Epaisseur mini de la chape pour canalisations de PER

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 35.204 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le DTU 26-2

Citation: 6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau)
horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Essonne
Tournesol a écrit:Le DTU 26-2

Citation: 6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau)
horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.


Bonjour,

Merci pour ces précieuses infos.
Ce n'est que lorsque l'on est confronté aux situations que l'on attache de l'importance aux termes des DTU.

Ce post m'interpelle.
En effet, je me trouve dans une situation au jour d'aujourd'hui ou je me pose certaines questions.
Actuellement en construction, nous sommes dans le cas de figure d'une chape flottante sans chauffage au sol.
Dans notre cas de réalisation : dalle de compression + isolant TMS + treillis + tuyaux PER (eau chaude/eau froide sanitaire) + chape de finition. (carrelage collé à notre charge)
Y'a t-il réellement un risque ? "citation du DTU 26.2" interdisant toute incorporation de canalisation ou de fourreaux en chape. .

Lorsque nous avons évoqué la problématique : réseaux noyés dans le mortier, au lieu d'être enrobés dans un ravoirage sous l'isolant, on nous a expliqué que ce n'était pas grave, mettre en chape les réseaux ne pose aucun problème, il apparaît que c'est une pratique courante, de plus, n'ayant pas de plancher chauffant, une chape de ravoirage n'était pas indispensable.

Pas facile de s'y retrouver.

Dans l'hypothèse ou nous aurions par la suite un dommage, est-ce que les différentes garanties seraient là pour nous couvrir ?
N'essayerons t-elles pas de mettre en avant la non conformité du DTU ?

Cordialement.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui il y a un risque.

Comme dit ton constructeur : "mettre en chape les réseaux ne pose aucun problème". C'est tout simplement interdit et si les textes l'interdisent, ce n'est pas simplement pour embêter les pauvres constructeurs : il y a des raisons, suite à des sinistres répétés.

C'est une pratique courante, oui, je te le confirme. Ce n'est pas pour autant que c'est autorisé.

Maintenant, si il y a un problème, je vais te dire comment ça va se passer :
- Constat du problème.
- L'assurance du constructeur est sollicitée.
- L'assurance missionne un expert.
- La première chose que va faire l'expert, c'est de vérifier le respect du DTU
- Pas conforme ? L'assureur refuse sa garantie... Normal..

C'est donc au constructeur, non couvert par son assurance à assumer.
- Il fait le mort.
- Dans le pire des cas, tu portes l'affaire en justice.
- Rebellotte : le tribunal nomme un expert judiciaire. Il rend ses conclusions au juge. Qui juge au bout de 4 ou 5 ans si le constructeur est responsable ou pas.
- Il est responsable et condamné ? Ah, c'est ballot ! Le constructeur a mis la clé sous la porte entre temps... Ou il continue à faire le mort malgré la condamnation...

Et te voilà avec des frais à payer, un sol tout fissuré ou des fuites...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

C'est valable avec n'importe quel chape?

Car aujourd'hui avec les chapes fibré la plupart des chapistes prévoit 30 mm au dessus du tube PER, mais si je mets tube pré gainé de 25 mm de diamètre extérieur pour l'alimentation de radiateur ainsi que divers machines et évier j'aurai au mini 30 mm au dessus.

Donc la chape ferai sur dalle isolante 55 mm environ.



Uploaded with ImageShack.us

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Tarn Et Garonne
carrosse bonjour si vous lisez encore ce forum j aimerai savoir quelle solution vous avez trouvé car j ai même souci, merci
Messages : Env. 100
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 17h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir