Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon Futur tableau electrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.993 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde

Voilà comment je compte faire mon tableau ( Abonnement 12 KVA) . J'ai lu une info de Carmina pour mettre L 'ID type A en sur la première rangée. Est ce utile dans mon cas ??

Je voulais aussi savoir si mes ID sont bien dimensionnés en ampérage ??

D'autres remarques ???

Merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'ai nullement dit qu'il fallait mettre le type A sur la 1ère rangée.
Mais il faut que le parafoudre soit au plus près du bornier de terre.

Quelques remarques :
- le disj 2A du programmateur chauffage doit être sous la rangée du chauffage
- vous n'avez pas les 20% de libre nécessaires
- vous avez peu d'éclairage intérieur
- les circuits extérieurs non attenant au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- il manque un disj bipolaire pour le parafoudre (sauf s'il est intégré)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir,
je passerai les lumieres en 10A.
Et comme le dit carmina pas assez de réserve.
Je presume que les prises en 10A sont des prises commandées??
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gironde
Désolé Carminas en effet c'est Yoda qui l'a dis car plus pratique sur cette rangée

Pour la visite du consuel je n'aurais pas encore le prog de chauffage donc pas non plus le disj 2A (donc plus de 20% de libre). Pour l'éclairage interieur j'ai deux Disj (10 spots et 10 ampoules) Exact pour le parafoudre, j'ai représenté le para foudre Bipolaire (2U de large) avec le meme symbole que le parafoudre car pas d'autre image dans le programme. Et puis bah je n'ai pas la place de réserver un ID dédié à l'extérieur... Est ce grave ??
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Gironde
Korsan :

Les prises 10 amperes sont pour le boitier COM.
16A pour les lumière car 8 points lumineux par Disj
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
donc pour les prise du tableau protection en 16A et pour tes points lumineux cablage 1.5 mm2 8 points lumineux par circuits donc aucun probleme pour le 10A.
C'est tout récent que l'on a le droit de protéger du 1.5 en 16A.
Avant on protégeait le points lumineux obligatoirement en 10A.
Pour ma part les disjoncteurs 2A serai plus approprier pour protéger des points lumineux.
8 lampes de 15 W en économie d'énergie = 120w donc 0.5A
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas si récent que cela, c'était déjà le cas en 1991.

Mais c'est vrai que 10A c'est amplement suffisant, surtout de nos jours avec les lampes éco.

Mais si Oki33 veut mettre du 16A, pas de problème, c'est conforme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gironde
Donc vaut il mieux que je les laisse en 16A ou en 10A pour les points lumineux ??

Les ampérages pour mes Inter DIff sont ils bons ??

Est obligatoire de réserver un ID pour les circuits extérieurs ??? Car moi je n'aurais pas la place ;'(
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Carmina, tu est sur pour 91, j'en doute très très fort.
10A pour tes lampes c'est largement suffisant et pour tes ID ils sont bien calibrés.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai vérifier la NF C 15-100 de 91 était assez permissive avec une protection par disjoncteur
- 16A pour le 1,5²
- 25A pour le 2,5²

Celle de 2002 a ramener cela à
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5²

Quoi qu'il en soit 10A suffiront largement pour les points lumineux.

Pour l'extérieur voici de ce que dit la norme au chapitre sur les protection 30mA :

La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au batiment doit être distinct de celle des circtuits intérieurs.

Mais je ne sais pas si le consuel est regardant la dessus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
merci pour ces réponses et pour information en tant qu'électricien je n'est jamais protéger des circuits 1.5 en 16A avant 2005 2006.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Etant entendu que tout cela ce sont des maxi et que l'on a toujours mis moins la plupart du temps.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 01h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir