Puissance de raccordement?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.224 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
bonjour,

je vais demander le raccordement électrique pour mon habitation.

Je doit remplir un formulaire ou on me demande de choisir la puissance de raccordement: - Puissance de Raccordement demandée en Monophasé : 12 kVA
- Puissance de Raccordement demandée en Triphasé : 36 kVA


Qu'est ce que je dois choisir ? pour info:


-mob 140m² avec un étage BBC
-poêle a pellets
-chauffe eau thermodynamique
-3 convecteurs (un dans chaque chambre au cas ou!)
-1 sèche serviette
-vmc double flux
-station de relevage avec pompe

et tout le reste lave linge, lave vaisselle...

merci d'avance
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

12 kVA en mono sera laaaargement suffisant.
par la suite, tu pourras même prendre un abonnement moindre. Donc pour le moment tu coches 12kVA

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
OK merci.
Le problème c'est que sur le papier ils ne proposent pas d'abonnement moindre.A moins que ce soit au moment du raccordement définitif que je puisse choisir...

a votre avis il faut prendre un tarif heure creuse dans ma situation?

autre chose, pour le compteur de chantier on me demande 6,9,12,18,24 ou 36 kva? a mon avis 9 car ce sera l'hiver et pour l’éclairage et un peu de chauffage il faut ça? Wink
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

12 kVA c'est la puissance de raccordement, donc le maxi qu'ERDF pourrait vous proposer.
De toute façon si vous voulez du mono, c'est la seule valeur possible.
Vous prendrez ensuite un abonnement 3,6,9,12 kVA à votre fournisseur d'électricité en fonction de vos besoin.

A mon avis peu d'intérêt d'un tarif heures creuses.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
***** a écrit:
1° Donc pour le moment tu coches 12kVA
2° par la suite, tu pourras même prendre un abonnement moindre.


Pour le compteur de chantier si chauffage elec alors oui, il faut 9kVA
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 14h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir