Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement ( aux normes) entre maison et abri de jardin

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.978 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Gard
Bonjour,
je voudrais faire arriver l'electricité dans mon abri de jardin qui se trouve a l'opposé de mon garage ou se trouve le tableau electrique.
En passant par le vide sanitaire puis par une tranchée j'ai environ 25m.
J'aimerais connaitre quelles sont les normes pour effectuer ce branchement.
Je pensais mettre un interrupteur diff avec un dijoncteur ( ? A) pour le cable au depart du tableau du garage (pour proteger la ligne) puis un nouveau tableau au niveau de l'abri avec de nouveau un interrupteur differentiel puis un dijoncteur pour l'eclairage, un pour les prises et un avec programmateur pour la prise exterieure qui alimente le moteur de ma piscine hors-sol en eté. Est-ce correct ?
De plus quel type de cable dois-je prevoir ?( section 3X ?) et est-il necessaire de le proteger dans le vide sanitaire ?
Merci pour vos reponses.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Partir des borniers du tableau principal
Mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A
Mettre les disjoncteurs des différents circuits

Pour le câble prendre du R2V, sous gaine TPC rouge pour les parties enterrées.

La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin.
Avec une chute de tension maxi de 2% pour 25m en cuivre cela donne :
- 6² protégé par un disj 25A par 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi

Vous pouvez vous inspirer de ceci :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Bonsoir

Partir des borniers du tableau principal
Mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A
Mettre les disjoncteurs des différents circuits

Pour le câble prendre du R2V, sous gaine TPC rouge pour les parties enterrées.

La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin.
Avec une chute de tension maxi de 2% pour 25m en cuivre cela donne :
- 6² protégé par un disj 25A par 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi


@+


Merci pour votre reponse Carminas.
Si je comprend bien il n'ya pas de differentiel au tableau de depart, juste un disjoncteur.
Pour la section du cable on ne peux pas mettre moins gros car je ne pense pas avoir besoin de tant de puissance... environ 3500W max.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est cela juste un disjoncteur, on ne mets jamais 2 protection 30mA en série.

Pour la section 4² protégé par un disj 16A pour 3500W maxi, mais :
- peu évolutif
- difficile à trouver de nos jours du 4² (il faut aller chez un grossiste en électricité)

Si vous n'avez besoin que de 3500W, une autre solution consiste à partir d'un différentiel 30mA du tableau principal et de mettre une coupure générale à l'entrée du tableau divisionnaire.
Sur ce principe :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:C'est cela juste un disjoncteur, on ne mets jamais 2 protection 30mA en série.

Je pensais mettre un dijoncteur entre les 2

Pour la section 4² protégé par un disj 16A pour 3500W maxi, mais :
- peu évolutif
- difficile à trouver de nos jours du 4² (il faut aller chez un grossiste en électricité)

Si vous n'avez besoin que de 3500W, une autre solution consiste à partir d'un différentiel 30mA du tableau principal et de mettre une coupure générale à l'entrée du tableau divisionnaire.
Sur ce principe :


la coupure se fait comment ou avec quoi ?

@+
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec un disjoncteur entre les 2, cela ne change rien.

En cas de fuite, les 2 sauteront probablement simultanément, donc aucun intérêt.

La coupure se fait avec un interrupteur sectionneur.
C'est un simple dispositif de coupure manuelle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:

Pour la section 4² protégé par un disj 16A pour 3500W maxi, mais :
- peu évolutif
- difficile à trouver de nos jours du 4² (il faut aller chez un grossiste en électricité)



quelle est la puissance que l'on peut "passer" dans du 2,5² ?
merci
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur 25m avec 2% de chute de tension maxi, 2300W (disj 10A).

Très honnêtement je vous conseille le 6² qui sera plus évolutif.
Même s'il est plus cher le surcoût sur 25m ne sera pas exorbitant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour

Sur 25m avec 2% de chute de tension maxi, 2300W (disj 10A).

Très honnêtement je vous conseille le 6² qui sera plus évolutif.
Même s'il est plus cher le surcoût sur 25m ne sera pas exorbitant.

@+


Je posais la question car j'avais 50m de ce type de câble...
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gard
Bonsoir, une petite question en passant:
Peut-on poser directement sur le sol le cable 6² dans le vide sanitaire ?
merci
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est considéré comme un vide de construction.
Si c'est du câble R2V, vous pouvez.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il faudrait mieux l'attacher au plafond du vide sanitaire
si o sol alors au moins le mettre dans une gaine meme si pas obligatoire c'est quand meme mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Gard
yoda_51 a écrit:il faudrait mieux l'attacher au plafond du vide sanitaire
si o sol alors au moins le mettre dans une gaine meme si pas obligatoire c'est quand meme mieux


C'est ce a quoi je pensais mais pour le faire tenir au polystirene ?
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour

C'est considéré comme un vide de construction.
Si c'est du câble R2V, vous pouvez.

@+


merci
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Bonsoir

Partir des borniers du tableau principal
Mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A
Mettre les disjoncteurs des différents circuits

Pour le câble prendre du R2V, sous gaine TPC rouge pour les parties enterrées.

La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin.
Avec une chute de tension maxi de 2% pour 25m en cuivre cela donne :
- 6² protégé par un disj 25A par 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi

Vous pouvez vous inspirer de ceci :


@+


Bonjour,
je vais enfin attaquer l’électricité après un peu de retard sur mon planning et on m'a donné un interrupteur différentiel de 25A 30ma, est-ce suffisant pour mon installation.
A savoir qu'en définitive je vais relier l'abri avec du
6²a partir du compteur (protégé au départ par un dij inferieur ou egal a 25A non ?)
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas de problème alors.

Bon courage pour les travaux

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Bonsoir

Pas de problème alors.

Bon courage pour les travaux

@+


Merci bien.

Ps: pour le dijoncteur de depart c'est pas evident de trouver du 25 A... c'est 20 ou 32A le plus courant donc je vais opter pour le 20A.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement un disj 25A vous ne trouverez cela que sur internet ou chez un grossiste en électricité.
Mais si 4,6kW vous suffisent mettre un 20A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir