Retour
Menu utilisateur
Menu

Goulottes/baguettes et fils

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.544 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Val De Marne
Bonjour,
Je suis en train de remplacer l'alimentation de mon tableau électrique et j'aurai besoin de précision concernant le passage des fils.
L'alimentation se fera en 10mm², j'ai encastrée une partie dans le béton dans gaine de 32mm (pour 3*10²), il me reste un passage que je ne peux encastrer (mur porteur) et qui doit donc être mis en saillie sur le mur.
je pensai mettre une goulotte pour ce passage (comme me l'avait dit carminas dans un autre fil), mais là je reviens de chez castou et le vendeur me dit que le 10² doit obligatoirement être encastré (même si câble) , il me dit ca en s'appuyant sur "les normes" mais sans être très clair.

2ème chose, je comptais faire passer un circuit prises (3*2.5) dans cette même goulotte, il me dit qu'il ne faut pas et que l'effet Joule des 10² brulerait mais 2.5² !!!... je craque lol

Donc, que puis-je mettre pour faire transiter en saillie 3*10² + 3*2.5², goulotte, baguettes? et puis-je faire transiter les 2 circuits dans la même ?

Merci.
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la goulotte, aucun problème, à partir du moment ou ce n'est pas la liaison ERDF, c'est dire si vous êtes bien en aval du disjoncteur de branchement

Pour le 2,5² et le 10², on dit qu'il ne faut pas plus de 2 sections d'écart dans une gaine, mais dans une goulotte, je ne vois pas ce qui l'empecherait.
C'est bien ce que l'on fait dans une goulotte de GTL.

Prenez une goulotte de taille suffisament grande pour que ce soit bien ventilé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
Carminas a écrit:Bonjour
Pour la goulotte, aucun problème, à partir du moment ou ce n'est pas la liaison ERDF, c'est dire si vous êtes bien en aval du disjoncteur de branchement
@+


Ce sera pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et mon tableau, la goulotte sera située à 2.5M du DB, c'est bon ?
Pour la goulotte j'ai du 60*40 (bien balèze déja dans une chambre) ca serait bon, non ?
Merci
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez y aller sans problème

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
Carminas a écrit:Vous pouvez y aller sans problème@+

Super, merci, c'est bien ce que je pensai, encore des conseils de mer.. chez castou !!
merci encore carminas
a+
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour,
Citation: Super, merci, c'est bien ce que je pensai, encore des conseils de mer.. chez castou !!


faut pas trop en vouloir au personnel bossant en GSB.....
ces personnes sont des vendeurs (de formation commerciale) pas des électriciens, de plus ils ne connaissent pas (ou mal) les normes électriques
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
+1 avec phil


et pour le 10² avec le 2,5mm² c'est un soucis, ajoutez une protection mécanique en passant le 2,5 dans une gaine de 20 que vous mettez dans la goulotte, ou alors passez 2cable ro2v gainé et donc la ils peuvent etre ensemble, le cable R2v ne chauffera pas donc taille de goulotte pile poile ça suffit
2cable R2v tienne très peu de place comparé aux Ho7v
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
yoda_51 a écrit:+1 avec phil
et pour le 10² avec le 2,5mm² c'est un soucis, ajoutez une protection mécanique en passant le 2,5 dans une gaine de 20 que vous mettez dans la goulotte, ou alors passez 2cable ro2v gainé et donc la ils peuvent etre ensemble, le cable R2v ne chauffera pas donc taille de goulotte pile poile ça suffit
2cable R2v tienne très peu de place comparé aux Ho7v


Bonjour
Merci Phil et Yoda pour ces compléments.

Pour castou, je change pas d'avis, parce que déjà c'est le mec qui vient me trouver en rayon pour me demander si je veux des conseils et ensuite y me balance un tas d'inepties, quand on sait pas on ferme sa bouch. Et c'est kan meme bien spécifique de chez eux (en plus de leurs produits pourris ou périmés et des prix qui sont pas bons en caisse), j'ai jamais eu de mauvais conseils chez bricodepot ni à la plateforme par exemple. Mais bon bref ce n'est pas le sujet ... et pis c'est un peu ma faute, j'avais déjà dit que je retournerai pas chez eux

Pour revenir au sujet de ce fil et fermer la paranthèse, Yoda pourrais tu m'éclairer un peu sur tes réponses ; Pour le 10², j'ai la terre qui transite par le même endroit, j'étais donc parti sur du 3*10² (la liaison de terre est à moins d'un mètre du db) , comme dit dans mon premier post j'ai encastré environ 3M au départ, quelle diam. de gaine faudrait-il pour du cable R02v 3G10 ?
Et si je te comprends bien, tu me conseilles de gainer toute la longueur des cables, même à l'intérieur des goulottes c bien cà ?

Y a t'il une réelle différence d'échauffement entre cable et fils, je dis ca parceque j'ai déjà les fils en 10² par contre le câble serait a acheter...

Je détaille le cheminement si ca peut aider aux réponses, il y a env. 10mètres de longueur par circuit :
Pour l'arrivée du DB:
1. Connexion au DB et terre dans un Local Technique à l'extérieur de l'appartement
2. Passage du LT à l'appart par encastrement dans béton sur 3mètres dans gaine dédiée
3. Passage Goulotte en haut d'un mur d'une chambre
4. Passage dans faux plafond cuisine dans gaine dédiée
5. Connexion au tableau dans l'entrée

Pour le circuit prises:
1. Tableau dans l'entrée
2. faux plafond cuisine dans gaine dédiée
3. Passage goulotte mur chambre (avec le 10²) sur 2M50
4. encastre jusqu'en bas de la pièce dans gaine dédiée

J'ai donc uniquement, environ 2M50 de goulotte ou les 2 circuits seront ensemble.

merci
Alan
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
une réponse vite fait: sur les 2m50 gaine le 2,5mm² si tu as déja acheté les fils oublie le cable comme je disais
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
yoda_51 a écrit:une réponse vite fait: sur les 2m50 gaine le 2,5mm² si tu as déja acheté les fils oublie le cable comme je disais
@+

ok. et le 10mm² je le gaine dans la goulotte ou pas alors ?
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non pas le 10
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir