Retour
Menu utilisateur
Menu

Prise de courant et disjoncteur

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.099 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Bonjour a tous,

Voila nous ne connaissons pas grand chose en electricité mais sur le net nous avons trouver ceci:

Les prises de courant
  • conducteurs 1,5mm² :
    > disjoncteur 16A (fusible interdit)
    > 5 prises maximum par circuit
  • conducteurs 2,5mm² :
    > disjoncteur 20A (fusible 16A)
    > 8 prises maximum par circuit


Or nous pour les prises de courant c'est des disjoncteur apparemment 16A mais sur lesquels il y a parfois une dizaine de prises...normal???? On a 1 disj pour tout l'etage...ils ont aussi relié la salle de bain avec la salle a mnager..

Merci de nous aider!

PS: pour l'etage les dix prises sont independante et non doublés
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

Maison neuve ou maison déjà existante ? Si déjà existante, de quelle année ?
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Pardon je n'ai pas precisé, c'est une maison en cours de construction,

nous avons remarqué cela hier quand nous sommes allez sur le chantier ,

on voudrait justement une reponse pour pouvoir en parlé a notre chef de chantier si il s'avere qu'il y a trop de prise sur un meme disjoncteur
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
si prise simple, sur un disj de 16A cablage en section 1.5mm² et 5 max.

sinon
20A - câblage en 2.5mm² - 8max

et il également prévu des RJ45 par chambre?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Le probleme je ne connais pas le diametre des fils utiliser je pourrai le demander mais pour le moment sur le tableau electrique on voit clairement (si tu veux regarder sur mon recit peut être en zoomant) que les disjoncteur sont des 16 la reference moeller c'est C16, pour quelques prise comme la machine a laver c'est C20 et pour l'eclairage c'est C10..

Mais nous n'avons que un disjoncteur pour l'etage et il y a 10 prises dessus...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Votre tableau électrique me parait lèger pour la taille de la maison
Sachant qu’il faut déjà un disj par circuit spécialisé comme four, plaque, LL, SL….

Pour un maison qui a + de 100m²
Il faut 3 x ID 40A – AC et 1 x ID 40A - A
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Il y a un :

1er lot:
1 C20 four
3C16 : PC etage, PC salon/entrée et 1chaudiere
2 C10 : PC modulaire+porte garage et une eclairage etage

2eme lot:

1C20 lave vaiselle
3 C 16: PC SAM+sdb, PC cuisine , PC combles
2 C10: volet RDC et eclairage etage

3eme lot:

1C32 plaque
1C20 MAL
1 autres VMC

4eme lot:

1C20 seche linge
1C16 PC garage
2 C10 elciarage RDC et volet etage
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: Mais nous n'avons que un disjoncteur pour l'etage et il y a 10 prises dessus...

comme dit plus haut,c'est 8 prises maxi en 2,5 mm².
vous avez peut étre 2 prises doubles (1 prise double compte pour 1) et dans ce cas ,on serait bon concernant le nombre de prises.
Sinon ,si il y a que des pc simples ,il faudra soulever le problème.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Servane/Aurélien a écrit:
Or nous pour les prises de courant c'est des disjoncteur apparemment 16A mais sur lesquels il y a parfois une dizaine de prises...normal???? On a 1 disj pour tout l'etage...ils ont aussi relié la salle de bain avec la salle a mnager..
s


c'est des chambres je suppose donc pas un probleme d'avoir 10prises meme si dans la norme c'est 8
c'est 8 aussi pour la cuisine alors que c'est de trop vu les appareils que l'on trouve dans une cuisine il faudrait plutot 5 pc que 8
faut bien un juste milieu alors bon 10 au lieu de 8...

la salle de bain peu etre sur les meme circuit que les autre pieces sauf le seche serviette qui est indépendant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
phil-decuivre a écrit:salut,

Citation: Mais nous n'avons que un disjoncteur pour l'etage et il y a 10 prises dessus...

comme dit plus haut,c'est 8 prises maxi en 2,5 mm².
vous avez peut étre 2 prises doubles (1 prise double compte pour 1) et dans ce cas ,on serait bon concernant le nombre de prises.
Sinon ,si il y a que des pc simples ,il faudra soulever le problème.


Aucune prise double.... nous ne savons pas si c'est 2.5 ou 1.5 pour les fils.... mais le disjoncteur n'est il pas censé etre en 20A si c'est du 2.5?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
pour les fils il faut regarder.....
regarder les fils du circuit "lumière",ils sont en 1,5 mm² et comparez avec les prises

Citation: mais le disjoncteur n'est il pas censé etre en 20A si c'est du 2.5?

20A est le calibre MAXI , on peut parfaitement mettre une valeure inférieure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Merci! j'essai d'y allez ce soir et de regarder ce point en details!

sinon si la norme est bien de 8 maxi..j'appelerai le conducteur de travaux
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
pour le logement,c'est 8 maxi en 2,5 mm²......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
ok cool, car au depart l'electricien nous a dit " moi je suis les normes du consuel" (parce qu'on a demandé une prise ou deux en plus dans le salon car + de 40m2 donc normalement 10 prises et y en avait 8 de compter..)

Donc si il suit vraiment les regles je vais envoyé un message pour que le conduc verifie..
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tant qu'on est dans les non conformités les 2 PC de la GTL doivent être sur un circuit spécialisé, mais ce n'est pas dramatique que ce soit mélanger avec la porte de garage.

Pour le reste effectivement c'est 8 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sachant que les prises doubles comptent pour 1).
Mais comme l'a dit Yoda plus haut, si c'est dans le salon ce n'est pas un drame car on branche peu d'appareils de forte puissance dans cette pièce.

Je vous joins 2 extraits de la norme, pour appuyer votre requête auprès du conducteur des travaux.





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Merci pour les infos

qu signifie GTL ?

je n'ai pas pu voir les diametre des fils car ils ont fini l'electricité , j'ai juste vu a un endroit un fil jaune et vert...si ça parle a quelqu'un
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour voir le diamètre des fils, il suffit d'ouvrir le capot du tableau et de regarder les fils placés sous chaque disjoncteur.
Si pour les prises ce sont la même section que pour l'éclairage c'est du 1,5², mais si c'est la même section que pour le lave-linge, le lave vaisselle ou le four, c'est du 2,5².
Cela se voit à l'oeil.

GTL = Gaine Technique Logement.

C'est l'endroit où se trouvent le tableau de répartition, le tableau de communication, le compteur et le disjoncteur ERDF (s'ils sont à l'intérieur).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
ok ....

autres question doit on voir apparaitre qql part les prise RJ45 et prise telephone dans le tableau electrique?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non elle doivent être reliées au tableau de communication.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
merci pour toutes vos réponses!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Apparemment les fils c'est bien du 2.5mm2

j'ai envoyé un mail au conducteur de travaux il a dit qu'il verrait avec l'electricien j'attends sa reponse....

Je vous tiens au courant de la suite des evenements! j'espere qu'il changera même si ça va pas l'arranger !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Hussigny-godbrange (54)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 19h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir