Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon tableau

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Auriol (13)
Bonjour à tous
J'ai le projet de diviser une surface en 2 appartements.
L'un des 2 sera un studio de 24m2 dans lequel il faut refaire toute l'électricité
N'y connaissant rien je me suis documenté afin détablir mon futur tableau que je voulais valider (ou non) ici!
Qu'en pensez vous?

http://imageshack.us/photo/my-images/684/tableaulectrique.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/6162/tableaulectrique.jpg

merci à bientôt
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Auriol (13)
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non conformité
- L'ID 40A type A est trop chargé, passez le en 63A
- Il manque un disj 2A pour le chauffe-eau
- Il manque les 2 prises pour la GTL (si vous êtes tenus de faire une GTL)
- Il peut éventuellement manquer un circuit spécialisé. Tout dépend des caractéristiques de votre logement :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Reste à voir si votre logement est de type T1

Conseil facultatifs
- Mettre tous les radiateurs sous le même ID, si vous voulez pouvoir dans le futur utiliser un programmateur par fil pilote (prévoir éventuellement un disjoncteur 2A pour ce programmateur)
- Evitez de mettre les 2 circuit prise sous le même ID, s'il coupe vous n'avez plus une prise qui fonctionne dans la maison (cela n'aide pas les dépannages)




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Auriol (13)
Ah merci beaucoup de ta réponse c'est clair net et précis je vais revoir ma copie ce posterai ce soir
merci encore
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Auriol (13)
Alors après avoir repotasser je suis arrivé à cela

par contre j'ai 2 question : une prise spécialisée c'est une prise electrique unique 16A ou 32A relié à son propre dijoncteur?

La norme NF C15-100 dit, si je comprend bien de ne pas dépasser 16A pour l'alimentation des convecteurs?


Uploaded with ImageShack.us

merci
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble très bien, sauf qu'il suffit d'un seul circuit 16A pour les 2 PC GTL (en bas à droite)

Un circuit spécialisé c'est effectivement un disjoncteur qui dessert une prise unique ou une boite de raccordement unique. Par exemple : four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur, lave-linge pour les circuits 16A, dont il faut 3 au minimum, sauf dans le cas particulier évoqué plus haut.

Pour les radiateurs, tout dépend de la section du câble :
- 2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
Les calibres sont des maximum, on peut toujours mettre moins.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Auriol (13)
OK merci Carminas pour le temps que tu me consacres
En fait la norme dit que tous les appareils électroménagers que tu cites doivent avoir un circuit spécialisé ou elle dit qu'il doit y avoir 1 32A et deux 16A et après on peut "jumeler" le reste à sa guise?

en enfin dernière question lorsque tu dis cela
" 2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

c'est valable quelque soit la fonction du disjoncteur (éclairage, prises...)? par ex. je peux mettre 2 convecteurs de 1500w sur un disj de 16A
Dans ce cas de figure l'instalation serait elle plus sûre avec un 20A meme s'il est surdimentionné ou il vaut mieux calculer au plus près?

Encore merci pour ton éclairage
a+
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous manque pas mal de basique concernant une installation électrique.

Si vous ne voulez pas vous planter, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm

Pour en revenir aux circuits spécialisés, j'ai cité ceux concernant le gros électroménager.
Mais il en existe d'autres. Voir les 2 extraits de la norme ci-dessous :




Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


Pour l'exemple avec les 3000W de chauffage, on peut mettre indifféremment du 16A ou du 20A avec du 2,5².
Du 2,5² encaisse jusqu'à 4600W
Le 16A limite à 3600W
Le 20A limite à 4600W

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Auriol (13)
C'est vrai c'est très subjectif pour moi et meme en ayant acheter quelques livres je nage toujours autant
merci pour tes liens
je vais me replonger dedans
a+
Messages : Env. 70
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 01h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir