre.
J'ai déja essayé de le dégainer sur un bon mètre, j'ai une bonne technique , ca me semble pas trop galere.

Sinon, pas de risque d'echauffement vu qu'il ne sont plus isolé par cette gaine Noire ???
et pas de contre indication vu que la gaine va passer par l'exterieur ?
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
étonnant car en le dégainant il passera moins facilement dans une gaine

les 3fils sont torsadé alors qu'une fois dans la gaine fil par fil ça va s'emmelé et prendre + de place que le R2V

pour le dénudé il faut un jokari sinon tu va abimé l'isolant autour de chaque fil, c'est super facile une fois la trace faite sur la gaine noire il n'y a qu'a tirer et la gaine s'ouvre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci du conseil
J'y connais pas grand chose en électricité. Comment ca se passe dans la gaine ICTA, ca chauffe ou pas du tout ? Ca va pas plus chauffer sans la gaine du R2V ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'avais pas compris cela.

La partie qui est enterrée à l'extérieur ne doit pas être dégainée.

Si vous avez une trentaine de mètre enterrés, utilisez plutôt une gaine TPC rouge de 40, de préférence à une gaine ICTA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui enterré il faut garder la gaine noir pour garder un cable étanche

un cable chauffera d'avantage que 3fils seul donc aucun probleme pour dégainer a ce niveau
en enterré gaine rouge TPC de 40
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonsoir,


1 câble est composé de conducteur et d'une armature (protection mécanique). Tes conducteurs sont tes 3 fils et l'armature la gaine noire R2V. En gros l'armature sert de protection mécanique.


Aucun risque d'échauffement de tes conducteurs si il sont bien dimensionner. Sinon pourquoi ne pas prendre une gaine avec le bon diamètre ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Re-Bonsoir,


J'en profite pour rappelle que le cutter n'ai pas l'outil adéquate pour le dénudage des câble ==> Trop Dangereux en cas de rippage (Je fais pas de dessin mais les main ou avant bras morfle).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Charente
C'est parce qu'on m'a donné le cable et la gaine, et comme y'a pas de petites économies ...Biggrin

Vous voulez dire que si j'avais acheter une gaine icta et que j'avais mis dedans du H07V , j'aurais eu le même problème si je comptais l'enterrer ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
interdit d'enterrer du H07V
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Charente
ok, bon je suis vraiment une bille en éléc, heureusement que je pense à demander des conseils avant de me lancer !!Laugh
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Charente
tant que j'ai des connaisseurs sous le clavier, apres je compte faire l'elec dans mon garage.
Est ce que je peux tout cabler avec du R2V (j'en ai en d'autres sections ...) ou faut il aussi que je le passe dans des gaines, sachant que je compte isoler mon garage par la suite (genre laine de verre et placo) ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le R2V se pose sans problème en apparent.
Par contre si vous le mettez en encastré dans votre doublage, il devra être sous gaine avec des sections de gaine importantes.

De plus vous n'aurez pas tous les choix de couleur possible, par exemple pour câble un interrupteur ou un va et vient, ce qui vous obligera à avoir du câble 4 ou 5 conducteurs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Salut , oui tu peux l'utiliser pour cabler ton garage, mais tu devras le mettre sous gaine ICTA de 20 ou 25 si tu mets de l'isolation + placo.

Le jour ou tu voudras changer la cable, no soucy.

@+
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Charente
Un grand merci, mais j'aurais préferé un autre réponse SNIFFFF
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir