Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de sécurité sur seuil alu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.533 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous,

J'ai acheté il y a un an une longère à rénover, j'ai commandé cet été des portes-fenêtre chez Brico-fenêtre que j'ai reçu mi-septembre.
J'ai commencé à les installer la semaine dernière, j'en suis à ma 3ème (sur 7).

Il se trouve que 2 de ces portes-fenêtre comportent un seuil alu norme handicapé et la 3ème un seuil pvc standard.
J'ai été interpellé à l'instant sur un détail étrange concernant ces seuils.
Vu de l'extérieur, les ergots rétractables qui ferment les vantaux des portes sont visibles sur les seuils alu, alors que sur le seuil PVC, le vantail de la porte vient en butée et l'ergot est de ce fait invisible.

Mes préoccupations sont donc les suivantes:

- la plus importante: si je vois le système de fermeture depuis l'extérieur, qu'est-ce empêchera un individu malveillant de déformer ces ergots, de mettre un coup de pied dans la porte, et d'aller allègrement se servir en produits Hi-tech, hifi, video, et voire, dans le pire des cas, s'en prendre physiquement à ma famille ou moi-même?

- l'économique: dans ce cas l'étanchéité et l'isolation du bas des vantaux ne serait donc réalisées que par un simple joint?



Je vous poste 2 photos pour illustrer mes constatations.









En recherchant sur internet, j'ai constaté que bien des portes-fenêtre munies de ce seuil alu extra-plat avaient ce "défaut", et apparemment je suis le seul que ça choque


Quelqu'un a-t-il un avis là dessus?
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 80 message Ain
Citation:
si je vois le système de fermeture depuis l'extérieur, qu'est-ce empêchera un individu malveillant de déformer ces ergots, de mettre un coup de pied dans la porte, et d'aller allègrement se servir en produits Hi-tech, hifi, video, et voire, dans le pire des cas, s'en prendre physiquement à ma famille ou moi-même?

- l'économique: dans ce cas l'étanchéité et l'isolation du bas des vantaux ne serait donc réalisées que par un simple joint?


Moi c'est pareil, si je prends un pantalon trop court, ya les chaussettes qui dépassent

après faut répartir entre le haut et le bas pour essayer de régler la situation, mais bon c'est la mode en ce moment donc pas grave

Pour l'étanchéité on trouve des systèmes qui s'abaissent à la fermeture

-
Messages : Env. 80
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je me permets de vous solliciter pour savoir comment avez vous pu régler votre problématique. En effet je viens de faire poser en rénovation de nouvelles portes fenêtres et je rencontre les mêmes soucis. Et j'avoue être perdue et ne pas savoir auprès de qui me retourner.
Merci par avance pour votre retour.
Cordialement



mykeezz a écrit:Bonjour à tous,

J'ai acheté il y a un an une longère à rénover, j'ai commandé cet été des portes-fenêtre chez Brico-fenêtre que j'ai reçu mi-septembre.
J'ai commencé à les installer la semaine dernière, j'en suis à ma 3ème (sur 7).

Il se trouve que 2 de ces portes-fenêtre comportent un seuil alu norme handicapé et la 3ème un seuil pvc standard.
J'ai été interpellé à l'instant sur un détail étrange concernant ces seuils.
Vu de l'extérieur, les ergots rétractables qui ferment les vantaux des portes sont visibles sur les seuils alu, alors que sur le seuil PVC, le vantail de la porte vient en butée et l'ergot est de ce fait invisible.

Mes préoccupations sont donc les suivantes:

- la plus importante: si je vois le système de fermeture depuis l'extérieur, qu'est-ce empêchera un individu malveillant de déformer ces ergots, de mettre un coup de pied dans la porte, et d'aller allègrement se servir en produits Hi-tech, hifi, video, et voire, dans le pire des cas, s'en prendre physiquement à ma famille ou moi-même?

- l'économique: dans ce cas l'étanchéité et l'isolation du bas des vantaux ne serait donc réalisées que par un simple joint?



Je vous poste 2 photos pour illustrer mes constatations.









En recherchant sur internet, j'ai constaté que bien des portes-fenêtre munies de ce seuil alu extra-plat avaient ce "défaut", et apparemment je suis le seul que ça choque


Quelqu'un a-t-il un avis là dessus?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Je découvre ce fil qui remonte à la surface et en profite pour dire que cette pose de menuiserie est à éviter STRICTEMENT.
La manière dont l'appui est réalisé est catastrophique. Faite correctement, l'interrogation sur les ergots ne serait même pas apparue d'ailleurs.
Bref, faites faire les travaux que vous ne savez pas réaliser, sérieux.

Quand je vois le nombre de personnes que je reçois et à qui j'annonce que leur maison, achetée à un prix fort car rénovée totalement, est bonne à refaire car il y a trop de malfaçons, et que je vois le pétrin financier dans lesquelles elles se retrouvent avec ce jeu de double-peine, j'en viens presque à espérer une loi interdisant le bricolage...
Désolé, aigreur du matin, mais fallait que ça sorte.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
En réponse à Manue à qui mon message n'est pas spécifiquement destiné : votre artisan ne doit pas employer ce type de menuiserie et surtout d'appui pour une pose en rénovation, mode de pose que je déconseille dans le cas général de toutes façons...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour pego archi, je vous remercie pour votre réponse. J'ai fait poser mes huisseries par un professionnel qui a pignon sur rue et je ne suis malheureusement pas en mesure d'anticiper ce type de problème car pas du métier. Je l'ai fait venir pour lui présenter mon étonnement mais il me certifie qu'il n'est pas possible de procéder autrement avec des seuils pmr. Selon vous que puis je faire ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Il faudrait connaître l'état existant en premier lieu, difficile de se prononcer sans le connaître
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 06h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir