Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation vide sanitaire

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.715 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour
Ma maison a été livrée depuis 4mois
Une visite dans le vide sanitaire, tres dificilement accessible montre que lestuyaux d'évacuation sont suspendus
par des bout de fils de fer et que certaisn reposent sur le sol par des empilements instables
(désolé pour la qsualité des photos)


[img][/img]
[img][/img]



Le VS est tres humide, avec une tres forte condensation
Le constructeur a prevu deux aeration sous forme de grille de 10cm de diametre
Une se sert a rien etant disposée a coté de l'access
Une grand partie du Vs n'a aucune aération. Le bois devrait pourrir dans le temps
et les fils de fer casser.


L'acces est difficile. Le VS fait 3 blocs de haut, environ 40cm sont exploitables pour se deplacer.
Je me doute bien que ca n'est pas fait dans les regles de l'art
mais une reglementation défini t-elle la manière dont les canalisation doivent être accrochées ?
et si le bois est autorisé ?
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 900 message Cambrai (59)
Il y a certainement une réglementation a ce sujet, je ne l ais pas en ma possession.
Tout ce que je peux te dire, c est qu il n y a rien de réglementaire dans les fixations de tes canalisations, elle doivent etre suspendues par collier maintenue par tige filetée et fixé mécaniquement sous les hourdis.
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci pour votre avis que je partage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
il est clair que ce "travail" est à reprendre.....
avec le temps et l'humidité,ca va pourrir ,les tuyaux vont s'affaisser (fuite,contre pente et j'en passe.....)
il en est de méme pour les gaines électriques que l'on distingue sur la première photo,elles doivent étres fixées et non reposer sur le sol.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Est-ce que les tuyauy d'arivée d'eau et de distribution d'eau chaud/froide doivent aussi étre accrochés
Bien evidement, comme tout le reste, ils trainent sur le sol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: Est-ce que les tuyauy d'arivée d'eau et de distribution d'eau chaud/froide doivent aussi étre accrochés
Bien evidement, comme tout le reste, ils trainent sur le sol

oui ,c'est évident , tout doit étre attaché !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci
Le fait de tout suspendre est une habitude de travail ou cela répond a une reglementation,une ogligation
a la quelle mon constructeur aurait du se plier ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
non,le boulot doit étre fait dans les" règles de l'art" ,ce qui veut dire qu'il faut utiliser colliers,chevilles ,tiges filetées..... et non des planchettes de bois ou des morceaux de parpaings!
vous n'aurez pas d'ennuis sur le long terme avec les gaines électriques (le courant passera toujours ) mais ca craint concernant les tuyaux d'évacuations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
les gaines électriques n'étant pas accrochées,il y a toujours un risque en cas de fuite.....les cables risquent de se retrouver dans la flotte et ca va altérer les isolants
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonjour,

encore un exemple "d'entreprises sérieuses!!!!",à votre place lettre recommandée avec un exemple des photos ,mise en demeure de faire les travaux correctement et menace d'huissier.
meme si je ne suis qu'un particulier ras le bol de ces entreprises qui font de la m....que l'on paie trés cher

bon courage
Messages : Env. 100
De : Casseneuil (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci a tous
je commence moi aussi a être découragé
bien evidement ca tombe la ou j'ai pas été mettre pour nez pour vérifier (a tord)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai qu une rangee de parpaing en vs. Ils ont quand meme fait sur paparpaing et plots de mortier meme si c est pas tige filetée et. Cela me semble acceptable ,par contre sur tes photos ce qui va pas c est l empilement et aucun mortier c est clair que ça tiens a rien surtout que le pvc c est pas si lourd que ça et on peut pas dire que ça tienne avec le poid. Je sais pas si cest la geion toulousaine mais moi aussi le gros oeuvre je me dis qu ils ont finalement aucun formation certains.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Jp59 a écrit:Il y a certainement une réglementation a ce sujet, je ne l ais pas en ma possession.


le DTU sur la plomberie en parle il me semble
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir